Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Температура грунта , откуда её официально брать

Олега
сообщение 30.9.2014, 15:48
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Эксперт потребовал выбирать кабель для прокладки в грунте не по расчетным величинам, а "по материалам инженерных изысканий". Т.е. видимо трассу в 300м на глубину 0,7м надо протыкать термометром (в особо жаркий день) icon_sad.gif
До этого брал какие-то таблички в сети, находил температуру грунта в Питере летом(16,3) и пользовал поправочный коэффициент.
Нашел РД34.20.508. Там по-простецки в таблице расчетной температуры грунта для Ленэнерго стоит: в летний сезон 15, в зимний 5.
Как бы отбояриться от этих "инженерных изысканий" ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.9.2014, 16:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



справку с метеостанции?
http://www.meteo.nw.ru/articles/index.php?id=311
а эксперт чем обосновывает свои требования?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.9.2014, 16:45
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Больше ничем. Дословно:
Текстовая часть, л.2.4 (стр.11) п.3. После определения величины расчётного тока (68,78А) в аварийном режиме нет причин не приступать к обоснованию выбора типа марки кабеля, а также, материала количества и сечения жил для условий прокладки в воздухе и грунте с максимальной температурой охлаждающей среды, полученной из материалов инженерных изысканий. Дополнить.
Экологи-геологи от измерения температуры отмахиваются, дескать другие параметры интересуют.
Метеорологи под температурой грунта подразумевают только верхний слой (что-то порядка 10 см).
Вобщем впился клещ в корму icon_cry.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.9.2014, 17:20
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



просите обосновать со ссылкой, даже в ВСН 34.72.111-92, СП 11-105-97 и СП 11-103-97 речь идёт только о воде
а так меряют и глубже, там же
к тому же для так называемых "изысканий" Вам придётся год ждать
кстати, а по воздуху тоже требует изыскания?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 30.9.2014, 17:23
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1314
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Так возьмите из инженерных изысканий - он же ссылается на них (уже проведены).

Цитата
к тому же для так называемых "изысканий" Вам придётся год ждать

Если проект уже экспертизу проходит, то я, так понимаю, инженерные изыскания давно проведены.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.9.2014, 17:27
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Евгений @ 30.9.2014, 18:23) *
Так возьмите из инженерных изысканий


Цитата(Олега @ 30.9.2014, 17:45) *
Экологи-геологи от измерения температуры отмахиваются

а я лично ни разу не видел изысканий температуры


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 30.9.2014, 17:36
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1314
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Цитата(с2н5он @ 30.9.2014, 18:27) *
а я лично ни разу не видел изысканий температуры

В изысканиях на проектирование КЛ обычно есть все, даже то, чего и не нужно. А тут, мне кажется, эксперт почитал том с изысканиями, увидел конкретные данные и удивился, что проектировщик ими не пользуется, а берет справочную величину.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.9.2014, 18:51
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а проектировщик изысканий не смотрит?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 30.9.2014, 19:55
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1314
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Ну по идее должен, но всяко бывает... наверное.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.9.2014, 21:08
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Евгений @ 30.9.2014, 18:23) *
Так возьмите из инженерных изысканий - он же ссылается на них (уже проведены).

Он не ссылается, он считает, что они должны быть. Завтра просмотрю сам, чего там изыскивали. Но ГИП наш температуры не нашел.

Цитата(с2н5он @ 30.9.2014, 19:51) *
а проектировщик изысканий не смотрит?

По-честняку - десятка два КЛ закопал и ни разу замечания на поправку по температуре не получал. Судя по возможным температурам на глубине прокладки 0,7м и без прочих источников тепла больше 20 градусов в Питере быть не может. А на повышение на 5 градусов в течение нескольких дней в году ГОСТ50571.5.52 позволяет забить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 30.9.2014, 21:10
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1314
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Ну эксперту тоже свой хлеб отрабатывать надо, вот и копает.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.9.2014, 21:20
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Евгений @ 30.9.2014, 18:36) *
В изысканиях на проектирование КЛ обычно есть все, даже то, чего и не нужно.

