Есть трансформатор 10/240, с отводом от середины вторички, отвод заземлен на бачок.
Бачок заземляется штатным заземлителем у столба.
Можно использовать совмещенный PEN для разводки сети по коттеджу?
Да, забыл сказать, человек хочет два напряжения в розетках 110 и 220
Где этот человек эивет? Зачем ему такие нестандартные (для рф) напряжения?
Подмосковье. Есть транс, уж не знаю, где такой надыбал, а 110В - "пусть будет"
Не понял. Транс по низкой стороне - звезда? 220/127? Да и откуда 110В взять? Только 127В. Заказчик - американец?
Транс однофазный. По низкой 120-240, заказчик не знаю, а транс скорее всего американец
По вашему вопросу - используйте
Будет у вас двухфазная система с углом 180° просто
Не забывайте на каждую фазу аппарат защиты, на двухфазные розетки соответственно двухполюсные автоматы
Гость_Лой_*
29.6.2014, 18:12
А вот интересно: Трёхфазное Электромеханическое Устройство Защитного Отключения здесь будет работать?
По идее должно работать, один полюс не будет задействован
protector
29.6.2014, 18:20
Вот так? Нормально будет.
Т.е. в розетке на 110В допустимо соединить РЕ с одной из фаз?
А как тогда получить 110В?
Между нулем и одной из фаз
Цитата(FRAER @ 1.7.2014, 9:20)

Ни в коем случае!
Цитата(FRAER @ 1.7.2014, 9:54)

Между нулем и одной из фаз
Э-э-э. Не понял
С трансформатора должно идти 3 провода: 2L и РЕN. Если в розетку подключить 2 фазных проводника - будет 220В, если фазный и нулевой - 110В.
Это понятно, вопрос как подключить землю в розетке 110В
Сделать защитное заземляющее устройство.
Цитата
Это понятно, вопрос как подключить землю в розетке 110В
Подключить защитный контакт розетки к нулю нельзя.
На вводе в дом или в КТП следует разделить РЕN на ноль рабочий и на ноль защитный. На вводе в дом можно если РЕN не менее 16 кв. алюминия, или 10 кв. меди. К РЕ-шине (нулевой защитной) подключить смонтированное у дома заземляющее устройство, или если есть - естественные заземлители. Электропроводка в доме должна быть трех проводная, РЕ-проводник обязательно отдельно.
Тут FRAER говорил, что можно совмещенный PEN
А если PEN раздельный, на защитную землю в розетках 220В что сажать?
Совмещенный PEN у вас должен на вводе разделиться на PE и N
А по всему коттеджу вы уже тянете трехпроводныве сети
К розеткам 110В - L, N и PE
А к розеткам 220В - 2L и PE
Цитата
А если PEN раздельный, на защитную землю в розетках 220В что сажать?
Если РЕN раздельный, тогда это будет не 2 РЕN, а N (ноль рабочий) и РЕ (ноль защитный). Для полной уверенности уточню, что к защитному контакту розетки , подключайте защитный ноль РЕ.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.