Рядом с моим участком установили опору присвоили ей номер №31 вытянули до нее провод от магистрали(на рисунке все показано)
Друзья помогите определить границу балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности она будет на опоре №30 или №31?
И правда ли что если на опоре №30 мне нужно будет платить за потери в отрезке от опоры №30 до опоры №31.
Цитата(Tovi @ 31.1.2014, 18:16)

Рядом с моим участком установили опору присвоили ей номер №31 вытянули до нее провод от магистрали(на рисунке все показано)
Друзья помогите определить границу балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности она будет на опоре №30 или №31?
И правда ли что если на опоре №30 мне нужно будет платить за потери в отрезке от опоры №30 до опоры №31.
Что в технических условиях написано? Кто устанавливает опору, сети или Вы если Вы то от 30 если сети то от 31.Какое расстояние от опоры №30 до опоры №31 ,потери невелики только не поленитесь правильный расчет потерь сделать (заказать) иначе могут все 8% втюхать.
Расстояние от №30 до №31 метров 30.
В ТУ написано ближайшая опора ВЛИ-0,4кВ от новой ТП.
Опору №31 установили сети.
Не маленькое ли они взяли сечение провода между этими опорами?
граница или на 31 или на стене здания, д.б. первое по идее
насчёт сечения - мощность по ТУ какая?
хватит сечения по нагрузке, ну только если Вы все 15 будете постоянно брать, по потерям напряжения нужно считать
А если бы они на моем участке её установили была бы граница также на опоре №31?
Цитата
Не маленькое ли они взяли сечение провода между этими опорами?
Вам хватит, но вообще минимум 25 кв.мм. в пролетах.
Цитата(Работник @ 3.2.2014, 9:55)

Вам хватит, но вообще минимум 25 кв.мм. в пролетах.
Мне объяснили что если установят на моем участке опора будет принадлежать мне.
Не могли бы Вы сослаться на какие-нибудь документы почему минимум 25 кв.мм?
Не надо ни на что ссылаться 4*16мм за глаза.
Согласно ПУЭ п.2.4.14
но это, конечно, спорно еще
а вообще вам 16 квадратов на 15 кВт по трём фазам вполне достаточно, потери в этом ответвлении будут порядка 1%
Цитата
Не могли бы Вы сослаться на какие-нибудь документы почему минимум 25 кв.мм?
Типовой проект 25.0017 и другие инструкции производителей СИП.
Но и приведенная выше ссылка в ПУЭ тоже конечно действует.