![]() Сечение провода в трёхфазной схеме |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Сечение провода в трёхфазной схеме |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.7.2014 Пользователь №: 40292 ![]() |
![]() Ко мне приходят три фазы, я ставлю две нагрузки по 100 ампер между ними. Скажите, какой ток будет на проводе "B" и нужно ли мне тянуть толще провод на этой фазе чем на остальных двух? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
I закон Кирхгофа
примем для простоты нагрузка чисто активная, тогда: IA=UAB/Z=100e^j30 IC=UCB/Z=-UBC/Z=100e^j90 IB=IA+IC=86,6+j50+0+j100=86,6+j150=173,2e^j60 т.е в фазе В ток 173,2=100v3 А |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
т.е в фазе В ток 173,2=100v3 А ЧЁ? ![]() ЗЫ а если бы нагрузок былоб 3, то былоб 300? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Товарищь специализд, приведите правильный расчет
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.7.2014 Пользователь №: 40292 ![]() |
Что-то уж слишком сложно и не понятно, а может можно простым русским языком?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Что не понятно?
173А будет ток в фазе В |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
Если проще:
Начертите 2 вектора длиной равной токам (в данном случае по 100) и углом между ними в 120 градусов. И сложите их как в школе учили. И тогда производить расчеты с комплексными числами не нужно. Пример как я получил те-же 173 ампера: Правда это для чисто активной нагрузки. Сообщение отредактировал lanchakov - 11.7.2014, 15:03 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.7.2014 Пользователь №: 40292 ![]() |
lanchakov спасибо, это понятней...
Трансформатор же активная нагрузка? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
активная, реактивная
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.7.2014 Пользователь №: 40292 ![]() |
тоесть те-же 170 ампер.
Я уже начал собирать, посмотрю на выходных какая нагрузка будет в одном плече. В теории всё должно получиться. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
смотря какие 100 изначально
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Трансформатор по идее вообще не нагрузка, а преобразователь напряжения (не беру в расчет потери)
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2025, 5:24 |
|
![]() |