Гость_Александр_*
14.7.2014, 16:00
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно ли соединить параллельно два трехфазных счетчика, т.е. завести с каждого одинаковые фазы на один автомат, а затем по одному кабелю ввести в дом удвоенную таким образом мощность?
1. Вам для чего?
2. Сбыт не примет
Гость сочувствующий
14.7.2014, 16:30
Цитата(Гость_Александр_* @ 14.7.2014, 16:00)

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно ли соединить параллельно два трехфазных счетчика, т.е. завести с каждого одинаковые фазы на один автомат, а затем по одному кабелю ввести в дом удвоенную таким образом мощность?
Нельзя, счётчики мощность не вырабатывают. Объясните по-проще, что Вы хотите получить?
Гость_Александр_*
14.7.2014, 16:51
есть один дом на двух участках, на каждый из которых выделено по 15 квт. сейчас стоит один счетчик с которого заведено 30 квт, но сбыт требует разделить их на 2 счетчика, т.к. просто дать нам с женой 30 квт они просто так не могут, а только каждому по 15. Дом на электрообогреве, нужно минимум 22 квт. При этом не хочется тянуть в дом еще один кабель и переделывать внутреннюю проводку, а хочется как-нибудь их соединить и использовать один уже имеющийся кабель. Вопрос в это как это лучше сделать
поставить 2 счетчика как требует сбыт и сделать 2 распредщита ("секции"), от них уже делаете разводку, объединяться они ни в коем случае после разделения нигде не должны
что за электрообогрев?
Цитата(FRAER @ 14.7.2014, 19:02)

объединяться они ни в коем случае после разделения нигде не должны
кем запрещено?
Цитата(Гость_Александр_* @ 14.7.2014, 17:51)

сбыт требует разделить их на 2 счетчика
вообще то это не функции сбыта
пысы: а у Вас дом подключен или "на стадии"?
protector
14.7.2014, 21:18
Цитата(с2н5он @ 14.7.2014, 20:02)

кем запрещено?
Подобное уже обсуждалось. Если счетчики подключены в разных точках линии, а выходы их соединить, то по приборам учета потекут уравнивающие токи. Даже если параллельное подключение счетчиков произвести посредством разветвления питающего кабеля, то по обеим счетчикам никогда не пойдут одинаковые токи. А значит затея лишена всякого смысла.
Цитата(protector @ 14.7.2014, 22:18)

то по обеим счетчикам никогда не пойдут одинаковые токи.
а зачем? два 100-ка, в параллель, кабеля тоже под 30 кВт
protector
14.7.2014, 23:08
Цитата(с2н5он @ 14.7.2014, 22:54)

а зачем? два 100-ка, в параллель
А зачем два 100-ка в параллeль? Одного хватит. Токи в двух приборах могут отличаться существенно. Два параллельнных счетчика - это по меньшей мере нелепость.
Гость_Александр_*
15.7.2014, 7:53
Дом уже подключен и пока был не в Москве вопросов не было - два участка, значит положено суммарно 30квт. А теперь при переходе в Москву и заключении договора с Западными сетями оказалось что 15+15 не есть 30. На столбе должно быть два счетчика. При этом что мне мешает завести в дом два кабеля и уже в доме их запараллелить непонятно. Пока хочу это попробовать сделать сразу на одном из щитков на столбе, если это возможно. Вроде ничего ведь не должно замкнуть? И суммарно счетчики будут считать столько же как если бы работали раздельно, верно?
Прошу прощенья, но объясните, пожалуйста, для чайника - 100-ка - это что?
Гость сочувствующий
15.7.2014, 9:46
Цитата(Гость_Александр_* @ 15.7.2014, 7:53)

Дом уже подключен и пока был не в Москве вопросов не было - два участка, значит положено суммарно 30квт. А теперь при переходе в Москву и заключении договора с Западными сетями оказалось что 15+15 не есть 30. На столбе должно быть два счетчика. При этом что мне мешает завести в дом два кабеля и уже в доме их запараллелить непонятно. Пока хочу это попробовать сделать сразу на одном из щитков на столбе, если это возможно. Вроде ничего ведь не должно замкнуть? И суммарно счетчики будут считать столько же как если бы работали раздельно, верно?
Прошу прощенья, но объясните, пожалуйста, для чайника - 100-ка - это что?
1. "Дом уже подключен и пока был не в Москве вопросов не было - два участка, значит положено суммарно 30квт. А теперь при переходе в Москву и заключении договора с Западными сетями оказалось что 15+15 не есть 30." - 15 кВт не на участок, а на физическое лицо, отсюда 15+15 не есть 30 кВт.
2. " На столбе должно быть два счетчика. При этом что мне мешает завести в дом два кабеля и уже в доме их запараллелить непонятно." - Перед каждым электросчётчиком должен находиться свой коммутационный аппарат для замены электросчётчика, а запараллелив отходящие кабели в доме при отключении одного ввода на этом счётчике останется напряжение через запараллеленные кабели.
3. "100-ка - это что?" - Электросчётчик прямого включения на ток до 100 Ампер.
4. "При этом что мне мешает завести в дом два кабеля и уже в доме их запараллелить непонятно." - В чём необходимость параллелить эти кабели? Очень сложно и дорого переделать или заменить вводной щиток?
Если единичных нагркзок выше 15 кВт нет, то проблем не вижу развести нагркзки на 2 ввода
Гость_Александр_*
15.7.2014, 11:23
Цитата(Гость сочувствующий @ 15.7.2014, 9:46)

