![]() Мощность по ТУ и режим пожара |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Мощность по ТУ и режим пожара |
Гость_Гость_Влад_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день!
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств объекта по Техническим условиям - 870кВт. По проекту получилось: -Суммарная мощность электропотребителей объекта в нормальном режиме – 840кВт. -Суммарная мощность электропотребителей объекта в режиме пожара 1000кВт. ТП-2х1000кВА. Вопрос -может ли режим пожара превышать цифру указанную в ТУ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Нет, не может.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
... -Суммарная мощность электропотребителей объекта в нормальном режиме – 840кВт. -Суммарная мощность электропотребителей объекта в режиме пожара 1000кВт. Вопрос -может ли режим пожара превышать цифру указанную в ТУ? А что, в режиме пожара электрооборудование не будет отключаться? Хотя бы частично? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Вентиляция и кондиционирование должно отключаться при пожаре 100 %
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |