Имеются насосные группы:
1. 3-х насоска 45кВт (2 основных, 1 резервный). Cos f = 0,9. Расчетная мощность (значение получено от технологов) 40кВт
2. 3-х насоска 30кВт (2 основных, 1 резервный). Cos f = 0,95. Расчетная мощность (значение получено от технологов) 25кВт
1-ая категория элекроснабжения.

Рассчет:
Т.к. 1-ая категория применяется АВР22 (секционный АВР - два ввода, два вывод). В первую секцию устанавливаются основные насосы, во вторую резервные насосы.
Рассчитаем установленные мощности по каждому вводу:
Секция 1: 2х45+2*30= 150кВт
Секция 2: 1х45+1х30=75кВт

Рассчитаем расчетные мощности по каждому вводу:
Секция 1: 2х40+2*25= 130кВт
Секция 2: 1х40+1х25=65кВт

Определим косинус фи установки, для этого:
Определим активные:
45кВт х 0,9 = 40,5кВт
30кВт х 0,95 = 28,5кВт

Для определения косинуса фи установки необходимо суммировать активные составляющие мощностей двигателей входящих в данную утановку (секцию), и делить на сумму номинальных мощностей двигателей, то есть:
косинус фи (секция 1) = (2 х 40,5+ 2 х 28,5) / ( 2х45+2*30)= 0,92
косинус фи (секция 2) = (1 х 40,5+ 1 х 28,5) / ( 1х45+1*30)= 0,92

Теперь определим расчетные токи: Iр = Pр / (1,73 х U х cos f)

Iр (cекция 1) = Pр / (1,73 х U х cos f) = 130 / (1,73 х 380 х 0,92) = 214,9 А
Iр (cекция 2) = Pр / (1,73 х U х cos f) = 65 / (1,73 х 380 х 0,92) = 107,4 А

По данным тока выбирается кабель, и вводной автомат.

Я не электрик, прошу сильно не судить, но желал бы получить от вас конкретный аргументированный ответ по правильности расчетов, если имеется ошибка или я что либо не учел прошу сообщить.


Shturman1
Подозрительный расчет
Ну во-первых ответьте на вопрос 45 кВт и 30 кВт это мощность каждого насоса в установке, или мощность всей установки (то есть сума мощностей насосов которые входят в установку)?
FRAER
Цитата(Гость_Радик_* @ 7.2.2014, 12:47) *
Определим косинус фи установки, для этого:
Определим активные:
45кВт х 0,9 = 40,5кВт
30кВт х 0,95 = 28,5кВт

Вот это я вообще че-то не понял
Shturman1
Вот я и говорю что подозрительно
arakl
Откройте любой справочник по электротехнике и...Правильно посчитайте.
Гость
45 и 30кВт это мощности исполнительных механизмов, а не установки.
Далее для того чтоб определить косинус фи установки....просуммировал активные состовляюшие мощностей исполнительных механизмов, входящих в установку, (45кВт х 0,9 = 40,5кВт .... 30кВт х 0,95 = 28,5кВт)....и далее поделил на сумму номинальных мощностей. Разве не верно?

Гость
То есть попробую попланово объснить действия:
1. Зная косинус фи каждого исполнительного механизма определяю Активную состовляющую мощности для каждого испол. механизма.
2. Суммирую активные составляющие всех исп. механизмови, делю на сумму всех номинальных мощностей. итого получаю косинус фи всей установки.
3. Для получения Расчетной мощности установки просто суммирую все мощности полученные от технолого. Так как предоставленные данные, разве не являются как раз "полезной мощностью", "мощностью на валу". Как я понял технологи при расчете двигателей допустим при получении значения допустим в 13кВт поставят движок 15кВт из стандартной группы (то есть фактически будет потребляться не 15кВт, а 13кВт)
4. Далее зная расчетную мощность и косинус фи установки, определим расчетный ток уже по стандартной формуле Iр = Pр / (1,73 х U х cos fуст)
FRAER
1. Бред
Разберитесь с понятиями электрической мощности... Активной/реактивной/полной
Shturman1
Чтобы найти косинус фи установки нужно знать активную Р (она у вас есть) и полную мощность S. Для того что бы найти полныю мощность надо знать реактивную Q. Формулы найдите сами.
Коляныч
Цитата(Shturman1 @ 7.2.2014, 15:51) *
Чтобы найти косинус фи установки нужно знать активную Р (она у вас есть) и полную мощность S. Для того что бы найти полныю мощность надо знать реактивную Q. Формулы найдите сами.

То есть зная косинус и номинальную мощность каждого отдельного электроприёмника из какой-либо группы, ищем для каждого потребителя активную и реактивную мощность, затем суммируем активную и реактивную составляющие всех ЭП и получаем общие реактивную и активную составляющие всей группы.
Потом делим активную общую составляющую группы ЭП на полную мощность и получаем общий косинус, всё верно?=)
ЗЫ: подзабыл немного,вспоминаю...
с2н5он
Цитата(Коляныч @ 4.7.2014, 16:10) *
номинальную мощность

полную мощность

Цитата(Коляныч @ 4.7.2014, 16:10) *
всё верно?=)

с учетом Кс
Коляныч
Цитата(с2н5он @ 4.7.2014, 15:33) *
с учетом Кс

С Кс считаю в ВРУ зданий, в этажных распределительных щитках делаю Кс=1. icon_smile.gif
с2н5он
тогда не верно