Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: DigiTop va-40 жужание в реле
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


putnik113
Установил DigiTop va-40. Через два три дня услышал звуки внутри реле, при ампераже более 18. Не опасно ли это?
uvk2
У неё максимальный ток 50А. А что там может жужжать - хз. Провода в клеммах надежно затянуты?
putnik113
И клеммы перепроверил, и провода на наличие нагрева проверил, всё в норме. Может сердечник на катушке бесится? Ну как вариант.
uvk2
Может. Но с какого перепуга? Заменить реле есть возможность?
putnik113
Я его по интернету выписывал, поэтому вряд ли. Один знакомый позняково правда, сказал что несколько лет назад таких три штуки купил. И со всеми попрощался.
putnik113
Показывает завышенное напряжение на 7-10v. При 243v реле вырубает весь дом, что крайне неудобно. Возможно ли как то это исправить?
uvk2
С чем сравнивали показания?
putnik113
Показания сравнивал по мультиметру и ибп helior.
putnik113
До и после реле стояли автоматы iek. Заменил автоматы после реле на советские, жужание стало напорядки меньше.
Гость_Alex_*
При срабатывании на пониженное напряжение реле VA 40 больше не включается. При срабатывании на повышенное - включается как установлено. Купил две штуки - на обеих такая фигня.
старый юз
жужжит релюшка, из-за корявого б.п. внутри. вообще то качество прибора - дрянь.
SpyMF
Цитата(putnik113 @ 16.9.2014, 12:29) *
Показывает завышенное напряжение на 7-10v. При 243v реле вырубает весь дом, что крайне неудобно. Возможно ли как то это исправить?


Та же самая проблема. Стоит 3 штуки VA-40, по одному на каждую фазу.
в настройках задал максимальный порог 270 вольт, но всё равно не хватает - вырубает одну фазу, когда нагружаю две другие.
При этом мультиметр показывает на этой фазе 259-261В а реле плюсует вольт 10 и получается 270В и отключение!
Что делать? как настроить? быть может резистор заменить с которого реле напругу меряет? Кто разбирался в схеме этого девайса?
razread
Цитата(SpyMF @ 2.3.2015, 10:38) *
Та же самая проблема. Стоит 3 штуки VA-40, по одному на каждую фазу.
в настройках задал максимальный порог 270 вольт, но всё равно не хватает - вырубает одну фазу, когда нагружаю две другие.
При этом мультиметр показывает на этой фазе 259-261В а реле плюсует вольт 10 и получается 270В и отключение!
Что делать? как настроить? быть может резистор заменить с которого реле напругу меряет? Кто разбирался в схеме этого девайса?

icon_biggrin.gif А зачем вам в таком случае вообще реле нужно, если для вас 261 В это нормально и хотите загрубить реле?
SpyMF
Цитата(razread @ 2.3.2015, 10:50) *
icon_biggrin.gif А зачем вам в таком случае вообще реле нужно, если для вас 261 В это нормально и хотите загрубить реле?

До того как реле поставил - жил с таким напряжением год и никаких проблем не испытывал icon_smile.gif
Сейчас же как только электрокотёл включается на двух фазах, весь дом висящий на третьей фазе начинает моргать из-за РН icon_smile.gif
У нас новая подстанция и новая линия на несколько домов.
Какие границы напряжения должны быть по госту?
Еще вроде как мультиметр измеряет немного не то напряжение как я понимаю? Истинное надо мерять Fluke'ом.
SpyMF
Посмотрел по госту наряжение в сети 230В +/- 10%. То есть 207-253В.
Надо мне поставщика ЭЭ начинать долбить.... только вот как доказать завышенное напряжение?
razread
Поставщик завышает напряжение, это увеличивает потребление icon_smile.gif

Цитата(SpyMF @ 2.3.2015, 11:57) *
До того как реле поставил - жил с таким напряжением год и никаких проблем не испытывал icon_smile.gif
Сейчас же как только электрокотёл включается на двух фазах, весь дом висящий на третьей фазе начинает моргать из-за РН icon_smile.gif

Из-за РН моргает? Странно. Может проблема с нулём у вас?
SpyMF
Ну да, реле напряжения показывает на 10 вольт больше фактического (измерял мультиметром). И отрубает, т.к. по его мнению у меня на фазе 270 вольт (а по факту 260).
Моргает - имею ввиду РН отключает нагрузку по превышению напряжения в сети.
Может можно откалибровать каким то образом?
Написал производителю, пока тишина.
С паяльником дружу, подозреваю что PIC измеряет напряжение своим АЦП с делителя на резисторах, может кто ковырял схемку этого реле напряжения?
Lasser
Цитата(SpyMF @ 2.3.2015, 13:25) *
подозреваю что PIC измеряет напряжение своим АЦП с делителя на резисторах

или вот так.
сам собираюсь делать прибор с методом из этой статьи.
razread
icon_smile.gif Ну производитель вам наврядли ответит, не очень они любят когда в их устройства влазишь. А эти реле регулируемые?
SpyMF

Цитата(razread @ 2.3.2015, 11:38) *
icon_smile.gif Ну производитель вам наврядли ответит, не очень они любят когда в их устройства влазишь. А эти реле регулируемые?

Вот сайт производителя, там ссылка на инструкцию.
пользователь может задавать верхнее и нижнее напряжения отключения.
Верхний предел максимум 270В. Мне бы хватило, если бы оно правильно измерялось icon_smile.gif
SpyMF
ОПА! А вот и ответ техподдержки производителя:
Цитата
Добрый День! Можно подкоректировать вольтметр под ваш тестер,в выключеном состоянии зажимаете две кнопки (стрелки вниз и вверх)подаете питание, регулируете показания теме же кнопками затем отключаете питание и подаете заново!

Вечером попробую откалибровать свои VA-40 icon_smile.gif))))))
Lasser
Ну вот, и не придется лезть внутрь icon_smile.gif Да и вообще, полезная функция icon_smile.gif
SpyMF
Докладываю. Получилось вышеописанным способом откалибровать показания вольтметра на VA-40.
На одном из трёх показания завышались на 11 вольт! на двух других на 7-8В.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.