Это точно. Только я поинтересовался и у конструктора (КЖ), температуры он тоже не видел.
Ладно, утро вечера мудренее..

Цитата(Евгений @ 30.9.2014, 22:10) *
Ну эксперту тоже свой хлеб отрабатывать надо, вот и копает.

Крови он моей попьет не меряно, уверен - даже TN-S и тот у него от порога здания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.10.2014, 22:16
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Увидел в СП 11-105-97 в Приложении Н (обязательное) о коррозийной активности (которая для алюмин. и свинцовой оболочек и мне по-барабану) необходимость замера температуры (вода и грунт в одном слое одинаково нагреты, имх). Позвонил в контору, высказал соображения. Пообещали перезвонить и до конца дня слились. Завтра натравлю ГИПа. Мысль - не ругаться, а попросить указать в бумагах эти 15-16 градусов. Лишь бы эксперт был доволен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.10.2014, 23:01
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Олега @ 1.10.2014, 23:16) *
в одном слое одинаково нагреты, имх

если вода стоячая, имх


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 2.10.2014, 6:47
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(с2н5он @ 2.10.2014, 2:01) *
если вода стоячая, имх

Так у слоя одна температура, даже если "грунт борется с водой".


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.10.2014, 9:45
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если это водоём согласен, если подземная река - не уверен


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.10.2014, 10:06
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Пока геологи прятались, присмотрелся в СП. А там "температура в момент взятия пробы, °С". Т.е. нафиг не нужная величина. Нужна максимальная (летом), а они работали в ноябре 2013-го.
Что-то эксперт похоже мутит - не исследуется же грунт круглогодично и лета никто ждать не будет.
Не зря и инструкция РД34.20.508 появилась. Есть еще СТО территориальных энергообъединений 2009г с теми же цифрами.
Вот подходящая табличка с сети, только жаль происхождение неведомо (норматив): http://www.e-boiler.ru/tablitsa-zavisimost...estopolozheniya
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 6.10.2014, 11:46
Сообщение #18





Гости






Цитата(Олега @ 2.10.2014, 10:06) *
...Что-то эксперт похоже мутит - не исследуется же грунт круглогодично и лета никто ждать не будет....

Инженерные изыскания (в рассматриваемом вопросе по температуре грунта) проводятся по необходимости на выборочных местах, где есть сомнения, что там "вулкан" на протяженных КЛ свыше 1кВ (правда , какой длинны не уточняется). На остальные случаи см справочник. Так что насчет "мутит" - похоже на правду (или не дочитал эксперт документы)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.10.2014, 12:04
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



кстати кабель идёт ведь и в воздухе, если брать из расчёта "наихудший участок" - или сечение придётся увеличивать?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.10.2014, 13:09
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 6.10.2014, 12:04) *
кстати кабель идёт ведь и в воздухе, если брать из расчёта "наихудший участок" - или сечение придётся увеличивать?

Где-то было, что наихудший необходимо учитывать при его протяженности более 10м (и в трубах в земле тоже).
Хотя конечно вопрос - на сколько худший..

Цитата(Гость @ 6.10.2014, 11:46) *
Инженерные изыскания (в рассматриваемом вопросе по температуре грунта) проводятся по необходимости на выборочных местах, где есть сомнения, что там "вулкан" на протяженных КЛ свыше 1кВ (правда , какой длинны не уточняется).

У меня 0,4кВ

Цитата(Гость @ 6.10.2014, 11:46) *
На остальные случаи см справочник. Так что насчет "мутит" - похоже на правду (или не дочитал эксперт документы)

Назовите скорее этот заветный справочник (и хорошо б где лежит), очень хочу порадовать инспектора правильным расчетом, а норматив не ищется.

Сообщение отредактировал Олега - 6.10.2014, 13:05
Вернуться в начало страницы