Здрасствуйте!
Подскажите мне знающие специалисты для чего выполняются замеры сопротивления короткого замыкания и ток холостого хода трансформаторов? На что влияют эти параметры?
Работник
24.7.2014, 11:14
По ним оцениваются качество и состояние магнитной системы трансформатора (сердечника)
По хх считаются потери в стали, по КЗ считаются потери в меди
Ну и что всё это дает? Ну определили потери в стали и меди и о чем это говорит? как это тможет отразится на работе тр-ра?
:
Работник
24.7.2014, 13:59
Если потери большие, значит дефект который будет развиваться, и нужен ремонт/замена, и потери электроэнергии как сами таковые, выражающиеся в экономических потерях.
Motoblock
24.7.2014, 14:13
Так же в прикладном значении очень важен параметр ТОК КЗ трансов в части параллельной работы. У трансов, работающих в параллели, токи КЗ должны быть примерно одинаковыми. Есть небольшие допуски, но они мизерные. А вообще литература по теории электрических машин с лихвой отвечает на такие вопросы.
Sokoloff79
24.7.2014, 20:17
Цитата(Motoblock @ 24.7.2014, 14:13)
Так же в прикладном значении очень важен параметр ТОК КЗ трансов в части параллельной работы.
Наверно хотели сказать -
напряжение КЗ
Цитата(dpm @ 24.7.2014, 14:42)
Ну и что всё это дает? Ну определили потери в стали и меди и о чем это говорит? как это тможет отразится на работе тр-ра?
:
Ну например ток КЗ за трансформатором от Uk зависит.
Сложилось впечатление, что ТС тролль, а вопрос сродни: "Зачем нужна таблица умножения и какая от неё польза в жизни..."
П.С. Учебник электротехники для профтехучилищ спасёт ТСа...
Motoblock
25.7.2014, 9:06
Цитата(Sokoloff79 @ 25.7.2014, 7:17)
Наверно хотели сказать - напряжение КЗ
Тьфу ты, конечно, напряжение. Тока ща, кстати, заметил ошибку. Да да, конечно напряжение КЗ. Видимо пора в отпуск.
Гость_Роман_*
23.5.2019, 13:01
[quote name='ребят подскажите как высчитывается ток холостого хода тсз 630
Цитата
ребят подскажите как высчитывается ток холостого хода тсз 630
мы умножаем или делим???
Берётся из паспорта.
1,6 %
Цитата(Гость_Роман_* @ 23.5.2019, 17:01)
как высчитывается ток холостого хода тсз 630
Берём трансформатор, включаем его без нагрузки, т.е подаём на сторону НН номинальное напряжение и измеряем токовыми клещами...
А вот мощность потерь холостого хода - это немного сложнее в плане парка приборов.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.