Олега
Эксперт потребовал выбирать кабель для прокладки в грунте не по расчетным величинам, а "по материалам инженерных изысканий". Т.е. видимо трассу в 300м на глубину 0,7м надо протыкать термометром (в особо жаркий день) icon_sad.gif
До этого брал какие-то таблички в сети, находил температуру грунта в Питере летом(16,3) и пользовал поправочный коэффициент.
Нашел РД34.20.508. Там по-простецки в таблице расчетной температуры грунта для Ленэнерго стоит: в летний сезон 15, в зимний 5.
Как бы отбояриться от этих "инженерных изысканий" ?
с2н5он
справку с метеостанции?
http://www.meteo.nw.ru/articles/index.php?id=311
а эксперт чем обосновывает свои требования?
Олега
Больше ничем. Дословно:
Текстовая часть, л.2.4 (стр.11) п.3. После определения величины расчётного тока (68,78А) в аварийном режиме нет причин не приступать к обоснованию выбора типа марки кабеля, а также, материала количества и сечения жил для условий прокладки в воздухе и грунте с максимальной температурой охлаждающей среды, полученной из материалов инженерных изысканий. Дополнить.
Экологи-геологи от измерения температуры отмахиваются, дескать другие параметры интересуют.
Метеорологи под температурой грунта подразумевают только верхний слой (что-то порядка 10 см).
Вобщем впился клещ в корму icon_cry.gif
с2н5он
просите обосновать со ссылкой, даже в ВСН 34.72.111-92, СП 11-105-97 и СП 11-103-97 речь идёт только о воде
а так меряют и глубже, там же
к тому же для так называемых "изысканий" Вам придётся год ждать
кстати, а по воздуху тоже требует изыскания?
Евгений
Так возьмите из инженерных изысканий - он же ссылается на них (уже проведены).

Цитата
к тому же для так называемых "изысканий" Вам придётся год ждать

Если проект уже экспертизу проходит, то я, так понимаю, инженерные изыскания давно проведены.
с2н5он
Цитата(Евгений @ 30.9.2014, 18:23) *
Так возьмите из инженерных изысканий


Цитата(Олега @ 30.9.2014, 17:45) *
Экологи-геологи от измерения температуры отмахиваются

а я лично ни разу не видел изысканий температуры
Евгений
Цитата(с2н5он @ 30.9.2014, 18:27) *
а я лично ни разу не видел изысканий температуры

В изысканиях на проектирование КЛ обычно есть все, даже то, чего и не нужно. А тут, мне кажется, эксперт почитал том с изысканиями, увидел конкретные данные и удивился, что проектировщик ими не пользуется, а берет справочную величину.
с2н5он
а проектировщик изысканий не смотрит?
Евгений
Ну по идее должен, но всяко бывает... наверное.
Олега
Цитата(Евгений @ 30.9.2014, 18:23) *
Так возьмите из инженерных изысканий - он же ссылается на них (уже проведены).

Он не ссылается, он считает, что они должны быть. Завтра просмотрю сам, чего там изыскивали. Но ГИП наш температуры не нашел.

Цитата(с2н5он @ 30.9.2014, 19:51) *
а проектировщик изысканий не смотрит?

По-честняку - десятка два КЛ закопал и ни разу замечания на поправку по температуре не получал. Судя по возможным температурам на глубине прокладки 0,7м и без прочих источников тепла больше 20 градусов в Питере быть не может. А на повышение на 5 градусов в течение нескольких дней в году ГОСТ50571.5.52 позволяет забить.
Евгений
Ну эксперту тоже свой хлеб отрабатывать надо, вот и копает.
Олега
Цитата(Евгений @ 30.9.2014, 18:36) *
В изысканиях на проектирование КЛ обычно есть все, даже то, чего и не нужно.

Это точно. Только я поинтересовался и у конструктора (КЖ), температуры он тоже не видел.
Ладно, утро вечера мудренее..

Цитата(Евгений @ 30.9.2014, 22:10) *
Ну эксперту тоже свой хлеб отрабатывать надо, вот и копает.

Крови он моей попьет не меряно, уверен - даже TN-S и тот у него от порога здания.
Олега
Увидел в СП 11-105-97 в Приложении Н (обязательное) о коррозийной активности (которая для алюмин. и свинцовой оболочек и мне по-барабану) необходимость замера температуры (вода и грунт в одном слое одинаково нагреты, имх). Позвонил в контору, высказал соображения. Пообещали перезвонить и до конца дня слились. Завтра натравлю ГИПа. Мысль - не ругаться, а попросить указать в бумагах эти 15-16 градусов. Лишь бы эксперт был доволен.
с2н5он
Цитата(Олега @ 1.10.2014, 23:16) *
в одном слое одинаково нагреты, имх

если вода стоячая, имх
ink_elec
Цитата(с2н5он @ 2.10.2014, 2:01) *
если вода стоячая, имх

Так у слоя одна температура, даже если "грунт борется с водой".
с2н5он
если это водоём согласен, если подземная река - не уверен
Олега
Пока геологи прятались, присмотрелся в СП. А там "температура в момент взятия пробы, °С". Т.е. нафиг не нужная величина. Нужна максимальная (летом), а они работали в ноябре 2013-го.
Что-то эксперт похоже мутит - не исследуется же грунт круглогодично и лета никто ждать не будет.
Не зря и инструкция РД34.20.508 появилась. Есть еще СТО территориальных энергообъединений 2009г с теми же цифрами.
Вот подходящая табличка с сети, только жаль происхождение неведомо (норматив): http://www.e-boiler.ru/tablitsa-zavisimost...estopolozheniya
Гость
Цитата(Олега @ 2.10.2014, 10:06) *
...Что-то эксперт похоже мутит - не исследуется же грунт круглогодично и лета никто ждать не будет....

