Адим
Доброго времени суток, господа специалисты!

Ситуация: кабель связи с медными жилами и собственным напряжением 110В, пересекает токосъемный провод ж/д, с напряжением 27,5 кВ под прямым углом. Кабель связи уложен на металлическую ферму, высотой по сечению 50 см. Токосъемник проходит ниже фермы на 40 см. И того получается, что между токосъемником и кабелем связи 90 см.
Вопрос: можно ли проводить работы на кабеле связи на расстоянии 20-25 м от ж/д полотна?

Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Евгений
Нужно бы замерить уровень наведенного напряжения (вряд ли будет 25 В, но надо замерить).
При производстве работ возможно опускание кабеля?
Адим
Нет. Токосъемный провод и кабели четко фиксированы.
Евгений
Можно работать, если приняты меры от опускания вашего кабеля, меры по защите от наведенки. Работы, связанные с демонтажем или заменой кабеля без отключения контактной сети проводить нельзя.
Адим
Спасибо, Евгений, за то, что откликнулись!