Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Расчет установленной, расчетной мощности, косинуса фи установки , Помогите рассчитать.

Гость_Гость_Радик_*_*
сообщение 7.2.2014, 12:47
Сообщение #1





Гости






Имеются насосные группы:
1. 3-х насоска 45кВт (2 основных, 1 резервный). Cos f = 0,9. Расчетная мощность (значение получено от технологов) 40кВт
2. 3-х насоска 30кВт (2 основных, 1 резервный). Cos f = 0,95. Расчетная мощность (значение получено от технологов) 25кВт
1-ая категория элекроснабжения.

Рассчет:
Т.к. 1-ая категория применяется АВР22 (секционный АВР - два ввода, два вывод). В первую секцию устанавливаются основные насосы, во вторую резервные насосы.
Рассчитаем установленные мощности по каждому вводу:
Секция 1: 2х45+2*30= 150кВт
Секция 2: 1х45+1х30=75кВт

Рассчитаем расчетные мощности по каждому вводу:
Секция 1: 2х40+2*25= 130кВт
Секция 2: 1х40+1х25=65кВт

Определим косинус фи установки, для этого:
Определим активные:
45кВт х 0,9 = 40,5кВт
30кВт х 0,95 = 28,5кВт

Для определения косинуса фи установки необходимо суммировать активные составляющие мощностей двигателей входящих в данную утановку (секцию), и делить на сумму номинальных мощностей двигателей, то есть:
косинус фи (секция 1) = (2 х 40,5+ 2 х 28,5) / ( 2х45+2*30)= 0,92
косинус фи (секция 2) = (1 х 40,5+ 1 х 28,5) / ( 1х45+1*30)= 0,92

Теперь определим расчетные токи: Iр = Pр / (1,73 х U х cos f)

Iр (cекция 1) = Pр / (1,73 х U х cos f) = 130 / (1,73 х 380 х 0,92) = 214,9 А
Iр (cекция 2) = Pр / (1,73 х U х cos f) = 65 / (1,73 х 380 х 0,92) = 107,4 А

По данным тока выбирается кабель, и вводной автомат.

Я не электрик, прошу сильно не судить, но желал бы получить от вас конкретный аргументированный ответ по правильности расчетов, если имеется ошибка или я что либо не учел прошу сообщить.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 7.2.2014, 13:00
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Подозрительный расчет
Ну во-первых ответьте на вопрос 45 кВт и 30 кВт это мощность каждого насоса в установке, или мощность всей установки (то есть сума мощностей насосов которые входят в установку)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 7.2.2014, 13:00
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Цитата(Гость_Радик_* @ 7.2.2014, 12:47) *
Определим косинус фи установки, для этого:
Определим активные:
45кВт х 0,9 = 40,5кВт
30кВт х 0,95 = 28,5кВт

Вот это я вообще че-то не понял
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 7.2.2014, 13:17
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Вот я и говорю что подозрительно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 7.2.2014, 15:01
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Откройте любой справочник по электротехнике и...Правильно посчитайте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.2.2014, 15:25
Сообщение #6





Гости






45 и 30кВт это мощности исполнительных механизмов, а не установки.
Далее для того чтоб определить косинус фи установки....просуммировал активные состовляюшие мощностей исполнительных механизмов, входящих в установку, (45кВт х 0,9 = 40,5кВт .... 30кВт х 0,95 = 28,5кВт)....и далее поделил на сумму номинальных мощностей. Разве не верно?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.2.2014, 15:34
Сообщение #7





Гости






То есть попробую попланово объснить действия:
1. Зная косинус фи каждого исполнительного механизма определяю Активную состовляющую мощности для каждого испол. механизма.
2. Суммирую активные составляющие всех исп. механизмови, делю на сумму всех номинальных мощностей. итого получаю косинус фи всей установки.
3. Для получения Расчетной мощности установки просто суммирую все мощности полученные от технолого. Так как предоставленные данные, разве не являются как раз "полезной мощностью", "мощностью на валу". Как я понял технологи при расчете двигателей допустим при получении значения допустим в 13кВт поставят движок 15кВт из стандартной группы (то есть фактически будет потребляться не 15кВт, а 13кВт)
4. Далее зная расчетную мощность и косинус фи установки, определим расчетный ток уже по стандартной формуле Iр = Pр / (1,73 х U х cos fуст)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 7.2.2014, 15:46
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



1. Бред
Разберитесь с понятиями электрической мощности... Активной/реактивной/полной
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 7.2.2014, 15:51
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Чтобы найти косинус фи установки нужно знать активную Р (она у вас есть) и полную мощность S. Для того что бы найти полныю мощность надо знать реактивную Q. Формулы найдите сами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 4.7.2014, 15:10
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Цитата(Shturman1 @ 7.2.2014, 15:51) *
Чтобы найти косинус фи установки нужно знать активную Р (она у вас есть) и полную мощность S. Для того что бы найти полныю мощность надо знать реактивную Q. Формулы найдите сами.

То есть зная косинус и номинальную мощность каждого отдельного электроприёмника из какой-либо группы, ищем для каждого потребителя активную и реактивную мощность, затем суммируем активную и реактивную составляющие всех ЭП и получаем общие реактивную и активную составляющие всей группы.
Потом делим активную общую составляющую группы ЭП на полную мощность и получаем общий косинус, всё верно?=)
ЗЫ: подзабыл немного,вспоминаю...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.7.2014, 15:33
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23071
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Коляныч @ 4.7.2014, 16:10) *
номинальную мощность

полную мощность

Цитата(Коляныч @ 4.7.2014, 16:10) *
всё верно?=)

с учетом Кс


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 4.7.2014, 15:37
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Цитата(с2н5он @ 4.7.2014, 15:33) *
с учетом Кс

С Кс считаю в ВРУ зданий, в этажных распределительных щитках делаю Кс=1. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.7.2014, 16:18
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23071
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



тогда не верно


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2025, 3:44
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены