cosf тепловой завесы.

ksvsurgut
сообщение 23.1.2014, 12:43
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 14.1.2014
Пользователь №: 37578



Какой косф у тепловых завес.
В частности 380В, 18 кВт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 23.1.2014, 12:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Больше никакой информации нету?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 23.1.2014, 12:52
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9280
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Долго терпел. Может быть и нарушу правила форума для чайников, но уже скажу. ksvsurgut, кто ж такого неуча допустил до проектирования то? Все ваши вопросы в институте проходят.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ksvsurgut
сообщение 23.1.2014, 12:57
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 14.1.2014
Пользователь №: 37578



Нету. бесят эти заказчики. Предположительно продукция "Тепломаш" У них на сайте тоже ничего не нашЁл.

И тут же вопрос по распред щиту.
Подключены 6 завес по 18 кВт и 4 вентилятора по 1,1 кВт.
Какой cosf брать на вводе?

Колян Челябинский. Когда я работал в 2008-2009 году в проекте подобную информацию нам предоставляли, а если нет то руководитель эл.сектора сильно нервничала и говорила не буду считать. Есть оборудование - давайте полную характеристику. Вот как-то так ипривык проектировать. Потом работал энергетиком в сетях 6 кВ и по 0,4кВ как-то всЁ подзабыл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 23.1.2014, 13:01
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9280
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(ksvsurgut @ 23.1.2014, 15:57) *
Есть оборудование - давайте полную характеристику.

Может и правильно.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 23.1.2014, 13:09
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Вот тут чего-то есть?
http://7sorok.com.ua/teplovaya-zavesa-tepl...CFUZY3godhjQATg
Если посчитать исходя из тока (28 А) и мощности (18 кВт) то косинус фи выходит 0,97, что и логично поскольку основная нагрузка завесы это нагреватели, а двигатель имеет по сравнению с нагревателями очень маленькую мощность

Цитата
кто ж такого неуча допустил до проектирования то?

Зачем так грубо? Никто не идеален. Посмотрели бы вы с кем мне приходиться работать вы бы "прозрели" (про косинус фи и не слышали наверно).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.1.2014, 13:11
Сообщение #7





Гости






Цитата(ksvsurgut @ 23.1.2014, 12:57) *
И тут же вопрос по распред щиту.
Подключены 6 завес по 18 кВт и 4 вентилятора по 1,1 кВт.
Какой cosf брать на вводе?

Может стоит посмотреть cosf в характеристиках электродвигателей такой мощности?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ksvsurgut
сообщение 23.1.2014, 13:18
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 14.1.2014
Пользователь №: 37578



по "Электрику" я принял как питающая линия для теплового оборудования - 0,98.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 23.1.2014, 13:24
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Я в таких случаях (когда нет данных даже по фазности) беру косинус 0,7 и три фазы, к расчетному сечению беру следующее большее.
Даже если получилось, например 2,6 мм^2 = в проекте будет 4.
Не хотят шевелить попой с информацией, пусть переплачивают по материалам, расходникам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ksvsurgut
сообщение 23.1.2014, 13:25
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 14.1.2014
Пользователь №: 37578



Вот по щиту не соображу.
В "электрике" РП, ЩР - cosf=0,8.
Для меня явно занижен. Основное мощность - тепловые завесы т.е. 0,98. Но присутствуют и вентиляторы - 0,85.
Как средний высчитать7
Что скажут профессионалы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 23.1.2014, 13:33
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Я делаю так:
-если мощности с 0,98 в разы превышают мощности с 0,85 то беру 0,98
- если примерно равны, то по худшему варианту 0,85
- если мощностей с 0,98 в разы меньше чем 0,85, то все едино 0,85.
Основание, личное ТУ )))))))
PS но во всем нужна мера. Варианты бывают разные, зависит от схемы, режима работы


Сообщение отредактировал Sinus - 23.1.2014, 13:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 23.1.2014, 14:18
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Если есть все характеристики, всё очень просто, курс ТОЭ вспоминаем:
Дано:
P1, cosф1
P2, cosф2
Считаем: Q1=P1*tgф1; Q2=P2*tgф2
P=P1+P2; Q=Q1+Q2; S=корень(P^2+Q^2)
ну и м=по полученной мощности считаем
средневзвешенный косинус фи cosф=P/S

Аналогично, если большее число приемников: P=P1+P2+...+Pn; Q=Q1+Q2+...+Qn; S=корень(...)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 23.1.2014, 14:38
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Shturman1 @ 23.1.2014, 14:09) *
...про косинус фи и не слышали наверно...

Эта фигня, что течёт по третьему проводу, а по первым двум фаза с нулём?... icon_wink.gif

Сорри за офф.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 23.1.2014, 15:30
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(savelij® @ 23.1.2014, 15:38) *
Эта фигня, что течёт по третьему проводу, а по первым двум фаза с нулём?... icon_wink.gif

Сорри за офф.

Садитесь, два!

По первым двум течёт ток и напряжение!


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ksvsurgut
сообщение 23.1.2014, 16:07
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 14.1.2014
Пользователь №: 37578



FRAER Человек.
Получился 0,98

* а по ТОЭ у меня была 3-

Сообщение отредактировал ksvsurgut - 23.1.2014, 16:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 23.1.2014, 16:21
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Берите cosф= 0.75 меньше у тепловых завес не бывает.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 23.1.2014, 16:24


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения