Как то проверял счётчик замерами тока клещами на вторичной обмотке трансформатора тока. Обнаружил разное значение И1 И2, получается И1 до счётчика больше, чем после на И2, хотя ток в цепи должен быть один?
Что будет если перепутать (намеренно) подключение выводов вторичной обмотки трансформатора тока к счётчику?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 14.5.2014, 2:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(key @ 13.5.2014, 23:29) *
Как то проверял счётчик замерами тока клещами на вторичной обмотке трансформатора тока. Обнаружил разное значение И1 И2, получается И1 до счётчика больше, чем после на И2, хотя ток в цепи должен быть один?

Ошибка измерения.

Цитата
Что будет если перепутать (намеренно) подключение выводов вторичной обмотки трансформатора тока к счётчику?

Обман будет. Черевато наказанием и штрафом.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.5.2014, 7:59
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23051
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



сколь больше?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
key
сообщение 14.5.2014, 20:22
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 18.12.2012
Пользователь №: 29761



Процентов на 20 разница вроде была.
Ясно что обман, вопрос в том, как будет считать прибор учёта в большую или Меньшую сторону и почему?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 15.5.2014, 8:00
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(key @ 14.5.2014, 21:22) *
Процентов на 20 разница вроде была.
Ясно что обман, вопрос в том, как будет считать прибор учёта в большую или Меньшую сторону и почему?


Если одну фазу перепутать, будет считать по двум фазам что вы потребляете, а по одной отдаете. При равномерных нагрузках платить вам останется одну треть.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
key
сообщение 15.5.2014, 17:23
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 18.12.2012
Пользователь №: 29761



Получается дело в приборе учёта, который не видит обратный ток?!
А есть счётчики измеряющие в две стороны (что б меня не обманули при подключении)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 15.5.2014, 19:05
Сообщение #7





Гости






http://dororz.ru/zp_2.htm Кирхгоф всегда прав!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 15.5.2014, 19:16
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(key @ 15.5.2014, 18:23) *
Получается дело в приборе учёта, который не видит обратный ток?!
Ага.. и упасть не встать!
Как может не видеть? Этож не бюджетные деньги у чинух! д.б. сколь ушло, столько же пришло! Школьный курс!


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
key
сообщение 16.5.2014, 19:17
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 18.12.2012
Пользователь №: 29761



Раз такие умные, тогда объясните нормально чайнику, а то так на все вопросы можно только и говорить - школьный курс Кирхгоф да Ом...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 16.5.2014, 19:38
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



key, а что тут объяснить? Представьте батарейку - к батарейке резюк! Представили? Так вот, ток что до резюка, что после ВСЕГДА будет одинаков... и даже если это будет не резюк - а счетчик..
Скорее всего там у вас с выводами ТТ напутано.. т.е. И1 не равно И2 - а от другого ТТ идет - просмотрите все подключения ВИЗУАЛЬНО... или... как пример - отключите И1 - и замерьте на И2.. стопудово там ток будет - что и подтвердит неправильность подключения!


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 16.5.2014, 21:23
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
отключите И1
Низзя разрывать токовые цепи.

Сообщение отредактировал uvk2 - 16.5.2014, 21:24


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 16.5.2014, 21:29
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



смотря какие токи там... а в целом да.. косякнул про отключение...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
key
сообщение 17.5.2014, 12:50
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 18.12.2012
Пользователь №: 29761



Вот и я думаю, что ток один должен быть (мерил на счётчике), предположил было на влияние схемы счетчика или заземление И2.

Не совсем понял, один говорит что обратный ток не учтётся, другой смеётся над этим, как же на самом деле, типовой счётчик (энергомера) считает обратный ток?

Сообщение отредактировал key - 17.5.2014, 12:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 17.5.2014, 14:26
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



key, Дайте фото чтоль... и покажите точки измерений... а то разговор ниочем получается..


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 17.5.2014, 19:19
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(key @ 15.5.2014, 18:23) *
Получается дело в приборе учёта, который не видит обратный ток?!
А есть счётчики измеряющие в две стороны (что б меня не обманули при подключении)?

Сейчас в основном в продаже счётчики, которые не будут считать при неправильном подключении. До этого были индукционные со стопором обратного хода, а ещё раньше просто индукционные (с диском), при неправильном подключении они могли считать в обратную сторону (показания уменьшались). Если перевернуть трансформатор тока на 180 градусов (зажимы Л1 - Л2 или И1 - И2) на какой-либо фазе, то эта фаза будет тормозить диск и счётчик меньше накрутит энергии.
Сейчас уже такое не прокатывает, счётчик при неправильном подключении показаний не даёт.
Есть счётчики, которые могут считать (учитывать электроэнергию) в обе стороны: прямое направление и обратное. Они устанавливаются на электростанциях и подстанциях.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
key
сообщение 17.5.2014, 22:47
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 18.12.2012
Пользователь №: 29761



Спасибо за вразумительный ответ!

Значит на подстанции счётчик будет считать и реактивную энергию (которая как я предполагаю идёт в обратную сторону)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 18.5.2014, 8:46
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Реактивная и активная не всегда идёт в обратную или прямую стороны, это зависит от перетока мощностей. Сейчас на подстанциях устанавливают счётчики, которые считают активную и реактивную, в обоих направлениях. Счётный механизм в одном корпусе. Например, вот этот: Меркурий 230 ART
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
key
сообщение 18.5.2014, 19:46
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 18.12.2012
Пользователь №: 29761



Цитата(Шаровая молния @ 18.5.2014, 9:46) *
Реактивная и активная не всегда идёт в обратную или прямую стороны, это зависит от перетока мощностей. Сейчас на подстанциях устанавливают счётчики, которые считают активную и реактивную, в обоих направлениях. Счётный механизм в одном корпусе. Например, вот этот: Меркурий 230 ART


Ещё раз спасибо.
Буду иметь ввиду эти счётчики при установке "реактивным" арендаторам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 4.5.2025, 1:34
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены