Art


На входе ВРУ нужно поставить рубильник.
Ввод 3х-фазный 380

Сразу после ввода ставится рубильник, затем сеть расходится на 3x220V
Хочется поставить 4P рубильник, чтобы полностью отключить дом от сети.

Но меня беспокоит момент, что вдруг ноль отключится раньше и на какое то короткое время фазы останутся без нуля.

Что скажите?
haramamburu
И правильно что беспокоит... так что ставьте 3Р
Art
Цитата(haramamburu @ 15.3.2014, 11:41) *
И правильно что беспокоит... так что ставьте 3Р


А если обосновать? icon_wink.gif
ez81
А ноль не коммутируется icon_sad.gif
Art
Цитата(ez81 @ 15.3.2014, 13:10) *
А ноль не коммутируется icon_sad.gif


Здрасти, а как же УЗО ? Там разъединяюься оба проводника или 2P автоматы ?
haramamburu
Цитата(Art @ 15.3.2014, 12:21) *
А если обосновать? icon_wink.gif
А что тут обосновывать? Сами же писали
Цитата
вдруг ноль отключится раньше
, а вдруг и вообще несконтачит? Зачем дополнительный риск?
Если можно обойтись 3Р - то лучше 3Р
Работник
Лишний контакт в нуле нам совсем не нужен. К тому же если ввод 4-х проводный - коммутировать ноль как правило нельзя (если это PEN).
ez81
Цитата(Art @ 15.3.2014, 14:24) *
Здрасти, а как же УЗО ? Там разъединяюься оба проводника или 2P автоматы ?

А разве автор говорит об УЗО на вводе и системе TN-S ?
Олега
Цитата(Art @ 15.3.2014, 14:24) *
Здрасти, а как же УЗО ? Там разъединяюься оба проводника или 2P автоматы ?

Один из проводников L, второй N (но не PEN).
Если непременно хочется поставить 4Р-рубильник (определитесь, что вам это даст) PEN-проводник питающей линии подключаете к РЕ-шине, от нее уже N-проводник через рубильник к N-шине. Берите рубильник на номинал (хотя бы) выше вводного АВ, здесь на надежности экономить не стоит.
gomed12
Цитата(Олега @ 17.3.2014, 23:09) *
PEN-проводник питающей линии подключаете к РЕ-шине, от нее уже N-проводник через рубильник к N-шине.

От РЕ-шины всегда отходят только РЕ-проводники.
N-проводники всегда отходят либо от N-проводников, либо от PEN-проводников.
haramamburu
Цитата(gomed12 @ 19.3.2014, 23:11) *
От РЕ-шины всегда отходят только РЕ-проводники.
N-проводники всегда отходят либо от N-проводников, либо от PEN-проводников.
Ну да.. белые от белых.. индейцы от индейцев...
Все, кто более полугода тут зареган - Вашу позицию "знают"... не стоит в каждой теме об этом упоминать...
ink_elec
Цитата(Art @ 15.3.2014, 14:25) *
Но меня беспокоит момент, что вдруг ноль отключится раньше и на какое то короткое время фазы останутся без нуля.

Есть ком. аппараты 3Р+N, у них наоборот N размыкается позже фаз, а замыкается раньше фаз.

Есть Гост Р 50571-5-53-2013
536.1.2 В системах TN-C, проводник PEN отделяться или коммутироваться не должен. В системах TN-S нейтральный проводник отделять или коммутировать не требуется.
Во всех системах распределения электроэнергии отделять или отключать защитные проводники не допускается

Либо Гост Р 50571.7-94
461.2 В системах TN-C нулевой рабочий проводник, совмещенный с защитным, отделять или отключать не следует. В системе TN-S отделять или отключать рабочий нулевой проводник не требуется.
Во всех системах распределения электроэнергии отделять или отключать защитные проводники не допускается.
462.1 В каждой цепи должна быть предусмотрена возможность отделения каждого проводника от питающих проводников, находящихся под напряжением, за исключением указанных в 461.2.
Олега
Цитата(gomed12 @ 19.3.2014, 23:11) *
От РЕ-шины всегда отходят только РЕ-проводники.
N-проводники всегда отходят либо от N-проводников, либо от PEN-проводников.

Читайте действующие нормативы, коллега и рассматривайте приведенные в них рисунки. Своих картинок не рисуйте, насмотрелись..

Цитата(haramamburu @ 20.3.2014, 0:19) *
не стоит в каждой теме об этом упоминать...

только gomed12 способен выявить участки выполняющие две функции icon_smile.gif типа самый зоркий.
gomed12
Цитата(haramamburu @ 19.3.2014, 23:19) *
Ну да.. белые от белых.. индейцы от индейцев...
Все, кто более полугода тут зареган - Вашу позицию "знают"... не стоит в каждой теме об этом упоминать...

Видите, оказывается стоит, не всем понятна сия аксиома, уверенно утверждают "антропологи": "белые от индейцев...".
А коллеге рекомендую освежить память http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...7994&st=240
Есть ли необходимость доказывать, что от PE не отходит N?
Олега
Цитата(gomed12 @ 27.3.2014, 8:14) *
1.А коллеге рекомендую освежить память
2.Есть ли необходимость доказывать, что от PE не отходит N?

В той самой теме коллега не смог привести действующий норматив с упоминанием PEN-PE шины (и производных).
2. Своими личными картинками-раскрасками ? Не стоит.
Используя действующий норматив - будьте любезны. icon_biggrin.gif
gomed12
Мы-то знаем о чем говорите, вот ваша коряга
Олега
Цитата(gomed12 @ 28.3.2014, 18:54) *
Мы-то знаем о чем говорите, вот ваша коряга

Это ваша коряга, собственноручная icon_biggrin.gif
Освежаю память (вашу). ГОСТ Р 51732:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Именно так выглядят шины в действующем нормативе.
Разумеется, в соответствии с п 1.7.135 ПУЭ.
gomed12
Цитата(Олега @ 28.3.2014, 23:45) *
Это ваша коряга, собственноручная

Уж нет, это ваша бредовая идея воплощенная в графику.
Читать и сравнивать умеете?
Вот оно галиматьё:
PEN-проводник питающей линии подключаете к РЕ-шине, от нее уже N-проводник ...
И графика к нему.

Не похожа? icon_biggrin.gif
Только вопросик небольшой: непонятна история происхождения N.
Олега
Цитата(gomed12 @ 29.3.2014, 15:28) *
Уж нет, это ваша бредовая идея воплощенная в графику.
Читать и сравнивать умеете?

Коллега, охреневший в атаке icon_lol.gif ,
идея (п.1.7.135) именно так изложена в действующих нормативах и подтверждается графикой во всех ГОСТах
Видимо в сотый раз к примеру:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
А ваша бредовая "идея" не воплощена в графике действующих норм, хоть обкакайтесь jump.gif

Цитата(gomed12 @ 29.3.2014, 15:28) *
И графика к нему.

Не приврав даже нарисовать не в состоянии icon_lol.gif
Ведь у меня написано "к РЕ-шине" - как и в рисунке ГОСТ icon_rolleyes.gif
Потому и просил свои личные "раскраски" не выставлять, в них ковыряться - как в навозной куче.
gomed12
Опять невежество.
1. Данный рисунок не имеет никакого отношения к п. 1.7.135 ПУЭ.
Где разделение?
Действия только методом тыка, сплошные шатания, не стыдно?
2. Это рисунок не электроустановка, а щиток для продажи, на нем показаны лишь места присоединения внешних и внутренних проводников.
3. Приведенный мной ваш бредовый рисунок в слово в слово соответствует вашей подсказке ТС, далее с подключением 4-х полюсного рубильника.
Олега
Цитата(gomed12 @ 29.3.2014, 16:54) *
Опять невежество.
..
Действия только методом тыка, сплошные шатания, не стыдно?

Вай, какой просвещенный... жаль не может действующими нормами свои рассуждения подпереть.. а так сильна умный.

Цитата(gomed12 @ 29.3.2014, 16:54) *
на нем показаны лишь места присоединения внешних и внутренних проводников.

А если присмотреться внимательнее, то становится видно обозначение шин -
РЕ и N
РЕ и N
РЕ и N
РЕ и N
А если еще внимательнее, то становится виден "уже N-проводник" от РЕ-шины к N-шине..

Цитата(gomed12 @ 29.3.2014, 16:54) *
3. Приведенный мной ваш бредовый рисунок в слово в слово соответствует вашей подсказке ТС, далее с подключением 4-х полюсного рубильника.

Как мной уже сказано, на вашем бредовом рисунке некие проводки, а должна быть шина, см. рис. ГОСТ.
Моя подсказка ТС полностью соответствует рисунку действующего ГОСТ. Учитесь использовать документы, а не собственные картинки-раскраски.
gomed12
Цитата
некие проводки, а должна быть шина

Если шина одни функции, если провод другая? icon_eek.gif
Интересная позиция. icon_biggrin.gif
У ТС о шине ни слова. icon_lol.gif
И коряга ваша в точь в точь соответствуют словам "PEN-проводник питающей линии подключаете к РЕ-шине, от нее уже N-проводник ..."

Вот только остался не понятный момент, каким образом рабочие токи от PEN попадают в N минуя PE?
Не надоело нести бред?
ez81
Кто-то забывает о слове разделение на Н и ПЕ. Приходящий РЕН болтится на шину РЕ (но не на Н если делим проводник) при деление между шинами Н и ПЕ существует проводник сечением не менее фазного. А как нарисовано у Олега да с ошибкой, между точками не должно быть слово ПЕ только ПЕН и цвет иной.
Олега
Цитата(gomed12 @ 30.3.2014, 10:57) *
Если шина одни функции, если провод другая? icon_eek.gif
Интересная позиция. icon_biggrin.gif

В щитовых ГОСТах использованы именно шины.
А три проводника под один болт не хорошо.

Цитата(gomed12 @ 30.3.2014, 10:57) *
У ТС о шине ни слова. icon_lol.gif

Зато у меня все как в ГОСТ. С ГОСТами поспорить хочется icon_biggrin.gif

Цитата(gomed12 @ 30.3.2014, 10:57) *
И коряга ваша

Нет, коряга Гомедовская, самолепная. Коллеги, не слушайте демагога, собирайте щиты по действующим ГОСТ ! icon_biggrin.gif

Цитата(ez81 @ 30.3.2014, 12:31) *
А как нарисовано у Олега да с ошибкой, между точками не должно быть слово ПЕ только ПЕН и цвет иной.

icon_twisted.gif Гражданин хороший, попросил бы быть повнимательнее. Все рисунки-раскраски в теме изготовлены собственноручно gomed-ом 12-м.
В моих постах - исключительно гостовские рисунки!!

Цитата(gomed12 @ 30.3.2014, 10:57) *
Вот только остался не понятный момент, каким образом рабочие токи от PEN попадают в N минуя PE?

Рабочий ток протекает на очень малом отрезке РЕ-шины, и в ГОСТ указано на такое протекание. Память подводит ?
К тому же вам было указано на реальное протекание по РЕ-шине рабочего тока, ввиду крепления ее к корпусу щита без изоляторов.

Бред по-прежнему несете только вы, коллега. Видимо, считая себя умнее всех, и что только вам подвластно понимание как там рабочие токи протекают.
Расскажите коллегам, что мешает протекать рабочему току по указанным синими стрелками по обозначенной лично вами РЕ-участку ? icon_confused.gif
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Коллега ez81, рисунок хотя и в моем посте, но он gomed-овский , авторский.
ink_elec
Цитата(Олега @ 31.3.2014, 1:01) *
Расскажите коллегам, что мешает протекать рабочему току по указанным синими стрелками по обозначенной лично вами РЕ-участку ? icon_confused.gif
Рисунок не соответствует требованиям Гост Р 50571, в частности ГОСТ Р 50571-4-44-2011 (http://docs.cntd.ru/document/1200087201)
444.4.6 Питание от нескольких источников...
gomed12
Цитата
Рабочий ток протекает на очень малом отрезке РЕ-шины, и в ГОСТ указано на такое протекание.

Между точками 3 и 3" что?
РЕ?
Тогда какие претензии к коряге, точь в точь в идею: "PEN-проводник питающей линии подключаете к РЕ-шине, от нее уже N-проводник ..." и "Рабочий ток протекает на очень малом отрезке РЕ-шины"
И как же без идеи, воплощенной в графику, иначе мимо бы проскочило. Ведь и здесь, в коряге, имеется маленький участок РЕ.

Цитата(ink_elec @ 31.3.2014, 9:21) *
Рисунок не соответствует требованиям Гост Р 50571, в частности ГОСТ Р 50571-4-44-2011 (http://docs.cntd.ru/document/1200087201)
444.4.6 Питание от нескольких источников...

В смысле.
Запрета не увидел.
ink_elec
Цитата(gomed12 @ 31.3.2014, 14:19) *
В смысле.
Может так: Рисунок 44.R7A - Система TN-S с несколькими источниками питания и с недопустимым многократным соединением между PEN-проводником и землей?
К чему это приводит там расписано.
Олега
Цитата(gomed12 @ 31.3.2014, 11:19) *
Между точками 3 и 3" что?
РЕ?

А посмотрите на буквенное обозначение около этой шины jump.gif причем, во всех ГОСТах.
Рабочие токи через РЕ-шину - явление известное. В ГОСТ Р 51732-2001 есть п.6.3.1:
"...Превышения температур защитных шин при длительно допустимом токе, равном 50 % номинального тока ВРУ, не должны быть более установленных в 6.8.1.
Примечание - Требование, относящееся к превышению температуры защитных шин, обусловлено возможностью присоединения к ним PEN-проводников питающих сетей в соответствии с ГОСТ 30331.3 / ГОСТ Р 50571.3."

Цитата(gomed12 @ 31.3.2014, 11:19) *
Тогда какие претензии к коряге,

N и РЕ под одним болтом icon_lol.gif
Коллеги используйте предлагаемые ГОСТами схемы. Корягу от gomed-а 12-го не используйте.
ez81
Цитата(ink_elec @ 31.3.2014, 12:27) *
Может так: Рисунок 44.R7A - Система TN-S с несколькими источниками питания и с недопустимым многократным соединением между PEN-проводником и землей?
К чему это приводит там расписано.

в системе TN-S нет совмещенного ПЕНа. icon_sad.gif Олега возможно я невнимателен, говорил о рисунке в сообщение №22
Олега
Цитата(ez81 @ 31.3.2014, 12:19) *
говорил о рисунке в сообщение №22

В моих постах такого не найдете. Это изделие gomed-а 12-го для введения аудитории в заблуждение, так уж пенолог скроен. icon_smile.gif Нормальные люди оперируют действующими документами, а gomed своими картинками-раскрасками, да прибрёхиванием icon_lol.gif
Да и картинки-то неправильные - по участкам, обозначенным у него как "РЕ" во все стороны протекают рабочие токи.. А еще Главный пенолог РФ, Эксперт в надзор-инфо, в Москве живет.. стыдобушка-то какая..
ink_elec
Цитата(ez81 @ 31.3.2014, 15:19) *
в системе TN-S нет совмещенного ПЕНа. icon_sad.gif
На рисунке, связь между заземленными токоведущими частями ИП и ОПЧ выполнена с помощью защитного проводника РЕ на всем протяжении, начиная от заземления ИП.
Олега
Цитата(ink_elec @ 31.3.2014, 13:00) *
На рисунке, связь между заземленными токоведущими частями ИП и ОПЧ выполнена с помощью защитного проводника РЕ на всем протяжении, начиная от заземления ИП.

Рисунок 44.R7A ? К нагрузке идут и РЕ и N, стало быть от трансов идет PEN
..
Ps Виноват, нет около трансформаторов своих ЗУ, беру слова назад. (хотя плохо представляю как тут строить)
ink_elec
Цитата(Олега @ 31.3.2014, 16:21) *
(хотя плохо представляю как тут строить)
У нас на УПСах сделано по линии "чистого питания" для офиса.

Цитата(Олега @ 31.3.2014, 16:21) *
стало быть от трансов идет PEN

Да.
Олега
Цитата(ink_elec @ 31.3.2014, 14:30) *
Да.

Так-то оно так. Однако система рассматривается только от ЗУ источника питания, и если около ТП нет заземлителя..
Не понятно как выполнять такое ЗУ при значительном расстоянии между источниками.
ink_elec
Цитата(Олега @ 31.3.2014, 20:00) *
Так-то оно так. Однако система рассматривается только от ЗУ источника питания, и если около ТП нет заземлителя..
Не понятно как выполнять такое ЗУ при значительном расстоянии между источниками.
Выполнять можно лишь при соблюдении требований к безопасности, это накладывает ограничения на применение данного требования. ИМХО

Зы. Еще, на Рисунке 44.R9A PEN подключают к N.
Олега
Цитата(ink_elec @ 31.3.2014, 18:29) *
Выполнять можно лишь при соблюдении требований к безопасности, это накладывает ограничения на применение данного требования. ИМХО

Зы. Еще, на Рисунке 44.R9A PEN подключают к N.

Учитывая, что по ГОСТ Р 50571.5.54-2013 скоро можно будет "как хочешь" (а по МЭК 2011-го уже можно), то в 50571-4-44 уже воспринимается не как казус. Хотя в пункте 543.4.3 оставлено "PEN, PEL или РЕМ- проводник в этом случае должны присоединить к зажиму или шине, предназначенной для защитного проводника (см. рисунок 54.1а), если нет специального зажима или шины предназначенной для присоединения PEN, PEL или РЕМ- проводника (примеры даны на рисунках 54.1b и 54.1с).". Как у них это вяжется с подключением к N - не понятно
ink_elec
Цитата(Олега @ 1.4.2014, 1:39) *
Как у них это вяжется с подключением к N - не понятно
C рисунком 54.1b по ГОСТ Р 50571.5.54-2013, дружит.
Олега
Это как дружит ? N-шина предназначена для защитного проводника ?
Тогда какая не предназначена ?
ink_elec
Цитата(Олега @ 1.4.2014, 11:29) *
Это как дружит ?
Так, что ПЕН подключен к шине N, а затем перемычка от нее на шину РЕ.
Олега
icon_biggrin.gif Тогда какая не предназначена ?

Цитата(ink_elec @ 31.3.2014, 18:29) *
Выполнять можно лишь при соблюдении требований к безопасности, это накладывает ограничения на применение данного требования.

Какие требования и ограничения ?
ink_elec
Цитата(Олега @ 1.4.2014, 12:37) *
icon_biggrin.gif Тогда какая не предназначена ?
N не предназначена, но блок шин N+PE+перемычка возможно рассматривают как единое целое. В любом случае схемы с подключением ПЕН к Н в НТД появляются.


Цитата(Олега @ 1.4.2014, 12:37) *
Какие требования и ограничения ?
Прежде всего в обеспечении СУП.
Олега
Цитата(ink_elec @ 1.4.2014, 11:23) *
N не предназначена, но блок шин N+PE+перемычка возможно рассматривают как единое целое.

Если как единое, тогда и написали бы "куда хочешь, там и прилепи" и ни к чему эти три варианта разрисовывать, коль полная свобода. Однако пункт прописан, причем со словом "должен". И раз есть шина, "предназначенная", значит есть и "непредназначенная". Иначе пункт не появился бы. "Зазря даже курочка не пукает".

Цитата(ink_elec @ 1.4.2014, 11:23) *
Прежде всего в обеспечении СУП.

Между чем ?
ink_elec
Цитата(Олега @ 1.4.2014, 15:50) *
...Однако пункт прописан, причем со словом "должен". И раз есть шина, "предназначенная", значит есть и "непредназначенная". Иначе пункт не появился бы. "Зазря даже курочка не пукает".
Предлагаю нумерацию рисунков 54.1а и 54.1с поменять местами, тогда п. 543.4.3 будет более логичным. ИМХО


Цитата(Олега @ 1.4.2014, 15:50) *
Между чем ?

Между ПЕНом и ОПЧ возле ИП.

Зы. Та же схема рисунок 44.R7В ГОСТ Р 50571-4-44-2011 (TN-S) и на рисунке 31D Гост Р 50571.1-2009, но имеет тип заземления системы TN-C-S.
Олега
Цитата(ink_elec @ 1.4.2014, 14:20) *
Предлагаю нумерацию рисунков 54.1а и 54.1с поменять местами, тогда п. 543.4.3 будет более логичным. ИМХО

В этом месте я вообще логику теряю.
ink_elec
Цитата(Олега @ 1.4.2014, 18:23) *
В этом месте я вообще логику теряю.

По п. 543.4.3 ПЕН подключается к зажиму указанному на рис 54.1с, а не 54.1а.
Такой зажим у некоторых производителей имеется в продаже.
Соответственно приоритетной схемой будет считаться 54.1с, а 54.1а и 54.1b равнозначны.
Олега
Цитата(ink_elec @ 1.4.2014, 14:20) *
Между ПЕНом и ОПЧ возле ИП.

По-моему к рисункам есть требование изолировать PEN.
А если не изолировать от ОПЧ, то как быть с разницей потенц. между ОПЧ и землёй ?

