Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
dpm
сообщение 24.7.2014, 10:05
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 8.7.2013
Из: Биробиджан
Пользователь №: 34216



Здрасствуйте!
Подскажите мне знающие специалисты для чего выполняются замеры сопротивления короткого замыкания и ток холостого хода трансформаторов? На что влияют эти параметры?


--------------------
Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 24.7.2014, 11:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



По ним оцениваются качество и состояние магнитной системы трансформатора (сердечника)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 24.7.2014, 12:21
Сообщение #3





Гости






По хх считаются потери в стали, по КЗ считаются потери в меди
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpm
сообщение 24.7.2014, 13:42
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 8.7.2013
Из: Биробиджан
Пользователь №: 34216



Ну и что всё это дает? Ну определили потери в стали и меди и о чем это говорит? как это тможет отразится на работе тр-ра? icon_confused.gif:


--------------------
Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 24.7.2014, 13:59
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Если потери большие, значит дефект который будет развиваться, и нужен ремонт/замена, и потери электроэнергии как сами таковые, выражающиеся в экономических потерях.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Motoblock
сообщение 24.7.2014, 14:13
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Регистрация: 21.1.2009
Из: СПб
Пользователь №: 13196



Так же в прикладном значении очень важен параметр ТОК КЗ трансов в части параллельной работы. У трансов, работающих в параллели, токи КЗ должны быть примерно одинаковыми. Есть небольшие допуски, но они мизерные. А вообще литература по теории электрических машин с лихвой отвечает на такие вопросы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 24.7.2014, 20:17
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



Цитата(Motoblock @ 24.7.2014, 14:13) *
Так же в прикладном значении очень важен параметр ТОК КЗ трансов в части параллельной работы.

Наверно хотели сказать - напряжение КЗ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 24.7.2014, 22:53
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Цитата(dpm @ 24.7.2014, 14:42) *
Ну и что всё это дает? Ну определили потери в стали и меди и о чем это говорит? как это тможет отразится на работе тр-ра? icon_confused.gif:

Ну например ток КЗ за трансформатором от Uk зависит.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 25.7.2014, 6:18
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Сложилось впечатление, что ТС тролль, а вопрос сродни: "Зачем нужна таблица умножения и какая от неё польза в жизни..."
П.С. Учебник электротехники для профтехучилищ спасёт ТСа...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Motoblock
сообщение 25.7.2014, 9:06
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Регистрация: 21.1.2009
Из: СПб
Пользователь №: 13196



Цитата(Sokoloff79 @ 25.7.2014, 7:17) *
Наверно хотели сказать - напряжение КЗ

Тьфу ты, конечно, напряжение. Тока ща, кстати, заметил ошибку. Да да, конечно напряжение КЗ. Видимо пора в отпуск.

Сообщение отредактировал Motoblock - 25.7.2014, 9:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 23.5.2019, 13:01
Сообщение #11





Гости






[quote name='ребят подскажите как высчитывается ток холостого хода тсз 630
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 23.5.2019, 14:14
Сообщение #12


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата
ребят подскажите как высчитывается ток холостого хода тсз 630
мы умножаем или делим???

Берётся из паспорта.

1,6 %


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 23.5.2019, 16:11
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Гость_Роман_* @ 23.5.2019, 17:01) *
как высчитывается ток холостого хода тсз 630

Берём трансформатор, включаем его без нагрузки, т.е подаём на сторону НН номинальное напряжение и измеряем токовыми клещами...
А вот мощность потерь холостого хода - это немного сложнее в плане парка приборов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2025, 16:45