Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Ток х.х. и сопротивление к.з. для чего?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


dpm
Здрасствуйте!
Подскажите мне знающие специалисты для чего выполняются замеры сопротивления короткого замыкания и ток холостого хода трансформаторов? На что влияют эти параметры?
Работник
По ним оцениваются качество и состояние магнитной системы трансформатора (сердечника)
Гость
По хх считаются потери в стали, по КЗ считаются потери в меди
dpm
Ну и что всё это дает? Ну определили потери в стали и меди и о чем это говорит? как это тможет отразится на работе тр-ра? icon_confused.gif:
Работник
Если потери большие, значит дефект который будет развиваться, и нужен ремонт/замена, и потери электроэнергии как сами таковые, выражающиеся в экономических потерях.
Motoblock
Так же в прикладном значении очень важен параметр ТОК КЗ трансов в части параллельной работы. У трансов, работающих в параллели, токи КЗ должны быть примерно одинаковыми. Есть небольшие допуски, но они мизерные. А вообще литература по теории электрических машин с лихвой отвечает на такие вопросы.
Sokoloff79
Цитата(Motoblock @ 24.7.2014, 14:13) *
Так же в прикладном значении очень важен параметр ТОК КЗ трансов в части параллельной работы.

Наверно хотели сказать - напряжение КЗ
Евгений
Цитата(dpm @ 24.7.2014, 14:42) *
Ну и что всё это дает? Ну определили потери в стали и меди и о чем это говорит? как это тможет отразится на работе тр-ра? icon_confused.gif:

Ну например ток КЗ за трансформатором от Uk зависит.
Ixtim
Сложилось впечатление, что ТС тролль, а вопрос сродни: "Зачем нужна таблица умножения и какая от неё польза в жизни..."
П.С. Учебник электротехники для профтехучилищ спасёт ТСа...
Motoblock
Цитата(Sokoloff79 @ 25.7.2014, 7:17) *
Наверно хотели сказать - напряжение КЗ

Тьфу ты, конечно, напряжение. Тока ща, кстати, заметил ошибку. Да да, конечно напряжение КЗ. Видимо пора в отпуск.
Гость_Роман_*
[quote name='ребят подскажите как высчитывается ток холостого хода тсз 630
S-cream
Цитата
ребят подскажите как высчитывается ток холостого хода тсз 630
мы умножаем или делим???

Берётся из паспорта.

1,6 %
ЛЕША
Цитата(Гость_Роман_* @ 23.5.2019, 17:01) *
как высчитывается ток холостого хода тсз 630

Берём трансформатор, включаем его без нагрузки, т.е подаём на сторону НН номинальное напряжение и измеряем токовыми клещами...
А вот мощность потерь холостого хода - это немного сложнее в плане парка приборов.