Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
051083
сообщение 6.1.2014, 9:54
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 5.5.2013
Пользователь №: 32999



Мы - обслуживающая организация.
ЧП произошло в многоквартирном жилом доме. Выгорел нулевой провод в этажном щите 3-го этажа, из-за этого сгорела аппаратура (ТВ, холодильники и прочее) жильцов.
Стали выяснить, оказалось жилец одной из квартир установил жарочный шкаф на 4кВт. По проекту на квартиру 2кВт.
Жильцы хотят все повесить на нас, типа мы не доглядели.
Можем ли мы предъявить этому жильцу у которого потребляемая мощность в квартире составляет на максимуме 7-8 кВт, чтобы дело до суда не доходило? Может ли общий ноль перегореть из-за превышения нагрузки одной из квартир (перекос фаз и т.д.)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.1.2014, 10:04
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. Смотреть нужно договор, какая мощность там написана
2. А Вы сможете доказать причинно-следственную связь между действиями жильца и отгоранием ноля?
3. общий ноль перегореть из-за превышения нагрузки одной из квартир может, если контакт хреновенький.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
051083
сообщение 6.1.2014, 10:13
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 5.5.2013
Пользователь №: 32999



1. Насчет договора не знаю, вроде его еще нет. Дом новый.
2. Не можем, но платить тоже не хочется.
3. Контакт был плохой или нет теперь уже говорить сложно.
А сколько СБЫТ дает на квартиру? 5кВт?
И кто за все теперь заплатит? Мы или жилец?

Сообщение отредактировал 51083 - 6.1.2014, 10:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 6.1.2014, 10:29
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Отгорание в соединениях обычно из-за плохого контакта. Иначе просто грелась бы проводка без всяких отгораний. Если один жилец превысил мощность, почему не отработала защита? И 2 кила на квартиру - это что - насмешка? Один чайник жрет больше. Имхо, косяки ваши.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
051083
сообщение 6.1.2014, 10:50
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 5.5.2013
Пользователь №: 32999



В проекте: расчетная мощность 12 квартир - 24кВт.
Понятно что 2кВт это мало, и отмазка эта не прокатит.
По поводу защиты. Общий - 40А 2Р (т.е. грубо говоря 8,8 кВт!!), далее 3 группы 25А,16А,16А. (все как и в проекте).
Но договора с СБЫТом вроде еще нет.

Созванивался с Энергосбытом. Дом оказалось ветеранский. И поэтому мощность квартиры 2квт. В договоре с Энергосбытом мощность не оговаривается. Но как они заявили: можно подключить ноутбук и узнать максимальный ток в момент прогорания нуля. И если он будет превышен - вина жильца.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 6.1.2014, 11:06
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Вроде нет или нет? Всё одно, потребитель не при чем. Он не потребил больше, чем позволил его вводной автомат. А коли вы им выделили 2кВт (на основании чего эта величина?) то и вводной надо было ставить 10А.

Цитата
В договоре с Энергосбытом мощность не оговаривается.
Цитата
И если он будет превышен - вина жильца.
Кто превышен - мощность которая не оговаривается?

Цитата
Дом оказалось ветеранский. И поэтому мощность квартиры 2квт.
Остается только посочуствовать ветеранам.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 6.1.2014, 11:06
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Расчетная мощность 2 кВт на квартиру это для выбора питающего кабеля на дом.
Отгорание нуля - ваш косяк.
ps Начните уже обслуживать эл. установку а не получать деньги по договору обслуживания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 6.1.2014, 11:08
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
жилец одной из квартир установил жарочный шкаф
Еще выяснится, что и газа в доме нет...


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.1.2014, 11:50
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(51083 @ 6.1.2014, 11:13) *
А сколько СБЫТ дает на квартиру? 5кВт?

Сбыт не даёт, даёт сетевая или УК в приложении к договору , а мощность Вами озвучена - вводной автомат

Цитата(51083 @ 6.1.2014, 11:50) *
Но договора с СБЫТом вроде еще нет.

Вроде? Дом официально подключён? Хоть раз плата за ЭЭ была?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks_
сообщение 6.1.2014, 12:20
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Регистрация: 28.7.2008
Пользователь №: 11739



Цитата(51083 @ 6.1.2014, 14:50) *
В проекте: расчетная мощность 12 квартир - 24кВт.
...
Созванивался с Энергосбытом. Дом оказалось ветеранский. И поэтому мощность квартиры 2квт. ...

интересный вывод (про 2квт)
а если как то так...
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 90%
Прикрепленное изображение
934 x 363 (10.99 килобайт)


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
051083
сообщение 6.1.2014, 12:25
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 5.5.2013
Пользователь №: 32999



добро
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 6.1.2014, 13:03
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



24/12=2! Это верно... а как же коэф. неодновременности? Не совсем так эта выделенка на хату считается...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему