![]() Разный ток на вторичной обмотке тр-ра тока , Трансформатор тока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Разный ток на вторичной обмотке тр-ра тока , Трансформатор тока |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 18.12.2012 Пользователь №: 29761 ![]() |
Как то проверял счётчик замерами тока клещами на вторичной обмотке трансформатора тока. Обнаружил разное значение И1 И2, получается И1 до счётчика больше, чем после на И2, хотя ток в цепи должен быть один?
Что будет если перепутать (намеренно) подключение выводов вторичной обмотки трансформатора тока к счётчику? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Как то проверял счётчик замерами тока клещами на вторичной обмотке трансформатора тока. Обнаружил разное значение И1 И2, получается И1 до счётчика больше, чем после на И2, хотя ток в цепи должен быть один? Ошибка измерения. Цитата Что будет если перепутать (намеренно) подключение выводов вторичной обмотки трансформатора тока к счётчику? Обман будет. Черевато наказанием и штрафом. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23051 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
сколь больше?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 18.12.2012 Пользователь №: 29761 ![]() |
Процентов на 20 разница вроде была.
Ясно что обман, вопрос в том, как будет считать прибор учёта в большую или Меньшую сторону и почему? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Процентов на 20 разница вроде была. Ясно что обман, вопрос в том, как будет считать прибор учёта в большую или Меньшую сторону и почему? Если одну фазу перепутать, будет считать по двум фазам что вы потребляете, а по одной отдаете. При равномерных нагрузках платить вам останется одну треть. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 18.12.2012 Пользователь №: 29761 ![]() |
Получается дело в приборе учёта, который не видит обратный ток?!
А есть счётчики измеряющие в две стороны (что б меня не обманули при подключении)? |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
http://dororz.ru/zp_2.htm Кирхгоф всегда прав!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Получается дело в приборе учёта, который не видит обратный ток?! Ага.. и упасть не встать! Как может не видеть? Этож не бюджетные деньги у чинух! д.б. сколь ушло, столько же пришло! Школьный курс! -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 18.12.2012 Пользователь №: 29761 ![]() |
Раз такие умные, тогда объясните нормально чайнику, а то так на все вопросы можно только и говорить - школьный курс Кирхгоф да Ом...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
key, а что тут объяснить? Представьте батарейку - к батарейке резюк! Представили? Так вот, ток что до резюка, что после ВСЕГДА будет одинаков... и даже если это будет не резюк - а счетчик..
Скорее всего там у вас с выводами ТТ напутано.. т.е. И1 не равно И2 - а от другого ТТ идет - просмотрите все подключения ВИЗУАЛЬНО... или... как пример - отключите И1 - и замерьте на И2.. стопудово там ток будет - что и подтвердит неправильность подключения! -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата отключите И1 Низзя разрывать токовые цепи.
Сообщение отредактировал uvk2 - 16.5.2014, 21:24 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
смотря какие токи там... а в целом да.. косякнул про отключение...
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 18.12.2012 Пользователь №: 29761 ![]() |
Вот и я думаю, что ток один должен быть (мерил на счётчике), предположил было на влияние схемы счетчика или заземление И2.
Не совсем понял, один говорит что обратный ток не учтётся, другой смеётся над этим, как же на самом деле, типовой счётчик (энергомера) считает обратный ток? Сообщение отредактировал key - 17.5.2014, 12:54 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
key, Дайте фото чтоль... и покажите точки измерений... а то разговор ниочем получается..
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Получается дело в приборе учёта, который не видит обратный ток?! А есть счётчики измеряющие в две стороны (что б меня не обманули при подключении)? Сейчас в основном в продаже счётчики, которые не будут считать при неправильном подключении. До этого были индукционные со стопором обратного хода, а ещё раньше просто индукционные (с диском), при неправильном подключении они могли считать в обратную сторону (показания уменьшались). Если перевернуть трансформатор тока на 180 градусов (зажимы Л1 - Л2 или И1 - И2) на какой-либо фазе, то эта фаза будет тормозить диск и счётчик меньше накрутит энергии. Сейчас уже такое не прокатывает, счётчик при неправильном подключении показаний не даёт. Есть счётчики, которые могут считать (учитывать электроэнергию) в обе стороны: прямое направление и обратное. Они устанавливаются на электростанциях и подстанциях. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 18.12.2012 Пользователь №: 29761 ![]() |
Спасибо за вразумительный ответ!
Значит на подстанции счётчик будет считать и реактивную энергию (которая как я предполагаю идёт в обратную сторону)? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Реактивная и активная не всегда идёт в обратную или прямую стороны, это зависит от перетока мощностей. Сейчас на подстанциях устанавливают счётчики, которые считают активную и реактивную, в обоих направлениях. Счётный механизм в одном корпусе. Например, вот этот: Меркурий 230 ART
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 18.12.2012 Пользователь №: 29761 ![]() |
Реактивная и активная не всегда идёт в обратную или прямую стороны, это зависит от перетока мощностей. Сейчас на подстанциях устанавливают счётчики, которые считают активную и реактивную, в обоих направлениях. Счётный механизм в одном корпусе. Например, вот этот: Меркурий 230 ART Ещё раз спасибо. Буду иметь ввиду эти счётчики при установке "реактивным" арендаторам. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2025, 1:34 |
|
![]() |