Ко мне приходят три фазы, я ставлю две нагрузки по 100 ампер между ними.
Скажите, какой ток будет на проводе "B" и нужно ли мне тянуть толще провод на этой фазе чем на остальных двух?
I закон Кирхгофа
примем для простоты нагрузка чисто активная, тогда:
IA=UAB/Z=100e^j30
IC=UCB/Z=-UBC/Z=100e^j90
IB=IA+IC=86,6+j50+0+j100=86,6+j150=173,2e^j60
т.е в фазе В ток 173,2=100v3 А
haramamburu
10.7.2014, 19:55
Цитата(FRAER @ 10.7.2014, 19:43)

т.е в фазе В ток 173,2=100v3 А
ЧЁ?
ЗЫ а если бы нагрузок былоб 3, то былоб 300?
Товарищь специализд, приведите правильный расчет
egorblack
11.7.2014, 8:42
Что-то уж слишком сложно и не понятно, а может можно простым русским языком?
Что не понятно?
173А будет ток в фазе В
Цитата(egorblack @ 11.7.2014, 9:42)

а может можно простым русским языком?
Проведите эксперимент и замерьте ток.
Проще нельзя, т.к. требуются некоторые навыки расчета эл. схем или построения векторных диаграмм.
lanchakov
11.7.2014, 14:59
Если проще:
Начертите 2 вектора длиной равной токам (в данном случае по 100) и углом между ними в 120 градусов.
И сложите их как в школе учили. И тогда производить расчеты с комплексными числами не нужно.
Пример как я получил те-же 173 ампера:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПравда это для чисто активной нагрузки.
egorblack
11.7.2014, 21:09
lanchakov спасибо, это понятней...
Трансформатор же активная нагрузка?
egorblack
11.7.2014, 21:41
тоесть те-же 170 ампер.
Я уже начал собирать, посмотрю на выходных какая нагрузка будет в одном плече.
В теории всё должно получиться.
смотря какие 100 изначально
Трансформатор по идее вообще не нагрузка, а преобразователь напряжения (не беру в расчет потери)