Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

DigiTop va-40 жужание в реле

putnik113
сообщение 28.7.2014, 11:49
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 26.6.2014
Пользователь №: 40138



Установил DigiTop va-40. Через два три дня услышал звуки внутри реле, при ампераже более 18. Не опасно ли это?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 28.7.2014, 21:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



У неё максимальный ток 50А. А что там может жужжать - хз. Провода в клеммах надежно затянуты?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
putnik113
сообщение 29.7.2014, 5:33
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 26.6.2014
Пользователь №: 40138



И клеммы перепроверил, и провода на наличие нагрева проверил, всё в норме. Может сердечник на катушке бесится? Ну как вариант.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 29.7.2014, 8:09
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Может. Но с какого перепуга? Заменить реле есть возможность?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
putnik113
сообщение 29.7.2014, 14:56
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 26.6.2014
Пользователь №: 40138



Я его по интернету выписывал, поэтому вряд ли. Один знакомый позняково правда, сказал что несколько лет назад таких три штуки купил. И со всеми попрощался.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
putnik113
сообщение 16.9.2014, 12:29
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 26.6.2014
Пользователь №: 40138



Показывает завышенное напряжение на 7-10v. При 243v реле вырубает весь дом, что крайне неудобно. Возможно ли как то это исправить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 16.9.2014, 20:20
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



С чем сравнивали показания?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
putnik113
сообщение 17.9.2014, 18:27
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 26.6.2014
Пользователь №: 40138



Показания сравнивал по мультиметру и ибп helior.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
putnik113
сообщение 20.9.2014, 19:24
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 26.6.2014
Пользователь №: 40138



До и после реле стояли автоматы iek. Заменил автоматы после реле на советские, жужание стало напорядки меньше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Alex_*_*
сообщение 20.1.2015, 14:22
Сообщение #10





Гости






При срабатывании на пониженное напряжение реле VA 40 больше не включается. При срабатывании на повышенное - включается как установлено. Купил две штуки - на обеих такая фигня.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
старый юз
сообщение 20.1.2015, 17:48
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 88
Регистрация: 9.1.2015
Пользователь №: 43433



жужжит релюшка, из-за корявого б.п. внутри. вообще то качество прибора - дрянь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SpyMF_*
сообщение 2.3.2015, 9:38
Сообщение #12





Гости






Цитата(putnik113 @ 16.9.2014, 12:29) *
Показывает завышенное напряжение на 7-10v. При 243v реле вырубает весь дом, что крайне неудобно. Возможно ли как то это исправить?


Та же самая проблема. Стоит 3 штуки VA-40, по одному на каждую фазу.
в настройках задал максимальный порог 270 вольт, но всё равно не хватает - вырубает одну фазу, когда нагружаю две другие.
При этом мультиметр показывает на этой фазе 259-261В а реле плюсует вольт 10 и получается 270В и отключение!
Что делать? как настроить? быть может резистор заменить с которого реле напругу меряет? Кто разбирался в схеме этого девайса?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 2.3.2015, 10:50
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Цитата(SpyMF @ 2.3.2015, 10:38) *
Та же самая проблема. Стоит 3 штуки VA-40, по одному на каждую фазу.
в настройках задал максимальный порог 270 вольт, но всё равно не хватает - вырубает одну фазу, когда нагружаю две другие.
При этом мультиметр показывает на этой фазе 259-261В а реле плюсует вольт 10 и получается 270В и отключение!
Что делать? как настроить? быть может резистор заменить с которого реле напругу меряет? Кто разбирался в схеме этого девайса?

icon_biggrin.gif А зачем вам в таком случае вообще реле нужно, если для вас 261 В это нормально и хотите загрубить реле?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SpyMF_*
сообщение 2.3.2015, 10:57
Сообщение #14





Гости






Цитата(razread @ 2.3.2015, 10:50) *
icon_biggrin.gif А зачем вам в таком случае вообще реле нужно, если для вас 261 В это нормально и хотите загрубить реле?

До того как реле поставил - жил с таким напряжением год и никаких проблем не испытывал icon_smile.gif
Сейчас же как только электрокотёл включается на двух фазах, весь дом висящий на третьей фазе начинает моргать из-за РН icon_smile.gif
У нас новая подстанция и новая линия на несколько домов.
Какие границы напряжения должны быть по госту?
Еще вроде как мультиметр измеряет немного не то напряжение как я понимаю? Истинное надо мерять Fluke'ом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SpyMF
сообщение 2.3.2015, 11:09
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 2.3.2015
Пользователь №: 44334



Посмотрел по госту наряжение в сети 230В +/- 10%. То есть 207-253В.
Надо мне поставщика ЭЭ начинать долбить.... только вот как доказать завышенное напряжение?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 2.3.2015, 11:20
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Поставщик завышает напряжение, это увеличивает потребление icon_smile.gif

Цитата(SpyMF @ 2.3.2015, 11:57) *
До того как реле поставил - жил с таким напряжением год и никаких проблем не испытывал icon_smile.gif
Сейчас же как только электрокотёл включается на двух фазах, весь дом висящий на третьей фазе начинает моргать из-за РН icon_smile.gif

Из-за РН моргает? Странно. Может проблема с нулём у вас?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SpyMF
сообщение 2.3.2015, 11:25
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 2.3.2015
Пользователь №: 44334



Ну да, реле напряжения показывает на 10 вольт больше фактического (измерял мультиметром). И отрубает, т.к. по его мнению у меня на фазе 270 вольт (а по факту 260).
Моргает - имею ввиду РН отключает нагрузку по превышению напряжения в сети.
Может можно откалибровать каким то образом?
Написал производителю, пока тишина.
С паяльником дружу, подозреваю что PIC измеряет напряжение своим АЦП с делителя на резисторах, может кто ковырял схемку этого реле напряжения?

Сообщение отредактировал SpyMF - 2.3.2015, 11:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lasser
сообщение 2.3.2015, 11:33
Сообщение #18


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 331
Регистрация: 22.7.2011
Из: Миасс
Пользователь №: 23682



Цитата(SpyMF @ 2.3.2015, 13:25) *
подозреваю что PIC измеряет напряжение своим АЦП с делителя на резисторах

или вот так.
сам собираюсь делать прибор с методом из этой статьи.

Сообщение отредактировал Lasser - 2.3.2015, 11:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 2.3.2015, 11:38
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



icon_smile.gif Ну производитель вам наврядли ответит, не очень они любят когда в их устройства влазишь. А эти реле регулируемые?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SpyMF
сообщение 2.3.2015, 11:43
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 2.3.2015
Пользователь №: 44334




Цитата(razread @ 2.3.2015, 11:38) *
icon_smile.gif Ну производитель вам наврядли ответит, не очень они любят когда в их устройства влазишь. А эти реле регулируемые?

Вот сайт производителя, там ссылка на инструкцию.
пользователь может задавать верхнее и нижнее напряжения отключения.
Верхний предел максимум 270В. Мне бы хватило, если бы оно правильно измерялось icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >