Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Работает сварка без массы.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Nomatter
Доброе время суток! Не знал куда отнести данный вопрос, просто гложет любопытство. В общем ремонтники теплотрассы раскопали трубу что то там ремонтировали и сообщили что по их предположению кто-то занимается хищением электроэнергии подключив ноль к трубе так как при касании ее электродом (не накинув массу) начинает сильно искрить почти разжигается дуга. Трубу им эту варить не надо было она была отрезана (не использовалась вроде как) один из ее концов располагался в многоквартирном двухэтажном доме. Начальник предположил что необязательно воруют а либо она просто "занулена" в доме, либо с нейтралей ближайших подстанций берется потенциал (в результате перекоса в нуле появляется ток). Какой вариант наиболее достоверный по данному вопросу и является ли это нормой? За раннее спасибо за ответ.
FRAER
Зануление.
Брать ноль с труб сейчас не возможно, везде пластиковые участки есть
Pantryk
Так если масса не подключена, то как получается замкнутый контур для тока. Скорее думается что сварочник или провод массы находятся на чем-то , что имеет с трубой малое сопротивление - вот и искрит при касании. Или имелось в виду, что сварочник не включен?
с2н5он
может просто труба заземлена в здании
ZavGar
Цитата(Nomatter @ 20.6.2014, 3:50) *
при касании ее электродом (не накинув массу) начинает сильно искрить почти разжигается дуга. Трубу им эту варить не надо было она была отрезана (не использовалась вроде как) один из ее концов располагался в многоквартирном двухэтажном доме.


Это ещё надо посмотреть, что за сварочник.
У меня есть тираспольский, переменного тока, у него и один конец первичной, и один конец вторичной имеют общую точку. К ней подключается ноль питающей сети. Она же и "масса" для сварочного тока.
Похоже, что с таким сварочником такой "фокус" вполне возможен.
Самый цирк был, когда кто-то взял у меня этот сварочник попользоваться и перепутал ноль с фазой. А я его предупреждал, и провода питания промаркированы.
Nomatter
Еще вопрос в контексте данной темы; если меняя счетчик в многоквартирном панельном доме старой постройки сначала случайно откинуть нулевой провод (коммутационный аппарат не предусмотрен) а потом фазный могут ли погореть электроприборы в квартире? Я так понял если нуля к квартире не идет от стояка и заземления нет то 380 туда никак не пойдет при откинутом нуле и оставленной фазе и ничего страшного не случиться или я ошибаюсь?
net_man
отваливание нуля приводит к перенапряжению если ноль от стояка (от ввода в дом до подъездного ввода) отсоединить от изолированной нулевой шины(без повторного зануления), к которой подключены другие квартиры с другими фазами
и в квартирах соседей есть включенные мощный нагрузки.
Nail
Цитата(Nomatter @ 20.6.2014, 4:50) *
Доброе время суток! Не знал куда отнести данный вопрос, просто гложет любопытство. В общем ремонтники теплотрассы раскопали трубу что то там ремонтировали и сообщили что по их предположению кто-то занимается хищением электроэнергии подключив ноль к трубе так как при касании ее электродом (не накинув массу) начинает сильно искрить почти разжигается дуга. Трубу им эту варить не надо было она была отрезана (не использовалась вроде как) один из ее концов располагался в многоквартирном двухэтажном доме. Начальник предположил что необязательно воруют а либо она просто "занулена" в доме, либо с нейтралей ближайших подстанций берется потенциал (в результате перекоса в нуле появляется ток). Какой вариант наиболее достоверный по данному вопросу и является ли это нормой? За раннее спасибо за ответ.

Скорее всего "масса" СА:
1) посажена на какую либо металич конструкцию, которая имеет контакт с трубой.
2) соединена с металичес корпусом в котором находится СА, далее контакт через землю, при этом варить конечно не будет, но уж искрить будет сильно.
3) Чудес на свете не бывает, контур должен быть замкнут.