26.3.2014, 11:16
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 10.6.2013 Пользователь №: 33722 |
Здравствуйте! Подскажите, нужно ли на защиту УЗИП ABB Тип 1+2 ставить АВ или предохранители? Спасибо.
-------------------- "Не знаешь закон Ома - сиди дома"
|
|
|
|
|
26.3.2014, 15:46
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Здравствуйте! Подскажите, нужно ли на защиту УЗИП ABB Тип 1+2 ставить АВ или предохранители? Спасибо. На ВЛ (ВЛИ) нет... на щит домашний - да... и на домашний - как то I и II класс - как то не вяжется...-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
26.3.2014, 15:55
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 10.6.2013 Пользователь №: 33722 |
Да именно на домашний, точнее на коттедж. На сколько автомат(или ПВ) ставить, если вводной АВ 125А?
-------------------- "Не знаешь закон Ома - сиди дома"
|
|
|
26.3.2014, 16:27
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Да именно на домашний, точнее на коттедж. На сколько автомат(или ПВ) ставить, если вводной АВ 125А? Про ПВ точно забудьте - та еще кака... 1 класс ставится вообще на ВЛ, + если на "дом", то там еще и 3 й класс нужен...вобщем если так, то узипы лучше в отдельный мет. щиток воткнуть, т.к. они могут явиться и следствием пожара -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
|
26.3.2014, 20:53
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
... т.к. они могут явиться и следствием пожара Вероятно, читать надо "причиной пожара"... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
26.3.2014, 22:37
Сообщение
#6
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
смотря какие УЗИП
|
|
|
28.3.2014, 14:59
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 10.6.2013 Пользователь №: 33722 |
У ABB как такового типа 3 нет, у них только тип 1, тип 1+2 и тип 2.
И на счет защиты узипа, я узнавал. ABB пишет защита требуется обязательно если в цепи электропитания отсутствует вышестоящий предохранитель(либо АВ), и на схеме рисует =<125A. Hakel же говорит что защита не нужна если вводная автомат до 315А. -------------------- "Не знаешь закон Ома - сиди дома"
|
|
|
|
|
28.3.2014, 16:02
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18195 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Да именно на домашний, точнее на коттедж. На сколько автомат(или ПВ) ставить, если вводной АВ 125А? Для OVR T1+2 в соответствии с табл. на стр.12/91 каталога System pro M compact 2012г номинал АВ (хар.С) перед УЗИП зависит от расчетного тока КЗ Для УЗИП с Iimp(10/350) 7кА (у АВВ это вставные и со сменным картриджем): Iр= от 0,3 кА до 2 кА Iн=25А от 2 до 6 Iн=32А от 6 до Iscw Iн=50А Для УЗИП с Iimp(10/350) 15кА во всем диапазоне Iр - только предохранитель 125А (gG) Когда номинал вводного АВ равен номиналу требующемуся перед УЗИП, понятно АВ на УЗИП уже не ставим. При этом гаснет весь домик. Завидую номиналу вводного на 125А Ps На той же странице рекомендовано ставить ВДТ типа S Сообщение отредактировал Олега - 28.3.2014, 18:21 |
|
|
28.3.2014, 18:37
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Да, АВ надо.
Номинал 16 А. Характеристика непринципиальна. |
|
|
28.3.2014, 22:38
Сообщение
#10
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
|
|
|
|
|
29.3.2014, 0:13
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18195 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
29.3.2014, 17:15
Сообщение
#12
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Опыта.
Если УЗИП это устройство защиты от импульсных перенапряжений. Ставил АВВ, не один раз. Сперва консультировался в АВВ. УЗИП от тока молнии НЕ защищает. От тока молний защищает другое... От всплесков напряжений, и соответственно токов, которые возникают при молнии, УЗИП защищает. Надо правильно подобрать тип: 1 или 2, либо оба типа. Время импульсов, сейчас не вспомню, ну очень малое. |
|
|
29.3.2014, 17:35
Сообщение
#13
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18195 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
30.3.2014, 13:11
Сообщение
#14
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Смотрите внимательно каталог.
Рад за Вас. И про Германию написали, и про письменно. И про то, что думаете... Я высказал своё мнение. Оно не совпало с Вашим. Подумайте для чего нужно УЗИП. Возмите в руки, покрутите. Какой ток номинальный для конкретного изделия? Посмотрите просто автомат на такой же номинальный ток. Ехать для консультации в Германию... Есть специально нанятые люди в России. Компания присутствует не только в Москве. Вашу точку зрения уважаю. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|