Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Превышена мощность в квартире. Кто платит?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


051083
Мы - обслуживающая организация.
ЧП произошло в многоквартирном жилом доме. Выгорел нулевой провод в этажном щите 3-го этажа, из-за этого сгорела аппаратура (ТВ, холодильники и прочее) жильцов.
Стали выяснить, оказалось жилец одной из квартир установил жарочный шкаф на 4кВт. По проекту на квартиру 2кВт.
Жильцы хотят все повесить на нас, типа мы не доглядели.
Можем ли мы предъявить этому жильцу у которого потребляемая мощность в квартире составляет на максимуме 7-8 кВт, чтобы дело до суда не доходило? Может ли общий ноль перегореть из-за превышения нагрузки одной из квартир (перекос фаз и т.д.)
с2н5он
1. Смотреть нужно договор, какая мощность там написана
2. А Вы сможете доказать причинно-следственную связь между действиями жильца и отгоранием ноля?
3. общий ноль перегореть из-за превышения нагрузки одной из квартир может, если контакт хреновенький.
051083
1. Насчет договора не знаю, вроде его еще нет. Дом новый.
2. Не можем, но платить тоже не хочется.
3. Контакт был плохой или нет теперь уже говорить сложно.
А сколько СБЫТ дает на квартиру? 5кВт?
И кто за все теперь заплатит? Мы или жилец?
uvk2
Отгорание в соединениях обычно из-за плохого контакта. Иначе просто грелась бы проводка без всяких отгораний. Если один жилец превысил мощность, почему не отработала защита? И 2 кила на квартиру - это что - насмешка? Один чайник жрет больше. Имхо, косяки ваши.
051083
В проекте: расчетная мощность 12 квартир - 24кВт.
Понятно что 2кВт это мало, и отмазка эта не прокатит.
По поводу защиты. Общий - 40А 2Р (т.е. грубо говоря 8,8 кВт!!), далее 3 группы 25А,16А,16А. (все как и в проекте).
Но договора с СБЫТом вроде еще нет.

Созванивался с Энергосбытом. Дом оказалось ветеранский. И поэтому мощность квартиры 2квт. В договоре с Энергосбытом мощность не оговаривается. Но как они заявили: можно подключить ноутбук и узнать максимальный ток в момент прогорания нуля. И если он будет превышен - вина жильца.
uvk2
Вроде нет или нет? Всё одно, потребитель не при чем. Он не потребил больше, чем позволил его вводной автомат. А коли вы им выделили 2кВт (на основании чего эта величина?) то и вводной надо было ставить 10А.

Цитата
В договоре с Энергосбытом мощность не оговаривается.
Цитата
И если он будет превышен - вина жильца.
Кто превышен - мощность которая не оговаривается?

Цитата
Дом оказалось ветеранский. И поэтому мощность квартиры 2квт.
Остается только посочуствовать ветеранам.
Sinus
Расчетная мощность 2 кВт на квартиру это для выбора питающего кабеля на дом.
Отгорание нуля - ваш косяк.
ps Начните уже обслуживать эл. установку а не получать деньги по договору обслуживания.
uvk2
Цитата
жилец одной из квартир установил жарочный шкаф
Еще выяснится, что и газа в доме нет...
с2н5он
Цитата(51083 @ 6.1.2014, 11:13) *
А сколько СБЫТ дает на квартиру? 5кВт?

Сбыт не даёт, даёт сетевая или УК в приложении к договору , а мощность Вами озвучена - вводной автомат

Цитата(51083 @ 6.1.2014, 11:50) *
Но договора с СБЫТом вроде еще нет.

Вроде? Дом официально подключён? Хоть раз плата за ЭЭ была?
Aleks_
Цитата(51083 @ 6.1.2014, 14:50) *
В проекте: расчетная мощность 12 квартир - 24кВт.
...
Созванивался с Энергосбытом. Дом оказалось ветеранский. И поэтому мощность квартиры 2квт. ...

интересный вывод (про 2квт)
а если как то так...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

051083
добро
haramamburu
24/12=2! Это верно... а как же коэф. неодновременности? Не совсем так эта выделенка на хату считается...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.