Как то проверял счётчик замерами тока клещами на вторичной обмотке трансформатора тока. Обнаружил разное значение И1 И2, получается И1 до счётчика больше, чем после на И2, хотя ток в цепи должен быть один?
Что будет если перепутать (намеренно) подключение выводов вторичной обмотки трансформатора тока к счётчику?
Viktor2004
14.5.2014, 2:06
Цитата(key @ 13.5.2014, 23:29)

Как то проверял счётчик замерами тока клещами на вторичной обмотке трансформатора тока. Обнаружил разное значение И1 И2, получается И1 до счётчика больше, чем после на И2, хотя ток в цепи должен быть один?
Ошибка измерения.
Цитата
Что будет если перепутать (намеренно) подключение выводов вторичной обмотки трансформатора тока к счётчику?
Обман будет. Черевато наказанием и штрафом.
Процентов на 20 разница вроде была.
Ясно что обман, вопрос в том, как будет считать прибор учёта в большую или Меньшую сторону и почему?
Viktor2004
15.5.2014, 8:00
Цитата(key @ 14.5.2014, 21:22)

Процентов на 20 разница вроде была.
Ясно что обман, вопрос в том, как будет считать прибор учёта в большую или Меньшую сторону и почему?
Если одну фазу перепутать, будет считать по двум фазам что вы потребляете, а по одной отдаете. При равномерных нагрузках платить вам останется одну треть.
Получается дело в приборе учёта, который не видит обратный ток?!
А есть счётчики измеряющие в две стороны (что б меня не обманули при подключении)?
haramamburu
15.5.2014, 19:16
Цитата(key @ 15.5.2014, 18:23)

Получается дело в приборе учёта, который не видит обратный ток?!
Ага.. и упасть не встать!
Как может не видеть? Этож не бюджетные деньги у чинух! д.б. сколь ушло, столько же пришло! Школьный курс!
Раз такие умные, тогда объясните нормально чайнику, а то так на все вопросы можно только и говорить - школьный курс Кирхгоф да Ом...
haramamburu
16.5.2014, 19:38
key, а что тут объяснить? Представьте батарейку - к батарейке резюк! Представили? Так вот, ток что до резюка, что после ВСЕГДА будет одинаков... и даже если это будет не резюк - а счетчик..
Скорее всего там у вас с выводами ТТ напутано.. т.е. И1 не равно И2 - а от другого ТТ идет - просмотрите все подключения ВИЗУАЛЬНО... или... как пример - отключите И1 - и замерьте на И2.. стопудово там ток будет - что и подтвердит неправильность подключения!
Цитата
отключите И1
Низзя разрывать токовые цепи.
haramamburu
16.5.2014, 21:29
смотря какие токи там... а в целом да.. косякнул про отключение...
Вот и я думаю, что ток один должен быть (мерил на счётчике), предположил было на влияние схемы счетчика или заземление И2.
Не совсем понял, один говорит что обратный ток не учтётся, другой смеётся над этим, как же на самом деле, типовой счётчик (энергомера) считает обратный ток?
haramamburu
17.5.2014, 14:26
key, Дайте фото чтоль... и покажите точки измерений... а то разговор ниочем получается..
Шаровая молния
17.5.2014, 19:19
Цитата(key @ 15.5.2014, 18:23)

Получается дело в приборе учёта, который не видит обратный ток?!
А есть счётчики измеряющие в две стороны (что б меня не обманули при подключении)?
Сейчас в основном в продаже счётчики, которые не будут считать при неправильном подключении. До этого были индукционные со стопором обратного хода, а ещё раньше просто индукционные (с диском), при неправильном подключении они могли считать в обратную сторону (показания уменьшались). Если перевернуть трансформатор тока на 180 градусов (зажимы Л1 - Л2 или И1 - И2) на какой-либо фазе, то эта фаза будет тормозить диск и счётчик меньше накрутит энергии.
Сейчас уже такое не прокатывает, счётчик при неправильном подключении показаний не даёт.
Есть счётчики, которые могут считать (учитывать электроэнергию) в обе стороны: прямое направление и обратное. Они устанавливаются на электростанциях и подстанциях.
Спасибо за вразумительный ответ!
Значит на подстанции счётчик будет считать и реактивную энергию (которая как я предполагаю идёт в обратную сторону)?
Шаровая молния
18.5.2014, 8:46
Реактивная и активная не всегда идёт в обратную или прямую стороны, это зависит от перетока мощностей. Сейчас на подстанциях устанавливают счётчики, которые считают активную и реактивную, в обоих направлениях. Счётный механизм в одном корпусе. Например, вот этот:
Меркурий 230 ART
Цитата(Шаровая молния @ 18.5.2014, 9:46)

Реактивная и активная не всегда идёт в обратную или прямую стороны, это зависит от перетока мощностей. Сейчас на подстанциях устанавливают счётчики, которые считают активную и реактивную, в обоих направлениях. Счётный механизм в одном корпусе. Например, вот этот:
Меркурий 230 ARTЕщё раз спасибо.
Буду иметь ввиду эти счётчики при установке "реактивным" арендаторам.