Гость_Юрий_*
16.6.2014, 16:54
Добрый день, в последнее время при включении приборов с электродвигателем, мощностью от 500 Вт срабатывает реле контроля напряжения, срабатывает именно при включении, и примерно 1-2 раза из 4
из приборов дрель, пылесос, болгарка, перфоратор
двигатель насосной станции, как не странно не выбивает
схема включения счетчик - пакетный выключатель по току - реле контроля напряжения
Частный дом
Так сильно проседает напряжение. Какое сечение силовых кабелей, вводного кабеля, материал? Какая нижняя уставка срабатывания РН?
раб от Ник
16.6.2014, 17:36
Цитата(Гость_Юрий_* @ 16.6.2014, 16:54)

... в последнее время при включении приборов с электродвигателем, мощностью от 500 Вт срабатывает реле контроля напряжения, срабатывает именно при включении, и примерно 1-2 раза из 4 ...
Уверен,
в последнее время, у Вас ухудшился где то контакт в питающей линии ... на промежутке - от Вашего ввода до ТП.
Гость_Юрий_*
16.6.2014, 19:28
Все контакты были подтянуты
сечение 2.5-3 мм2 до коробки, точно не помню
от коробки по дому 2 мм2 алюминий
нижний порог 175 вольт
проблема появилась за последнюю неделю
до этого все работало без проблем
Задержку на срабатывание увеличить - никак? По лампочкам что заметно - просадка в момент пуска есть? Напряжение в сети нормальное? Попробуйте подключиться сразу после реле напряжения, может в распайках у вас хреновые соединения.
Гость_Юрий_*
17.6.2014, 9:58
если по лампочкам, то просадка была только при включении болгарки (1800 Вт)
напряжение 220-235 В
задержку на срабатывание увеличить никак, реле с цифровым табло, доступно только время отключения, и верхний с нижним пороги напряжения
попробую подключиться сразу после реле
Цитата
доступно только время отключения
Вот его и увеличьте. Если просадка (кратковременная) вызвана пусковым током болгалки, должно помочь. Но если инструмент постоянно засаживает питание - ищите соплю.
Гость_Юрий_*
17.6.2014, 11:33
реле отрубает сек на 10 питание
в общем через недельку буду переделывать разводку по дому, на автоматы по веткам плюс узо на насос и прочие линии
хотя подозреваю что сопля образовалась в соединении с счетчиком, остальное все уже подтянуто
Линия питающая в порядке? Соседи ничего такого не замечали? В клемнике счетчика, у меня такое было, ослаб контакт. Но тогда там трещало и жужало, и свет моргал.
Мастер Джу
18.6.2014, 12:02
Может на ТП электрик анцапфу крутил?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,