Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: УЗО
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"
Страницы: 1, 2


Rezo
Цитата(haramamburu)
Линию защитить, а это мы уже обязаны сделать!
Это без вопросов и не обсуждается. Только линия эта будет защищена предыдущей защитой - скажем на этажном щите, а не в квартирном.
Теперь... вот здесь я что-то не понял:
Цитата(haramamburu)
Второе это то, что ПЕН нельзя коммутировать, иначе он перестанет быть ПЕНом и соответственно перестанет нести защитные функции.
С разрывом ПЕНа понятно.
Вот ТНС из ПУЭ (специально взял картинку именно из ПУЭ). Красным обозначил включение УЗО. Ну и?
ПЕ (собственно зануление) не рвём - почему нельзя прмименять УЗО?

Цитата(Transformator)
ИМХО если нет вводного тогда ставьте УЗО по сумме токов всех АВ, так что как не крути, а вводной ставить придется.
Зачем (почему придёться), если УЗО выбрано по сумме токов всех АВ, которые защищают и само УЗО?
haramamburu
Rezo, Насчет УЗО немного не так поняли, так, как нарисовали - можно, и даже такой способ оговаривается в ПУЭ (питание отдельного электроприемника), запрет УЗО в ТНС при 4х проводных линиях

Rezo, Кое что нашел "УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

НПБ 243-97"
Цитата
4.1.13. УЗО-Д без встроенной защиты от сверхтоков должно быть защищено от короткого замыкания посредством последовательного включения автоматических выключателей или предохранителей. При этом номинальный ток автоматических выключателей не должен превышать номинальный ток УЗО-Д.
http://tehnorma.ru/normativbase/5/5466/index.htm

И смысл все равно тот же - УЗО д.б. защищено от перегруза автоматом, а вот где этот АВ, до или после... как бы пофиг.
Rezo
О!... Спасибо! Уже что-то конкретное имеется, кроме рассуждений.
Где должен быть АВ без разницы (и об этом уже говорил). Но в этом документе сказано просто об токах проходящих через АВ, но ни слова об их сумме!
Вот если бы звучало примерно так:
Цитата
При этом суммарный номинальный ток автоматических выключателей не должен превышать номинальный ток УЗО-Д.
Вот тогда бы можно было смело ставить точку на этом вопросе.
Может конечно и имеется ввиду суммарный ток, но обычно в таких вещах об этом говориться конкретно....
Ладно... Сегодня уже спать давно пора.
Спасибки всем участникам сегодняшней дискуссии - давно не "разминались".... icon_biggrin.gif
haramamburu
Rezo,
Цитата
Вот если бы звучало примерно так:
Цитата
При этом суммарный номинальный ток автоматических выключателей не должен превышать номинальный ток УЗО-Д.
А как тогда понимать?
Цитата
4.1.13. УЗО-Д без встроенной защиты от сверхтоков должно быть защищено от короткого замыкания посредством последовательного включения автоматических выключателей или предохранителей. При этом номинальный ток автоматических выключателей не должен превышать номинальный ток УЗО-Д.
???
savelij®
Может теперь автор темы точку поставит?
Эти пункты из различной нормативки про необходимость защиты УЗО от перегрузки по току встречаются в каждой теме, где идёт речь о номинале УЗО. Можно было воспользоваться поиском, а не затевать ночные дебаты...
Про выбор номинала УЗО от сечения кабеля или по результатам прикидки к носу возможной или расчётной нагрузки (?!) так и просится в юмор или в иное...
Защита от перегрузки должна быть обеспечена реально (!), а не по прикидкам. А если какой то деятель ставит на десять линий с АВ по 16А дифзащиту исходя из толщины кабеля, то ему надо оторвать и руки и голову... коль не хватает ума установить доп. автомат
ИМХО

ЗЫ. тема точно просится в помойку или на крайняк... в юмор, чтобы не закидали помидорами с других форумов за подобные теоретические выкладки... про толщину icon_wink.gif
Rezo
Цитата(savelij®)
Защита от перегрузки должна быть обеспечена реально (!), а не по прикидкам.
О прикидках, приподняв голову и подняв палец вверх, никто и не говорил.
Цитата(haramamburu)
А как тогда понимать? ....номинальный ток автоматических выключателей не должен превышать номинальный ток УЗО-Д.
Именно это и хочу прояснить!

Вот смотри, реальные примеры:
1. Водогрей 2 кВт - линия с защитой 20 А,
водогей 1,5 кВт - линия с защитой 16 А.
Какого номинала должно быть УЗО, если при одновременной работе не возможен суммарный рабочий ток более 16 А?
Выбрать УЗО на 20-25 а (что именно у меня и сделано) или суммировав токи отсечек АВ выбрать УЗО на 40 Ампер?

2. Имеется насосная с установленными двумя насосами, которые одновременно не могут и не должны работать (имеется даже система блокировки этого).
Какого номинала должно быть УЗО, если одновременная их работа невозможна и недопустима в принципе?

3. То же самое, когда скажем приёмо-передающая аппаратура имеет два автономных передатчика мощностью по 1 кВт. каждый, но один из них только в качестве резервного, с автоматическим включением в случае выхода из строя работающего.
Здесь так же в принципе исключается одновременная их работа на общее а/ф устройство (нагрузку).
Какого номинала должно быть УЗО, если одновременная их работа невозможна и недопустима в принципе?

PS: О категории(ях) говорить не будем, тем более, что это применительно в том или ином случае, согласно требованиям.
haramamburu
Цитата(Rezo @ 24.5.2014, 11:35) *
Вот смотри, реальные примеры:
1. Водогрей 2 кВт - линия с защитой 20 А,
водогей 1,5 кВт - линия с защитой 16 А.
Какого номинала должно быть УЗО, если при одновременной работе не возможен суммарный рабочий ток более 16 А?
Выбрать УЗО на 20-25 а (что именно у меня и сделано) или суммировав токи отсечек АВ выбрать УЗО на 40 Ампер?
А нафига тогда там АВ на 20 и 16А? Ставьте 2 по 10, вот ваше УЗО на 25А и впишется, и никого в заблуждение не введет.
А насчет того что линия только для водогрея - найдется мастер умелец, который врежет на эту линию розеточный пост... и гудбай)))
Rezo
Цитата(haramamburu)
А нафига тогда там АВ на 20 и 16А? Ставьте 2 по 10, вот ваше УЗО на 25А и впишется, и никого в заблуждение не введет.
АВ защищаем линию, а обе линии по 2,5 квадрата.
Ну это как если в комнате(ах) квартиры светодиодное освещение с потр. мощностью 100 Ватт, а линия сечением 1,5 или 2,5 квадрата с соответствующими АВ.
Нет запретов на увеличение сечение линий, относительно пректных.
Меньше - нельзя, а больше - пожалуйста.
Цитата
А насчет того что линия только для водогрея - найдется мастер умелец, который врежет на эту линию розеточный пост... и гудбай)
О дураках и подобного рода "умельцах" не говорим....
SAIGAK
haramamburu все правильно сказал.

ПУЭ
Цитата
3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т.п.).


Rezo, допустим, что Ваш выбор автоматов оправдан. Скажите, какой провод идет к этим двум автоматам и защищен ли он от сверхтоков?
Rezo
Цитата(SAIGAK)
Скажите, какой провод идет к этим двум автоматам и защищен ли он от сверхтоков?
Сообщение #58.
SAIGAK
Цитата(Rezo @ 24.5.2014, 11:42) *
Сообщение #58.

Какой общий провод идет к этим автоматам?
Вы назвали сечение проводов после автоматов.

_______________________________________________________
В общем есть два случая.
1) Общий АВ, после одно УЗО, за УЗО несколько АВ.
Понятно, что общий АВ выбирается на основании расчетной нагрузки, а номинал УЗО на основании номинала общего АВ.
Тут вопросов нет.

2) Общий АВ, после несколько УЗО, за каждым из них несколько АВ.
Тут возникает вопрос - надо ли УЗО защищать от перегрузки и каким образом.

ПУЭ
Цитата
3.1.10. Сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными проводниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией, должны быть защищены от перегрузки.
Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений:
- осветительные сети в жилых и общественных зданиях, в торговых помещениях, служебно-бытовых помещениях промышленных предприятий, включая сети для бытовых и переносных электроприемников (утюгов, чайников, плиток, комнатных холодильников, пылесосов, стиральных и швейных машин и т.п.), а также в пожароопасных зонах;
- силовые сети на промышленных предприятиях, в жилых и общественных зданиях, торговых помещениях - только в случаях, когда по условиям технологического процесса или по режиму работы сети может возникать длительная перегрузка проводников;
- сети всех видов во взрывоопасных зонах - согласно требованиям 7.3.94
Rezo
Цитата
Какой общий провод идет к этим автоматам?
А какая разница, если явное требование защиты УЗО от сверхтоков обеспечивается (как и в Вашей схеме №1)?
Если Вам это принципиально, то в первом примере разводка после УЗО на эти 2 автомата идёт сечением 4 мм.
Во всяком случае не меньше - это абсолютно точно!
Хотите сказать, что на это сечение и УЗО выбирать?
С чего вдруг, если каждый из установленных АВ обеспечивает требования по защите УЗО от сверхтоков?
А как быть тогда с Вашими примерами (схемами), в которых о сечениях ни намёка при выборе УЗО, а учитываются только токи тепловых отсечек 2-х АВ.
SAIGAK
Цитата(Rezo @ 24.5.2014, 12:07) *
А какая разница, если явное требование защиты УЗО от сверхтоков обеспечивается (как и в Вашей схеме №1)?
Если Вам это принципиально, то в первом примере разводка после УЗО на эти 2 автомата идёт сечением 4 мм.
Во всяком случае не меньше - это абсолютно точно!
Хотите сказать, что на это сечение и УЗО выбирать?
С чего вдруг, если каждый из установленных АВ обеспечивает требования по защите УЗО от сверхтоков?
А как быть тогда с Вашими примерами (схемами), в которых о сечениях ни намёка при выборе УЗО, а учитываются только токи тепловых отсечек 2-х АВ.

Я к тому и вел, что общий АВ в большинстве случаев все равно будет в наличии. Поэтому и спросил, какой общий провод, чтобы следующим вопросом выяснить номинал общего АВ. Общий провод ведь выбирали на основании расчетной нагрузки, а не установленной мощности?

Но это уже не имеет значения - смотрите отредактированный мой предыдущий пост.



PS На поисковые запросы "УЗО", "выбор УЗО", "номинал УЗО" мало полезного находится на форуме.
Rezo
Цитата(SAIGAK)
2) Общий АВ, после несколько УЗО, за каждым из них несколько АВ.
Это как?
Мысленно попытался начертить такую схемку и.... ничего не понял.
Цитата
Общий провод ведь выбирали на основании расчетной нагрузки, а не установленной мощности?
А разве расчётная мощность не связана с установочной мощностью?
Цитата
Я к тому и вел, что общий АВ в большинстве случаев все равно будет в наличии. Поэтому и спросил, какой общий провод, чтобы следующим вопросом выяснить номинал общего АВ.
Ну не то всё!
К выбору УЗО предъявляются только 2 основных требования - по току утечки и по защите этого УЗО от сверхтока.
Всё!
И если уж говориться об обязательной защите АВ, то из этого следует ещё одно требование по току - ток УЗО не должен быть меньше тока защищаемого это УЗО АВ.
И совсем не важно , что это будет за АВ - вводной или линейный.
Вводного АВ может и не быть.

В общем.... пока остаюсь на своём мнении - УЗО выбирать исходя из реального или реально-взможного тока в цепи, независимо от того, какое кол-во АВ и отходящих линий:

1. Если скажем 4 линии, все с возможностью полной одновременной нагрузкой всех этих линий, тогда УЗО выбирает исходя из общего тока (суммируем токи уставок АВ).
2. Если те же 4 линии, но с невозможностью (не физической, а реальной) нагрузить их все одновременно "по полной" (примеры №1,2,3 сообщ.#56), тогда можно выбирать УЗО исходя их возможного реального общего тока.
3. Если УЗО автономно на каждую из 4-х линий, тогда выбираем УЗО по току не менее равным току АВ.
Во всех этих случаях УЗО защищено от сверхтоков и рабочие токи не превышают ток выбранного УЗО, что полностью соответствует предъявляемым требованиям!

Поэтому для условий автора темы, в основе своей, ответ "с2н5он" считаю верным:
Цитата(с2н5он)
32 А, 30 мА

Цитата(SAIGAK)
На поисковые запросы "УЗО", "выбор УЗО", "номинал УЗО" мало полезного находится на форуме.
Поэтому и затянулась эта тема.
Насколько знаю, то по вопросам УЗО даже у очень многих электриков (если не сказать больше) полнейшее непонимание.
Когда приходится смотреть или принимать работу подрядчиков, то диву даёшься, что они там вытворяют....
haramamburu
Цитата(Rezo @ 24.5.2014, 14:01) *
В общем.... пока остаюсь на своём мнении - УЗО выбирать исходя из реального или реально-взможного тока в цепи, независимо от того, какое кол-во АВ и отходящих линий:
Да оставайтесь... мы же вас не в секту тянем...

а флудить "тут" прекращаю... ибо "нах" надо...

Rezo
Цитата(haramamburu @ 24.5.2014, 15:57) *
Да оставайтесь... мы же вас не в секту тянем...

а флудить "тут" прекращаю... ибо "нах" надо...
Да хотя бы и в секту тянули, моё мнение неизменно.
А если личное не совпадающее с Вашим мнение воспринимается как флуд, тогда... тогда можно говорить о том, что на этом форуме примерно 80% (как-минимум) флуда.
Жаль, что природа не дала Вам различат одно от другого и более уважительно относится не только к своему мнению, а и к мнению других.
Пот теме действительно больше говорить нечего....
haramamburu
Цитата(Rezo @ 24.5.2014, 20:14) *
А если личное не совпадающее с Вашим мнение воспринимается как флуд, тогда...
Вообще то я про себя писал icon_smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.