Есть трансформатор 10/240, с отводом от середины вторички, отвод заземлен на бачок.
Бачок заземляется штатным заземлителем у столба. Можно использовать совмещенный PEN для разводки сети по коттеджу? Да, забыл сказать, человек хочет два напряжения в розетках 110 и 220 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Где этот человек эивет? Зачем ему такие нестандартные (для рф) напряжения?
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Подмосковье. Есть транс, уж не знаю, где такой надыбал, а 110В - "пусть будет"
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Не понял. Транс по низкой стороне - звезда? 220/127? Да и откуда 110В взять? Только 127В. Заказчик - американец?
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Транс однофазный. По низкой 120-240, заказчик не знаю, а транс скорее всего американец
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
По вашему вопросу - используйте
Будет у вас двухфазная система с углом 180° просто Не забывайте на каждую фазу аппарат защиты, на двухфазные розетки соответственно двухполюсные автоматы |
![]() |
|
Гость_Гость_Лой_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
А вот интересно: Трёхфазное Электромеханическое Устройство Защитного Отключения здесь будет работать?
По идее должно работать, один полюс не будет задействован Сообщение отредактировал savelij® - 29.6.2014, 21:57
Причина редактирования: ссылка удалена
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Т.е. в розетке на 110В допустимо соединить РЕ с одной из фаз?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Ни в коем случае!
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
А как тогда получить 110В?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Между нулем и одной из фаз
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
С трансформатора должно идти 3 провода: 2L и РЕN. Если в розетку подключить 2 фазных проводника - будет 220В, если фазный и нулевой - 110В.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Это понятно, вопрос как подключить землю в розетке 110В
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Сделать защитное заземляющее устройство.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата Это понятно, вопрос как подключить землю в розетке 110В Подключить защитный контакт розетки к нулю нельзя. На вводе в дом или в КТП следует разделить РЕN на ноль рабочий и на ноль защитный. На вводе в дом можно если РЕN не менее 16 кв. алюминия, или 10 кв. меди. К РЕ-шине (нулевой защитной) подключить смонтированное у дома заземляющее устройство, или если есть - естественные заземлители. Электропроводка в доме должна быть трех проводная, РЕ-проводник обязательно отдельно. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Тут FRAER говорил, что можно совмещенный PEN
А если PEN раздельный, на защитную землю в розетках 220В что сажать? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Совмещенный PEN у вас должен на вводе разделиться на PE и N
А по всему коттеджу вы уже тянете трехпроводныве сети К розеткам 110В - L, N и PE А к розеткам 220В - 2L и PE |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата А если PEN раздельный, на защитную землю в розетках 220В что сажать? Если РЕN раздельный, тогда это будет не 2 РЕN, а N (ноль рабочий) и РЕ (ноль защитный). Для полной уверенности уточню, что к защитному контакту розетки , подключайте защитный ноль РЕ. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |