Гость_Денис_*
9.6.2014, 8:03
Возможно ли и как будет работать , если трёхфазный счётчик подключить в однофазную сеть через трансформаторы тока? Если такое возможно нарисуйте схему Спасибо
Костян челябинский
9.6.2014, 8:15
Можно. Схема стандартная, только две фазы тупо не подключаются. А вам зачем такое извращение? Если вы запитываете времянку, то купите тупо простейший счетчик за 500 руб.
Вот именно что времянка, позже будет трёхфазная сеть. Но простой однофазный счётчик не потянет потребление более 100А
Костян челябинский
9.6.2014, 8:26
Ну так и на однофазную схему есть вариант с ТТ. А вообще я сказал, работать будет. Только манагеров из сбыта иногда это вводит в ступор.
Гость_Денис_*
9.6.2014, 8:29
Цитата(Костян челябинский @ 9.6.2014, 8:26)

Ну так и на однофазную схему есть вариант с ТТ. А вообще я сказал, работать будет. Только манагеров из сбыта иногда это вводит в ступор.
А какой счётчик однофазный можно использовать с ТТ
сомневаюсь что 1-фазный с ТТ у Вас сбыт примет
Цитата(с2н5он @ 9.6.2014, 10:12)

сомневаюсь что 1-фазный с ТТ у Вас сбыт примет
да еще с потреблением больше 100 А...
А как так 100А по одной фазе? Вам 20 кВт одной фазой выдали?
moshkarow
9.6.2014, 20:13

Есть счетчики прямого включения на 100 ампер
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.