Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Пересечение токосъемника , Пересечение линии связи с ж/д

Адим
сообщение 4.7.2014, 12:23
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 4.7.2014
Пользователь №: 40247



Доброго времени суток, господа специалисты!

Ситуация: кабель связи с медными жилами и собственным напряжением 110В, пересекает токосъемный провод ж/д, с напряжением 27,5 кВ под прямым углом. Кабель связи уложен на металлическую ферму, высотой по сечению 50 см. Токосъемник проходит ниже фермы на 40 см. И того получается, что между токосъемником и кабелем связи 90 см.
Вопрос: можно ли проводить работы на кабеле связи на расстоянии 20-25 м от ж/д полотна?

Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 4.7.2014, 13:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Нужно бы замерить уровень наведенного напряжения (вряд ли будет 25 В, но надо замерить).
При производстве работ возможно опускание кабеля?

Сообщение отредактировал Евгений - 4.7.2014, 13:33


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Адим
сообщение 4.7.2014, 17:18
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 4.7.2014
Пользователь №: 40247



Нет. Токосъемный провод и кабели четко фиксированы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 5.7.2014, 16:04
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Можно работать, если приняты меры от опускания вашего кабеля, меры по защите от наведенки. Работы, связанные с демонтажем или заменой кабеля без отключения контактной сети проводить нельзя.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Адим
сообщение 6.7.2014, 8:56
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 4.7.2014
Пользователь №: 40247



Спасибо, Евгений, за то, что откликнулись!