Инженерные изыскания (в рассматриваемом вопросе по температуре грунта) проводятся по необходимости на выборочных местах, где есть сомнения, что там "вулкан" на протяженных КЛ свыше 1кВ (правда , какой длинны не уточняется). На остальные случаи см справочник. Так что насчет "мутит" - похоже на правду (или не дочитал эксперт документы)
с2н5он
кстати кабель идёт ведь и в воздухе, если брать из расчёта "наихудший участок" - или сечение придётся увеличивать?
Олега
Цитата(с2н5он @ 6.10.2014, 12:04) *
кстати кабель идёт ведь и в воздухе, если брать из расчёта "наихудший участок" - или сечение придётся увеличивать?

Где-то было, что наихудший необходимо учитывать при его протяженности более 10м (и в трубах в земле тоже).
Хотя конечно вопрос - на сколько худший..

Цитата(Гость @ 6.10.2014, 11:46) *
Инженерные изыскания (в рассматриваемом вопросе по температуре грунта) проводятся по необходимости на выборочных местах, где есть сомнения, что там "вулкан" на протяженных КЛ свыше 1кВ (правда , какой длинны не уточняется).

У меня 0,4кВ

Цитата(Гость @ 6.10.2014, 11:46) *
На остальные случаи см справочник. Так что насчет "мутит" - похоже на правду (или не дочитал эксперт документы)

Назовите скорее этот заветный справочник (и хорошо б где лежит), очень хочу порадовать инспектора правильным расчетом, а норматив не ищется.
с2н5он
Цитата(Олега @ 6.10.2014, 14:09) *
Где-то было

я не про то, если по воздуху эксперт не заставит искать Т и сечение останется тоже, что бы отвязаться можно сказать что взят наихудший участок (по воздуху), по тому же току
Олега
Цитата(с2н5он @ 6.10.2014, 12:04) *
кстати кабель идёт ведь и в воздухе, если брать из расчёта "наихудший участок" - или сечение придётся увеличивать?

"По воздуху" впритык, расч.нагрузка 68А , Iдоп.=82А. Поставил АВ с рег.ТР - 75А. Но заострять внимание проверяющего не хотелось бы icon_redface.gif Спешка будь она... Хотя Авралом всё просчитал, добавил расчет температуры при отключке кз (83*С).., но не люблю эти пограничные значения. А в земле допустимо 93А (броня без труб) и уже без напряга. (окружающую ставил 20*С)
Nail
Цитата(Олега @ 30.9.2014, 15:48) *
Эксперт потребовал выбирать кабель для прокладки в грунте не по расчетным величинам, а по температуре грунта.
Как бы отбояриться от этих "инженерных изысканий" ?

Нельзя просто так свои хотелки предъявлять, а замечания выдавать на основании НД.
Вот и нужно его спросить на основании какого РД такие требования.
Олега
НД требуют учитывать t окр.среды. Без сомнений. В приличных программах присутствует окошко для заведения значения.
А на ваш взгляд где можно еще взять значение температуры окружающей среды для расчетов по ГОСТ 28249-93 или РД 153-34.0-20.527-98 ?
FRAER
ну так есть же снип какой-то, в котором приведены средние и экстремальные значения температур для регионов, областей
с2н5он
почитайте тему внимательнее, об этом уже говорилось
Олега
Цитата(FRAER @ 8.10.2014, 6:46) *
ну так есть же снип какой-то, ..

Назовите скорее, не томите. icon_biggrin.gif
FRAER
СНиП 23-01-99 или на новый лад СП 131.13330.2012 Строительная климатология

не уверен, что там есть температура грунта, надо полистать, но температура воздуха точно есть...
Олега
Ничего не знаю, сказали "приведены" - значит найдите СНиП где приведены. Так поступил бы любой джентльмен.
Гость
Олега,
Заставили порыться в литературе! ПУЭ, 6 издание (седьмого вроде нет?) "Выбор кабелей! п. 2.3.35 36. Про температуру грунта нет, но ваш эксперт видимо имеет информацию (возможно?), что рядом с кабелем проходит теплотрасса или уголь из топки вываливают..., вот за "грунт и зацепился"
Олега
В посте 10 был намек - никаких источников тепла нет.
Пересечки с теплотрассой конечно вопрос интересный. Рисовать - да, рисовал, но при этом расчетов никто не требовал и обнаружить такой расчет до сих пор не удалось.
Если богаты, поделитесь.
Гость
Олега,
учитывать - учитывали (без расчетов, на словах, мол если расплавится, то тогда и поменяем на более "толстый"), но чтобы расчеты делать, потом резать, ставить муфты, то до этого не доходило. "Похоронили, а вскрытие потом покажет где коротнет"
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.