Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности

Tovi
сообщение 31.1.2014, 17:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 37929



Рядом с моим участком установили опору присвоили ей номер №31 вытянули до нее провод от магистрали(на рисунке все показано)
Друзья помогите определить границу балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности она будет на опоре №30 или №31?
И правда ли что если на опоре №30 мне нужно будет платить за потери в отрезке от опоры №30 до опоры №31.

Сообщение отредактировал Tovi - 31.1.2014, 17:19
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 31.1.2014, 19:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Tovi @ 31.1.2014, 18:16) *
Рядом с моим участком установили опору присвоили ей номер №31 вытянули до нее провод от магистрали(на рисунке все показано)
Друзья помогите определить границу балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности она будет на опоре №30 или №31?
И правда ли что если на опоре №30 мне нужно будет платить за потери в отрезке от опоры №30 до опоры №31.

Что в технических условиях написано? Кто устанавливает опору, сети или Вы если Вы то от 30 если сети то от 31.Какое расстояние от опоры №30 до опоры №31 ,потери невелики только не поленитесь правильный расчет потерь сделать (заказать) иначе могут все 8% втюхать.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tovi
сообщение 31.1.2014, 19:24
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 37929



Расстояние от №30 до №31 метров 30.
В ТУ написано ближайшая опора ВЛИ-0,4кВ от новой ТП.
Опору №31 установили сети.
Не маленькое ли они взяли сечение провода между этими опорами?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.1.2014, 19:53
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23152
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



граница или на 31 или на стене здания, д.б. первое по идее
насчёт сечения - мощность по ТУ какая?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tovi
сообщение 1.2.2014, 10:47
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 37929




15 кВт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.2.2014, 11:43
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23152
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



хватит сечения по нагрузке, ну только если Вы все 15 будете постоянно брать, по потерям напряжения нужно считать


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tovi
сообщение 1.2.2014, 20:12
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 37929



А если бы они на моем участке её установили была бы граница также на опоре №31?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.2.2014, 21:46
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23152
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Вы бы разрешили?
Нет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 3.2.2014, 9:55
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Не маленькое ли они взяли сечение провода между этими опорами?

Вам хватит, но вообще минимум 25 кв.мм. в пролетах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tovi
сообщение 3.2.2014, 17:12
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 37929



Цитата(Работник @ 3.2.2014, 9:55) *
Вам хватит, но вообще минимум 25 кв.мм. в пролетах.

Мне объяснили что если установят на моем участке опора будет принадлежать мне.
Не могли бы Вы сослаться на какие-нибудь документы почему минимум 25 кв.мм?

Сообщение отредактировал Tovi - 3.2.2014, 17:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 3.2.2014, 17:57
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Не надо ни на что ссылаться 4*16мм за глаза.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 3.2.2014, 20:46
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Согласно ПУЭ п.2.4.14
но это, конечно, спорно еще
а вообще вам 16 квадратов на 15 кВт по трём фазам вполне достаточно, потери в этом ответвлении будут порядка 1%
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 4.2.2014, 7:17
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Не могли бы Вы сослаться на какие-нибудь документы почему минимум 25 кв.мм?

Типовой проект 25.0017 и другие инструкции производителей СИП.
Но и приведенная выше ссылка в ПУЭ тоже конечно действует.