Уважаемые форумчане!
помогите решить вопрос. есть крыша 40м х 80м ,покрытая стеклогидроизолом (битум), есть 6 крышных вентиляторов - которые нужно подключить.
какой кабель выбрать,какой способ прокладки по крыше.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.8.2014, 11:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23140
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



кабель выбрать нужный, ибо мощность и расстояние до точки подключения не озвучено
способ прокладки - трубы, лотки


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
swewe
сообщение 2.8.2014, 12:35
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Регистрация: 1.2.2012
Пользователь №: 25964



все движки 1.1 кВт.
мне бы марку кабеля (в наличии только пвс 4х2.5)
длина кабельнои линии 80м самыи дальнии (остальные - ближе)
а вот трубы и лотки вообще не радует ((
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Donh
сообщение 2.8.2014, 15:15
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 5.1.2014
Из: Киев
Пользователь №: 37361



ультрафиолет разрушает поливинил так шо без труб или лотков никак
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
swewe
сообщение 2.8.2014, 16:00
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Регистрация: 1.2.2012
Пользователь №: 25964



металлорукав ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 2.8.2014, 16:00
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Можете в гибкую пнд-трубу запихать, гофрированную
По потерям и нагреву кабель проходит, хотя вообще пвс не рекомендуется для стационарной прокладке
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
swewe
сообщение 2.8.2014, 16:14
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Регистрация: 1.2.2012
Пользователь №: 25964



не рекомендуется или не допускается?
мне бы - что бы потом проблем не было - ни с пожарными , ни с энергоинспектором !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.8.2014, 17:40
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18067
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(swewe @ 2.8.2014, 0:38) *
Уважаемые форумчане!
помогите решить вопрос. есть крыша 40м х 80м ,покрытая стеклогидроизолом (битум), есть 6 крышных вентиляторов - которые нужно подключить.
какой кабель выбрать,какой способ прокладки по крыше.
Спасибо.

Стеклогидроизол марок К и П имеет буковки Г4, В2, РП1 для марки К, РП2 для марки П (по НПБ 244-97)
Кроме как в стальных трубах прокладывать не стал бы.
Кабеленесущие системы (трубы, лотки) не должны мешать замене/рем. пирожка кровли.
Лучший вариант провести трассы по чердаку, по возможности чердак пройти кратчайшим путем (вертикально). Транзит на пож.оп.чердаке тоже в стальных трубах.

Сообщение отредактировал Олега - 2.8.2014, 17:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
swewe
сообщение 2.8.2014, 18:05
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Регистрация: 1.2.2012
Пользователь №: 25964



Олега - спасибо за ответ !
чердака нет ,под крышей - цех.
вертикально внутри вентиляционного канала - разрешается ? (в стальных трубах)
что бы крышу лишний раз не дырявить .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.8.2014, 18:40
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18067
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(swewe @ 2.8.2014, 18:05) *
вертикально внутри вентиляционного канала - разрешается ? (в стальных трубах)

Нет. Допускается (см.опред.п.1.1.17) только пересечка.
"Дырявить крышу"это не лишнее, необходимость. Ничего страшного, герметиков тьма, делайте рядом с каналом.

Цитата(swewe @ 2.8.2014, 18:05) *
чердака нет ,под крышей - цех.

icon_biggrin.gif Так у вас вовсе проблем нет. Внутри цеха - как для прочих поводок в нем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
swewe
сообщение 2.8.2014, 19:19
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Регистрация: 1.2.2012
Пользователь №: 25964



большое спасибо !
Вернуться в начало страницы