Суть проблемы:
Ассиметрия фазных напряжений.
Синхронный генератор с бесконтактным возбуждением 10,5 кВ.
На холостом ходу
Фазные напряжения 6600, 5700, 5800 В.
Линейные напряжения 10550, 10550, 10550 В.
Вторичные измерительные цепи исправны.
При синхронизации с тремя аналогичными агрегатами создает перекос фазных напряжений порядка 40 - 60 В.
Линейные напряжения симметричны.
Возможно, ли эта ситуация при выходе из строя одного из шести диодов выпрямителя возбуждения или надо искать еще где-то (утечка на землю и т.п.).