Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Расчёт выработки активной электроэнергии

rad_ia
сообщение 31.1.2014, 8:10
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 17.4.2011
Пользователь №: 22488



Имеется электростанция (6кВ). Установлен счетчик, ТТ, ТН.
Выработку активной электроэнергии за сутки определяем по формуле:
разница показаний счетчика (сегодня-вчера) х 6000/100 (ТН) х 400/5 (ТТ).

А как определить выработку на трансформаторной подстанции 6/0,4кВ.
На низкой стороне установлен счетчик и трансформатор тока 400/5.
Формула: разница показаний счетчика (сегодня-вчера) х 400/5 (ТТ) - будет правильной??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 31.1.2014, 9:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Будет. За исключением потерь в трансе
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 31.1.2014, 10:51
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1833
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Народ уже готовится к введению социальной нормы. Запасается дизелями.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему