Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: cosf тепловой завесы.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


ksvsurgut
Какой косф у тепловых завес.
В частности 380В, 18 кВт.
Shturman1
Больше никакой информации нету?
Костян челябинский
Долго терпел. Может быть и нарушу правила форума для чайников, но уже скажу. ksvsurgut, кто ж такого неуча допустил до проектирования то? Все ваши вопросы в институте проходят.
ksvsurgut
Нету. бесят эти заказчики. Предположительно продукция "Тепломаш" У них на сайте тоже ничего не нашЁл.

И тут же вопрос по распред щиту.
Подключены 6 завес по 18 кВт и 4 вентилятора по 1,1 кВт.
Какой cosf брать на вводе?

Колян Челябинский. Когда я работал в 2008-2009 году в проекте подобную информацию нам предоставляли, а если нет то руководитель эл.сектора сильно нервничала и говорила не буду считать. Есть оборудование - давайте полную характеристику. Вот как-то так ипривык проектировать. Потом работал энергетиком в сетях 6 кВ и по 0,4кВ как-то всЁ подзабыл.
Костян челябинский
Цитата(ksvsurgut @ 23.1.2014, 15:57) *
Есть оборудование - давайте полную характеристику.

Может и правильно.
Shturman1
Вот тут чего-то есть?
http://7sorok.com.ua/teplovaya-zavesa-tepl...CFUZY3godhjQATg
Если посчитать исходя из тока (28 А) и мощности (18 кВт) то косинус фи выходит 0,97, что и логично поскольку основная нагрузка завесы это нагреватели, а двигатель имеет по сравнению с нагревателями очень маленькую мощность

Цитата
кто ж такого неуча допустил до проектирования то?

Зачем так грубо? Никто не идеален. Посмотрели бы вы с кем мне приходиться работать вы бы "прозрели" (про косинус фи и не слышали наверно).
Гость сочувствующий
Цитата(ksvsurgut @ 23.1.2014, 12:57) *
И тут же вопрос по распред щиту.
Подключены 6 завес по 18 кВт и 4 вентилятора по 1,1 кВт.
Какой cosf брать на вводе?

Может стоит посмотреть cosf в характеристиках электродвигателей такой мощности?
ksvsurgut
по "Электрику" я принял как питающая линия для теплового оборудования - 0,98.
Sinus
Я в таких случаях (когда нет данных даже по фазности) беру косинус 0,7 и три фазы, к расчетному сечению беру следующее большее.
Даже если получилось, например 2,6 мм^2 = в проекте будет 4.
Не хотят шевелить попой с информацией, пусть переплачивают по материалам, расходникам.
ksvsurgut
Вот по щиту не соображу.
В "электрике" РП, ЩР - cosf=0,8.
Для меня явно занижен. Основное мощность - тепловые завесы т.е. 0,98. Но присутствуют и вентиляторы - 0,85.
Как средний высчитать7
Что скажут профессионалы.
Sinus
Я делаю так:
-если мощности с 0,98 в разы превышают мощности с 0,85 то беру 0,98
- если примерно равны, то по худшему варианту 0,85
- если мощностей с 0,98 в разы меньше чем 0,85, то все едино 0,85.
Основание, личное ТУ )))))))
PS но во всем нужна мера. Варианты бывают разные, зависит от схемы, режима работы
FRAER
Если есть все характеристики, всё очень просто, курс ТОЭ вспоминаем:
Дано:
P1, cosф1
P2, cosф2
Считаем: Q1=P1*tgф1; Q2=P2*tgф2
P=P1+P2; Q=Q1+Q2; S=корень(P^2+Q^2)
ну и м=по полученной мощности считаем
средневзвешенный косинус фи cosф=P/S

Аналогично, если большее число приемников: P=P1+P2+...+Pn; Q=Q1+Q2+...+Qn; S=корень(...)
savelij®
Цитата(Shturman1 @ 23.1.2014, 14:09) *
...про косинус фи и не слышали наверно...

Эта фигня, что течёт по третьему проводу, а по первым двум фаза с нулём?... icon_wink.gif

Сорри за офф.
зелёный желторотик
Цитата(savelij® @ 23.1.2014, 15:38) *
Эта фигня, что течёт по третьему проводу, а по первым двум фаза с нулём?... icon_wink.gif

Сорри за офф.

Садитесь, два!

По первым двум течёт ток и напряжение!
ksvsurgut
FRAER Человек.
Получился 0,98

* а по ТОЭ у меня была 3-
Мастер Джу
Берите cosф= 0.75 меньше у тепловых завес не бывает.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.