Суть проблемы:
Ассиметрия фазных напряжений. Синхронный генератор с бесконтактным возбуждением 10,5 кВ. На холостом ходу Фазные напряжения 6600, 5700, 5800 В. Линейные напряжения 10550, 10550, 10550 В. Вторичные измерительные цепи исправны. При синхронизации с тремя аналогичными агрегатами создает перекос фазных напряжений порядка 40 - 60 В. Линейные напряжения симметричны. Возможно, ли эта ситуация при выходе из строя одного из шести диодов выпрямителя возбуждения или надо искать еще где-то (утечка на землю и т.п.). |
![]() |
|
|
Гость_FISS._* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Перекос это разница в велечинах или в углах?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |