Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мощность по ТУ и режим пожара
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_Влад_*
Добрый день!
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств объекта по Техническим условиям - 870кВт.
По проекту получилось:
-Суммарная мощность электропотребителей объекта в нормальном режиме – 840кВт.
-Суммарная мощность электропотребителей объекта в режиме пожара 1000кВт.
ТП-2х1000кВА.
Вопрос -может ли режим пожара превышать цифру указанную в ТУ?
Shturman1
Нет, не может.
Гость сочувствующий
Цитата(Гость_Влад_* @ 8.10.2014, 13:59) *
...
-Суммарная мощность электропотребителей объекта в нормальном режиме – 840кВт.
-Суммарная мощность электропотребителей объекта в режиме пожара 1000кВт.
Вопрос -может ли режим пожара превышать цифру указанную в ТУ?

А что, в режиме пожара электрооборудование не будет отключаться? Хотя бы частично?
Shturman1
Вентиляция и кондиционирование должно отключаться при пожаре 100 %