1. "Дом уже подключен и пока был не в Москве вопросов не было - два участка, значит положено суммарно 30квт. А теперь при переходе в Москву и заключении договора с Западными сетями оказалось что 15+15 не есть 30." - 15 кВт не на участок, а на физическое лицо, отсюда 15+15 не есть 30 кВт.
2. " На столбе должно быть два счетчика. При этом что мне мешает завести в дом два кабеля и уже в доме их запараллелить непонятно." - Перед каждым электросчётчиком должен находиться свой коммутационный аппарат для замены электросчётчика, а запараллелив отходящие кабели в доме при отключении одного ввода на этом счётчике останется напряжение через запараллеленные кабели.
3. "100-ка - это что?" - Электросчётчик прямого включения на ток до 100 Ампер.
4. "При этом что мне мешает завести в дом два кабеля и уже в доме их запараллелить непонятно." - В чём необходимость параллелить эти кабели? Очень сложно и дорого переделать или заменить вводной щиток?
Перед каждым счетчиком нет проблем поставить коммутационный аппарат, я хочу соединить выходы с двух счетчиков и завести в дом одним кабелем. Проблемы в том чтобы поменять вводной щиток нет, его и менять не потребуется, там полно места, а в том чтобы не переделывать всю электропроводку в доме. Сейчас на каждой фазе сидит нагрузка по 7-8 квт максимум, и хотелось бы так и оставить, а не ломать голову как поделить эту нагрузку заново но по 4-5 квт между 6 фазами.
Цитата(Гость сочувствующий @ 15.7.2014, 10:46)

при отключении одного ввода на этом счётчике останется напряжение через запараллеленные кабели.
о чём ТС теперь будет знать
Цитата(Гость_Александр_* @ 15.7.2014, 8:53)

Дом уже подключен
Договор с кем заключен? Один с Вами, другой с женой? Мощность какая прописана в договоре? Первоначальные ТУ или другие документы сохранились?
Гость_Александр_*
15.7.2014, 12:00
Цитата(с2н5он @ 15.7.2014, 11:30)

о чём ТС теперь будет знать
Ясно, спасибо! В принципе можно на каждый счетчик поставить 2 автомата, на входе и на выходе, чтоб можно было его без проблем обесточивать.
Договор с кем заключен? Один с Вами, другой с женой? Мощность какая прописана в договоре? Первоначальные ТУ или другие документы сохранились?
Договор раньше был заключен с СНТ. Теперь будем заключать 2 договора в каждом из которых будет прописано 15квт. Ранее никаких договоров не было
давайте полные ответы на заданные вопросы, а то с бубном прыгать лень - жарко
Гость_Александр_*
15.7.2014, 15:01
Цитата(с2н5он @ 15.7.2014, 13:25)

давайте полные ответы на заданные вопросы, а то с бубном прыгать лень - жарко
Договор с кем заключен? - Пока никаких договором не заключали, подали 2 заявки на подтверждение выделенной мощности по 15 квт
Один с Вами, другой с женой? естественно
Мощность какая прописана в договоре? см. ответ на первый вопрос
Первоначальные ТУ или другие документы сохранились? Есть только утвержденный правлением СНТ план по распределению мощностей внутри членов СНТ
Но разве от того какие есть документы зависит можно ли физически подключить параллельно 2 счетчика и будут ли их суммарные показания в этом случае такими же как если бы они функционировали раздельно?
Вам требования по разделению письменно направили?
договор с кем заключаете сейчас (собираетесь)?
Гость_Александр_*
16.7.2014, 8:50
Цитата(с2н5он @ 15.7.2014, 15:59)

Вам требования по разделению письменно направили?
Ничего разделять мы не просили, оно уже и так было разделено. Просто пока договор был у Сбыта с СНТ, как делить мощность среди членов СНТ решалось на собрании и ежу понятно если муж и жена имеют соседние участки с одним общим домом и каждый платит членские взносы то как они будут использовать выделяемую каждому по 15 квт мощность это их личное дело.
договор с кем заключаете сейчас (собираетесь)?
Вроде писал уже - с Западными сетями МОЭСК
а можете все-таки по существу вопроса что-нибудь ответить?
а то у меня такое ощущения что я на форуме адвокатов вопрос задал а не на форуме электриков!
по сути отвечено в посте № 8 и 12, что не понятно, спрашивайте, добавлю, что объединение лучше делать не в шкафах(у) учета, а в доме
просто возможно Вам никаких затрат с переделками делать не нужно - Вас заставляют делать как им удобно
Большое спасибо! Все понятно, именно такую схему и хотел сделать, но на улице, просто смутили высказывания о недопустимости параллельного соединения счетчиков. Возможно Вы правы и лучше кинуть еще один кабель и сделать объединение в доме, чтобы было меньше вопросов.
ОБЯЗАТЕЛЬНО фаза А должна быть соединена потом с фазой А и т.д.!!!
Ага и имейте ввиду, что приедет сбыт, отключит автомат перед счетчиком, а счетчик-то продолжит светиться, будут проблемы
ну ещё проще - 15 дней работать с одного счетчика (автомат после второго отключить), другие 15 дней с другого
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.