![]() Срабатывает реле контроля напряжения при включении электродвигателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Срабатывает реле контроля напряжения при включении электродвигателя |
Гость_Гость_Юрий_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день, в последнее время при включении приборов с электродвигателем, мощностью от 500 Вт срабатывает реле контроля напряжения, срабатывает именно при включении, и примерно 1-2 раза из 4
из приборов дрель, пылесос, болгарка, перфоратор двигатель насосной станции, как не странно не выбивает схема включения счетчик - пакетный выключатель по току - реле контроля напряжения Частный дом |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Так сильно проседает напряжение. Какое сечение силовых кабелей, вводного кабеля, материал? Какая нижняя уставка срабатывания РН?
|
![]() |
|
Гость_раб от Ник_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
... в последнее время при включении приборов с электродвигателем, мощностью от 500 Вт срабатывает реле контроля напряжения, срабатывает именно при включении, и примерно 1-2 раза из 4 ... Уверен, в последнее время, у Вас ухудшился где то контакт в питающей линии ... на промежутке - от Вашего ввода до ТП. |
![]() |
|
Гость_Гость_Юрий_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Все контакты были подтянуты
сечение 2.5-3 мм2 до коробки, точно не помню от коробки по дому 2 мм2 алюминий нижний порог 175 вольт проблема появилась за последнюю неделю до этого все работало без проблем |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Задержку на срабатывание увеличить - никак? По лампочкам что заметно - просадка в момент пуска есть? Напряжение в сети нормальное? Попробуйте подключиться сразу после реле напряжения, может в распайках у вас хреновые соединения.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Юрий_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
если по лампочкам, то просадка была только при включении болгарки (1800 Вт)
напряжение 220-235 В задержку на срабатывание увеличить никак, реле с цифровым табло, доступно только время отключения, и верхний с нижним пороги напряжения попробую подключиться сразу после реле |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата доступно только время отключения Вот его и увеличьте. Если просадка (кратковременная) вызвана пусковым током болгалки, должно помочь. Но если инструмент постоянно засаживает питание - ищите соплю.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Юрий_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
реле отрубает сек на 10 питание
в общем через недельку буду переделывать разводку по дому, на автоматы по веткам плюс узо на насос и прочие линии хотя подозреваю что сопля образовалась в соединении с счетчиком, остальное все уже подтянуто |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Линия питающая в порядке? Соседи ничего такого не замечали? В клемнике счетчика, у меня такое было, ослаб контакт. Но тогда там трещало и жужало, и свет моргал.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Может на ТП электрик анцапфу крутил?
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2025, 10:02 |
|
![]() |