Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_Гость_Юрий_*_*
сообщение 16.6.2014, 16:54
Сообщение #1





Гости






Добрый день, в последнее время при включении приборов с электродвигателем, мощностью от 500 Вт срабатывает реле контроля напряжения, срабатывает именно при включении, и примерно 1-2 раза из 4
из приборов дрель, пылесос, болгарка, перфоратор
двигатель насосной станции, как не странно не выбивает
схема включения счетчик - пакетный выключатель по току - реле контроля напряжения
Частный дом
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 16.6.2014, 17:23
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Так сильно проседает напряжение. Какое сечение силовых кабелей, вводного кабеля, материал? Какая нижняя уставка срабатывания РН?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_раб от Ник_*
сообщение 16.6.2014, 17:36
Сообщение #3





Гости






Цитата(Гость_Юрий_* @ 16.6.2014, 16:54) *
... в последнее время при включении приборов с электродвигателем, мощностью от 500 Вт срабатывает реле контроля напряжения, срабатывает именно при включении, и примерно 1-2 раза из 4 ...

Уверен, в последнее время, у Вас ухудшился где то контакт в питающей линии ... на промежутке - от Вашего ввода до ТП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Юрий_*_*
сообщение 16.6.2014, 19:28
Сообщение #4





Гости






Все контакты были подтянуты
сечение 2.5-3 мм2 до коробки, точно не помню
от коробки по дому 2 мм2 алюминий
нижний порог 175 вольт
проблема появилась за последнюю неделю
до этого все работало без проблем
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 16.6.2014, 20:17
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Задержку на срабатывание увеличить - никак? По лампочкам что заметно - просадка в момент пуска есть? Напряжение в сети нормальное? Попробуйте подключиться сразу после реле напряжения, может в распайках у вас хреновые соединения.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Юрий_*_*
сообщение 17.6.2014, 9:58
Сообщение #6





Гости






если по лампочкам, то просадка была только при включении болгарки (1800 Вт)
напряжение 220-235 В
задержку на срабатывание увеличить никак, реле с цифровым табло, доступно только время отключения, и верхний с нижним пороги напряжения
попробую подключиться сразу после реле
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 17.6.2014, 10:18
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
доступно только время отключения
Вот его и увеличьте. Если просадка (кратковременная) вызвана пусковым током болгалки, должно помочь. Но если инструмент постоянно засаживает питание - ищите соплю.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Юрий_*_*
сообщение 17.6.2014, 11:33
Сообщение #8





Гости






реле отрубает сек на 10 питание
в общем через недельку буду переделывать разводку по дому, на автоматы по веткам плюс узо на насос и прочие линии
хотя подозреваю что сопля образовалась в соединении с счетчиком, остальное все уже подтянуто
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 17.6.2014, 13:48
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Линия питающая в порядке? Соседи ничего такого не замечали? В клемнике счетчика, у меня такое было, ослаб контакт. Но тогда там трещало и жужало, и свет моргал.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 18.6.2014, 12:02
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Может на ТП электрик анцапфу крутил?


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы