Уважаемые форумчане!
помогите решить вопрос. есть крыша 40м х 80м ,покрытая стеклогидроизолом (битум), есть 6 крышных вентиляторов - которые нужно подключить. какой кабель выбрать,какой способ прокладки по крыше. Спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23140 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
кабель выбрать нужный, ибо мощность и расстояние до точки подключения не озвучено
способ прокладки - трубы, лотки -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 1.2.2012 Пользователь №: 25964 ![]() |
все движки 1.1 кВт.
мне бы марку кабеля (в наличии только пвс 4х2.5) длина кабельнои линии 80м самыи дальнии (остальные - ближе) а вот трубы и лотки вообще не радует (( |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 ![]() |
ультрафиолет разрушает поливинил так шо без труб или лотков никак
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 1.2.2012 Пользователь №: 25964 ![]() |
металлорукав ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Можете в гибкую пнд-трубу запихать, гофрированную
По потерям и нагреву кабель проходит, хотя вообще пвс не рекомендуется для стационарной прокладке |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 1.2.2012 Пользователь №: 25964 ![]() |
не рекомендуется или не допускается?
мне бы - что бы потом проблем не было - ни с пожарными , ни с энергоинспектором ! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18067 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Уважаемые форумчане! помогите решить вопрос. есть крыша 40м х 80м ,покрытая стеклогидроизолом (битум), есть 6 крышных вентиляторов - которые нужно подключить. какой кабель выбрать,какой способ прокладки по крыше. Спасибо. Стеклогидроизол марок К и П имеет буковки Г4, В2, РП1 для марки К, РП2 для марки П (по НПБ 244-97) Кроме как в стальных трубах прокладывать не стал бы. Кабеленесущие системы (трубы, лотки) не должны мешать замене/рем. пирожка кровли. Лучший вариант провести трассы по чердаку, по возможности чердак пройти кратчайшим путем (вертикально). Транзит на пож.оп.чердаке тоже в стальных трубах. Сообщение отредактировал Олега - 2.8.2014, 17:41 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 1.2.2012 Пользователь №: 25964 ![]() |
Олега - спасибо за ответ !
чердака нет ,под крышей - цех. вертикально внутри вентиляционного канала - разрешается ? (в стальных трубах) что бы крышу лишний раз не дырявить . |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18067 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
вертикально внутри вентиляционного канала - разрешается ? (в стальных трубах) Нет. Допускается (см.опред.п.1.1.17) только пересечка. "Дырявить крышу"это не лишнее, необходимость. Ничего страшного, герметиков тьма, делайте рядом с каналом. чердака нет ,под крышей - цех. ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 1.2.2012 Пользователь №: 25964 ![]() |
большое спасибо !
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |