Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно ли соединить параллельно два трехфазных счетчика, т.е. завести с каждого одинаковые фазы на один автомат, а затем по одному кабелю ввести в дом удвоенную таким образом мощность? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23070 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. Вам для чего?
2. Сбыт не примет -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли соединить параллельно два трехфазных счетчика, т.е. завести с каждого одинаковые фазы на один автомат, а затем по одному кабелю ввести в дом удвоенную таким образом мощность? Нельзя, счётчики мощность не вырабатывают. Объясните по-проще, что Вы хотите получить? |
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
есть один дом на двух участках, на каждый из которых выделено по 15 квт. сейчас стоит один счетчик с которого заведено 30 квт, но сбыт требует разделить их на 2 счетчика, т.к. просто дать нам с женой 30 квт они просто так не могут, а только каждому по 15. Дом на электрообогреве, нужно минимум 22 квт. При этом не хочется тянуть в дом еще один кабель и переделывать внутреннюю проводку, а хочется как-нибудь их соединить и использовать один уже имеющийся кабель. Вопрос в это как это лучше сделать
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
поставить 2 счетчика как требует сбыт и сделать 2 распредщита ("секции"), от них уже делаете разводку, объединяться они ни в коем случае после разделения нигде не должны
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23070 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
что за электрообогрев?
объединяться они ни в коем случае после разделения нигде не должны кем запрещено? сбыт требует разделить их на 2 счетчика вообще то это не функции сбыта пысы: а у Вас дом подключен или "на стадии"? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
кем запрещено? Подобное уже обсуждалось. Если счетчики подключены в разных точках линии, а выходы их соединить, то по приборам учета потекут уравнивающие токи. Даже если параллельное подключение счетчиков произвести посредством разветвления питающего кабеля, то по обеим счетчикам никогда не пойдут одинаковые токи. А значит затея лишена всякого смысла. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23070 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
то по обеим счетчикам никогда не пойдут одинаковые токи. а зачем? два 100-ка, в параллель, кабеля тоже под 30 кВт -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23070 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ТС просит два
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Дом уже подключен и пока был не в Москве вопросов не было - два участка, значит положено суммарно 30квт. А теперь при переходе в Москву и заключении договора с Западными сетями оказалось что 15+15 не есть 30. На столбе должно быть два счетчика. При этом что мне мешает завести в дом два кабеля и уже в доме их запараллелить непонятно. Пока хочу это попробовать сделать сразу на одном из щитков на столбе, если это возможно. Вроде ничего ведь не должно замкнуть? И суммарно счетчики будут считать столько же как если бы работали раздельно, верно?
Прошу прощенья, но объясните, пожалуйста, для чайника - 100-ка - это что? |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Дом уже подключен и пока был не в Москве вопросов не было - два участка, значит положено суммарно 30квт. А теперь при переходе в Москву и заключении договора с Западными сетями оказалось что 15+15 не есть 30. На столбе должно быть два счетчика. При этом что мне мешает завести в дом два кабеля и уже в доме их запараллелить непонятно. Пока хочу это попробовать сделать сразу на одном из щитков на столбе, если это возможно. Вроде ничего ведь не должно замкнуть? И суммарно счетчики будут считать столько же как если бы работали раздельно, верно? Прошу прощенья, но объясните, пожалуйста, для чайника - 100-ка - это что? 1. "Дом уже подключен и пока был не в Москве вопросов не было - два участка, значит положено суммарно 30квт. А теперь при переходе в Москву и заключении договора с Западными сетями оказалось что 15+15 не есть 30." - 15 кВт не на участок, а на физическое лицо, отсюда 15+15 не есть 30 кВт. 2. " На столбе должно быть два счетчика. При этом что мне мешает завести в дом два кабеля и уже в доме их запараллелить непонятно." - Перед каждым электросчётчиком должен находиться свой коммутационный аппарат для замены электросчётчика, а запараллелив отходящие кабели в доме при отключении одного ввода на этом счётчике останется напряжение через запараллеленные кабели. 3. "100-ка - это что?" - Электросчётчик прямого включения на ток до 100 Ампер. 4. "При этом что мне мешает завести в дом два кабеля и уже в доме их запараллелить непонятно." - В чём необходимость параллелить эти кабели? Очень сложно и дорого переделать или заменить вводной щиток? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Если единичных нагркзок выше 15 кВт нет, то проблем не вижу развести нагркзки на 2 ввода
|
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
1. "Дом уже подключен и пока был не в Москве вопросов не было - два участка, значит положено суммарно 30квт. А теперь при переходе в Москву и заключении договора с Западными сетями оказалось что 15+15 не есть 30." - 15 кВт не на участок, а на физическое лицо, отсюда 15+15 не есть 30 кВт. 2. " На столбе должно быть два счетчика. При этом что мне мешает завести в дом два кабеля и уже в доме их запараллелить непонятно." - Перед каждым электросчётчиком должен находиться свой коммутационный аппарат для замены электросчётчика, а запараллелив отходящие кабели в доме при отключении одного ввода на этом счётчике останется напряжение через запараллеленные кабели. 3. "100-ка - это что?" - Электросчётчик прямого включения на ток до 100 Ампер. 4. "При этом что мне мешает завести в дом два кабеля и уже в доме их запараллелить непонятно." - В чём необходимость параллелить эти кабели? Очень сложно и дорого переделать или заменить вводной щиток? Перед каждым счетчиком нет проблем поставить коммутационный аппарат, я хочу соединить выходы с двух счетчиков и завести в дом одним кабелем. Проблемы в том чтобы поменять вводной щиток нет, его и менять не потребуется, там полно места, а в том чтобы не переделывать всю электропроводку в доме. Сейчас на каждой фазе сидит нагрузка по 7-8 квт максимум, и хотелось бы так и оставить, а не ломать голову как поделить эту нагрузку заново но по 4-5 квт между 6 фазами. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23070 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
при отключении одного ввода на этом счётчике останется напряжение через запараллеленные кабели. о чём ТС теперь будет знать Дом уже подключен Договор с кем заключен? Один с Вами, другой с женой? Мощность какая прописана в договоре? Первоначальные ТУ или другие документы сохранились? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
о чём ТС теперь будет знать Ясно, спасибо! В принципе можно на каждый счетчик поставить 2 автомата, на входе и на выходе, чтоб можно было его без проблем обесточивать. Договор с кем заключен? Один с Вами, другой с женой? Мощность какая прописана в договоре? Первоначальные ТУ или другие документы сохранились? Договор раньше был заключен с СНТ. Теперь будем заключать 2 договора в каждом из которых будет прописано 15квт. Ранее никаких договоров не было |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23070 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
давайте полные ответы на заданные вопросы, а то с бубном прыгать лень - жарко
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
давайте полные ответы на заданные вопросы, а то с бубном прыгать лень - жарко Договор с кем заключен? - Пока никаких договором не заключали, подали 2 заявки на подтверждение выделенной мощности по 15 квт Один с Вами, другой с женой? естественно Мощность какая прописана в договоре? см. ответ на первый вопрос Первоначальные ТУ или другие документы сохранились? Есть только утвержденный правлением СНТ план по распределению мощностей внутри членов СНТ Но разве от того какие есть документы зависит можно ли физически подключить параллельно 2 счетчика и будут ли их суммарные показания в этом случае такими же как если бы они функционировали раздельно? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23070 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вам требования по разделению письменно направили?
договор с кем заключаете сейчас (собираетесь)? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Вам требования по разделению письменно направили? Ничего разделять мы не просили, оно уже и так было разделено. Просто пока договор был у Сбыта с СНТ, как делить мощность среди членов СНТ решалось на собрании и ежу понятно если муж и жена имеют соседние участки с одним общим домом и каждый платит членские взносы то как они будут использовать выделяемую каждому по 15 квт мощность это их личное дело. договор с кем заключаете сейчас (собираетесь)? Вроде писал уже - с Западными сетями МОЭСК а можете все-таки по существу вопроса что-нибудь ответить? а то у меня такое ощущения что я на форуме адвокатов вопрос задал а не на форуме электриков! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |