rad_ia
Имеется электростанция (6кВ). Установлен счетчик, ТТ, ТН.
Выработку активной электроэнергии за сутки определяем по формуле:
разница показаний счетчика (сегодня-вчера) х 6000/100 (ТН) х 400/5 (ТТ).

А как определить выработку на трансформаторной подстанции 6/0,4кВ.
На низкой стороне установлен счетчик и трансформатор тока 400/5.
Формула: разница показаний счетчика (сегодня-вчера) х 400/5 (ТТ) - будет правильной??
FRAER
Будет. За исключением потерь в трансе
Сергей ДД
Народ уже готовится к введению социальной нормы. Запасается дизелями.