АрканЗас
Здравствуйте! Подскажите, нужно ли на защиту УЗИП ABB Тип 1+2 ставить АВ или предохранители? Спасибо.
haramamburu
Цитата(АрканЗас @ 26.3.2014, 12:16) *
Здравствуйте! Подскажите, нужно ли на защиту УЗИП ABB Тип 1+2 ставить АВ или предохранители? Спасибо.
На ВЛ (ВЛИ) нет... на щит домашний - да... и на домашний - как то I и II класс - как то не вяжется...
АрканЗас
Да именно на домашний, точнее на коттедж. На сколько автомат(или ПВ) ставить, если вводной АВ 125А?
haramamburu
Цитата(АрканЗас @ 26.3.2014, 16:55) *
Да именно на домашний, точнее на коттедж. На сколько автомат(или ПВ) ставить, если вводной АВ 125А?
Про ПВ точно забудьте - та еще кака... 1 класс ставится вообще на ВЛ, + если на "дом", то там еще и 3 й класс нужен...
вобщем если так, то узипы лучше в отдельный мет. щиток воткнуть, т.к. они могут явиться и следствием пожара
savelij®
Цитата(haramamburu @ 26.3.2014, 17:27) *
... т.к. они могут явиться и следствием пожара

Вероятно, читать надо "причиной пожара"... icon_wink.gif
arakl
смотря какие УЗИП
АрканЗас
У ABB как такового типа 3 нет, у них только тип 1, тип 1+2 и тип 2.

И на счет защиты узипа, я узнавал. ABB пишет защита требуется обязательно если в цепи электропитания отсутствует вышестоящий предохранитель(либо АВ), и на схеме рисует =<125A.
Hakel же говорит что защита не нужна если вводная автомат до 315А.
Олега
Цитата(АрканЗас @ 26.3.2014, 15:55) *
Да именно на домашний, точнее на коттедж. На сколько автомат(или ПВ) ставить, если вводной АВ 125А?

Для OVR T1+2 в соответствии с табл. на стр.12/91 каталога System pro M compact 2012г номинал АВ (хар.С) перед УЗИП зависит от расчетного тока КЗ
Для УЗИП с Iimp(10/350) 7кА (у АВВ это вставные и со сменным картриджем):
Iр= от 0,3 кА до 2 кА Iн=25А
от 2 до 6 Iн=32А
от 6 до Iscw Iн=50А
Для УЗИП с Iimp(10/350) 15кА во всем диапазоне Iр - только предохранитель 125А (gG)
Когда номинал вводного АВ равен номиналу требующемуся перед УЗИП, понятно АВ на УЗИП уже не ставим. При этом гаснет весь домик.
Завидую номиналу вводного на 125А icon_biggrin.gif Iр наверное не менее 1,25 кА

Ps На той же странице рекомендовано ставить ВДТ типа S
Из России
Да, АВ надо.
Номинал 16 А. Характеристика непринципиальна.
Sist
Цитата(Из России @ 28.3.2014, 18:37) *
Да, АВ надо.

советуют предохранители у АВ могут пригореть контакты ток молнии до 100 кА.
Олега
Цитата(Из России @ 28.3.2014, 18:37) *
Да, АВ надо.
Номинал 16 А. Характеристика непринципиальна.

Простите, а вы на основании чего советуете ?
Из России
Опыта.
Если УЗИП это устройство защиты от импульсных перенапряжений.
Ставил АВВ, не один раз. Сперва консультировался в АВВ.
УЗИП от тока молнии НЕ защищает. От тока молний защищает другое...
От всплесков напряжений, и соответственно токов, которые возникают при молнии, УЗИП защищает.
Надо правильно подобрать тип: 1 или 2, либо оба типа.
Время импульсов, сейчас не вспомню, ну очень малое.
Олега
Цитата(Из России @ 29.3.2014, 17:15) *
Сперва консультировался в АВВ.

Думаю консультировались не в Германии, а в представительстве в РФ, и не письменно. В каталоге будет вернее.
Из России
Смотрите внимательно каталог.
Рад за Вас. И про Германию написали, и про письменно. И про то, что думаете...
Я высказал своё мнение. Оно не совпало с Вашим.
Подумайте для чего нужно УЗИП. Возмите в руки, покрутите. Какой ток номинальный для конкретного изделия? Посмотрите просто автомат на такой же номинальный ток.
Ехать для консультации в Германию... Есть специально нанятые люди в России. Компания присутствует не только в Москве.
Вашу точку зрения уважаю.