swewe
Уважаемые форумчане!
помогите решить вопрос. есть крыша 40м х 80м ,покрытая стеклогидроизолом (битум), есть 6 крышных вентиляторов - которые нужно подключить.
какой кабель выбрать,какой способ прокладки по крыше.
Спасибо.
с2н5он
кабель выбрать нужный, ибо мощность и расстояние до точки подключения не озвучено
способ прокладки - трубы, лотки
swewe
все движки 1.1 кВт.
мне бы марку кабеля (в наличии только пвс 4х2.5)
длина кабельнои линии 80м самыи дальнии (остальные - ближе)
а вот трубы и лотки вообще не радует ((
Donh
ультрафиолет разрушает поливинил так шо без труб или лотков никак
swewe
металлорукав ?
FRAER
Можете в гибкую пнд-трубу запихать, гофрированную
По потерям и нагреву кабель проходит, хотя вообще пвс не рекомендуется для стационарной прокладке
swewe
не рекомендуется или не допускается?
мне бы - что бы потом проблем не было - ни с пожарными , ни с энергоинспектором !
Олега
Цитата(swewe @ 2.8.2014, 0:38) *
Уважаемые форумчане!
помогите решить вопрос. есть крыша 40м х 80м ,покрытая стеклогидроизолом (битум), есть 6 крышных вентиляторов - которые нужно подключить.
какой кабель выбрать,какой способ прокладки по крыше.
Спасибо.

Стеклогидроизол марок К и П имеет буковки Г4, В2, РП1 для марки К, РП2 для марки П (по НПБ 244-97)
Кроме как в стальных трубах прокладывать не стал бы.
Кабеленесущие системы (трубы, лотки) не должны мешать замене/рем. пирожка кровли.
Лучший вариант провести трассы по чердаку, по возможности чердак пройти кратчайшим путем (вертикально). Транзит на пож.оп.чердаке тоже в стальных трубах.
swewe
Олега - спасибо за ответ !
чердака нет ,под крышей - цех.
вертикально внутри вентиляционного канала - разрешается ? (в стальных трубах)
что бы крышу лишний раз не дырявить .
Олега
Цитата(swewe @ 2.8.2014, 18:05) *
вертикально внутри вентиляционного канала - разрешается ? (в стальных трубах)

Нет. Допускается (см.опред.п.1.1.17) только пересечка.
"Дырявить крышу"это не лишнее, необходимость. Ничего страшного, герметиков тьма, делайте рядом с каналом.

Цитата(swewe @ 2.8.2014, 18:05) *
чердака нет ,под крышей - цех.

icon_biggrin.gif Так у вас вовсе проблем нет. Внутри цеха - как для прочих поводок в нем.
swewe
большое спасибо !