club96
Здравствуйте ув. форумчане, ситуация следующего характера: имеется деревянный садовый домик, запитан он от столба аллюминиевым проводом сечением 2х4, расстояние от столба до дома приблизительно 10м. Хочу заменить питающий кабель...
Нужен совет в следующих вопросах:
1. Какой кабель использовать от столба до дома?
2. Какие нужны материалы для соединения кабеля как на столбе, так и на входе в дом?
3. Как лучше в доме прокладывать кабель до счетчика?
moshkarow
Вы ничего ни сказали про электрическую нагрузку дома .От этого зависит сечение СИПа
А так ; СИП 2 + арматура к нему.
в доме прокладывать кабель до счетчика в гофре или коробе
Счетчик на чьем балансе ?
Нужно взять разрешение, что б сорвать пломбу
Volt380
1. СИП-4 2*16
2. понадобятся два прокалывающих зажима для присоединения к магистрали, два анкерных зажима тип DN-123 для натяжки провода, фасадные крепления (если требуются)
3. провод лучше проложить по фасаду с помощью фасадных креплений и войти в дом прямо за щитком..
Shturman1
От опоры к дому проводом СИП, далее переход на кабель ВВГНГ-LS соответствующего сечения, и кабелем к счетчику. Если счетчик будет на фасаде дому, то тем же сипом опускаемся к щиту учета при этом спуск к щиту учета защищаем гофрой от механических повреждений.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
club96
Спасибо Volt380 и Shurman1 всё теперь ясно!
220v-elektrik
Цитата(Shturman1 @ 22.4.2014, 13:17) *
От опоры к дому проводом СИП, далее переход на кабель ВВГНГ-LS соответствующего сечения, и кабелем к счетчику. Если счетчик будет на фасаде дому, то тем же сипом опускаемся к щиту учета при этом спуск к щиту учета защищаем гофрой от механических повреждений.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Такой вариант неплох, но не во всех обществах может пройти, некоторые председатели требуют, что-бы вводной провод не имел до счетчика соединений для исключения воровства.