Цитата(ink_elec @ 1.4.2014, 15:26) *
По п. 543.4.3 ПЕН подключается к зажиму указанному на рис 54.1с, а не 54.1а.
Такой зажим у некоторых производителей имеется в продаже.
Соответственно приоритетной схемой будет считаться 54.1с, а 54.1а и 54.1b равнозначны.

PEN-шина на рис 54.1с предназначена не только для РЕ, но и для N (отходящих)
Что за зажим, почему не у всех ?
Я пока понимаю пунктик так
Если есть зажим (шина) PEN, да, надо использовать 54.1с (причем тут 54.1b не понятно)
А если такого зажима (шины) нет, то в этом случае к шине "предназначенной" и по рис.54.1а

Цитата(ink_elec @ 1.4.2014, 14:20) *
Та же схема рисунок 44.R7В ГОСТ Р 50571-4-44-2011 (TN-S) и на рисунке 31D Гост Р 50571.1-2009, но имеет тип заземления системы TN-C-S.

Думаю в Гост Р 50571.1-2009 вкралась неточность.
ink_elec
Цитата(Олега @ 1.4.2014, 20:08) *
PEN-шина на рис 54.1с предназначена не только для РЕ, но и для N (отходящих)
Что за зажим, почему не у всех ?
Зажим:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Цитата(Олега @ 1.4.2014, 20:08) *
По-моему к рисункам есть требование изолировать PEN.
А если не изолировать от ОПЧ, то как быть с разницей потенц. между ОПЧ и землёй ?
По изоляции требования есть, но оно не может решить всех проблем. Если все ИП находятся в ЭУ, то связь ПЕН с ОПЧ обеспечена.
Олега
Цитата(ink_elec @ 1.4.2014, 15:26) *
По п. 543.4.3 ПЕН подключается к зажиму указанному на рис 54.1с, а не 54.1а.
Такой зажим у некоторых производителей имеется в продаже.

По-моему вы ошибаетесь, на рис 54.1с PEN питания подключается к отдельной PEN-шине.
Зажим на рисунке, вернее видимо сборка, соответствует 54.1а.

Цитата(ink_elec @ 1.4.2014, 17:36) *
По изоляции требования есть, но оно не может решить всех проблем. Если все ИП находятся в ЭУ, то связь ПЕН с ОПЧ обеспечена.

Если бы все было в ЭУ - рядом с ГРЩ - то и разговора про эту схему не стояло бы. Я так понимаю, что ЗУ на вводе (на каком-то рис. даже подписано), а ИП разнесены. Потому интересно, если "связь ПЕН с ОПЧ обеспечена", но нет связи между ОПЧ и землей (у ИП), то не опасно ли это ?
ink_elec
Цитата(Олега @ 2.4.2014, 1:10) *
По-моему вы ошибаетесь, на рис 54.1с PEN питания подключается к отдельной PEN-шине.
Зажим на рисунке, вернее видимо сборка, соответствует 54.1а.
Зажим предназначен лишь для деления ПЕН поэтому он из 54.1с, хоть и визуально похож на 54.1а.


Цитата(Олега @ 2.4.2014, 1:10) *
Потому интересно, если "связь ПЕН с ОПЧ обеспечена", но нет связи между ОПЧ и землей (у ИП), то не опасно ли это ?
Этому уделили внимание в разделе С2 Приложения С Гост Р 50571.3-2009.
Олега
Цитата(ink_elec @ 2.4.2014, 6:15) *
Зажим предназначен лишь для деления ПЕН поэтому он из 54.1с, хоть и визуально похож на 54.1а.

Ну да, сборка из отдельных шин (две шины с перемычкой, покрашеные и подписаные !) только слегонца похожа на 54.1а, а на самом деле это единая шина PEN, та, которая первая слева на рис.54.1с . icon_biggrin.gif
Шина, сама по себе - это электротехническое изделие.
Сборка шин для выполнения разделения - электротехническое устройство - "совокупность взаимосвязанных электротехнических изделий, находящихся в конструктивном и (или) функциональном единстве, предназначаемая для выполнения определенной функции по производству или преобразованию, передаче, распределению или потреблению электрической энергии".
А зажимы на этом устройстве разумеется есть. ГОСТ Р 50030.1-2000 2.3.25 зажим: Одна или несколько частей вывода, необходимые для механического крепления и электрического присоединения одного или нескольких проводников.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.