Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Ассимерия фазных напряжений генератора

Гость_KAV_*
сообщение 30.11.2006, 13:41
Сообщение #1





Гости






Суть проблемы:
Ассиметрия фазных напряжений.
Синхронный генератор с бесконтактным возбуждением 10,5 кВ.
На холостом ходу
Фазные напряжения 6600, 5700, 5800 В.
Линейные напряжения 10550, 10550, 10550 В.
Вторичные измерительные цепи исправны.

При синхронизации с тремя аналогичными агрегатами создает перекос фазных напряжений порядка 40 - 60 В.
Линейные напряжения симметричны.

Возможно, ли эта ситуация при выходе из строя одного из шести диодов выпрямителя возбуждения или надо искать еще где-то (утечка на землю и т.п.).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_FISS._*
сообщение 17.12.2006, 22:12
Сообщение #2





Гости






Перекос это разница в велечинах или в углах?
Вернуться в начало страницы