Здравствуйте, на днях проводил ППР, нашел подгоревший проходной изолятор РУ 0,4 кВ, сделал пока по времянке, не могу заказать новый, может кто подскажет название
с2н5он
23.12.2013, 14:51
Изолятор вроде как древний, насколько помню нужно смотреть расстояния между отверстиями на фланце и длину Не проще кабельный выход сделать?
Сергей Г
23.12.2013, 15:06
Цитата
Не проще кабельный выход сделать?
проще, но это изменение конструктива не предусмотренное заводом изготовителем, до первой проверки и на клизму
Цитата
длину
340 мм между дырками между дырками фланца 130 мм, меньшая часть 145мм, 185 мм.
с2н5он
23.12.2013, 19:03
Даже если у Вас КТП, где тот завод сейчас?
Сергей Г
24.12.2013, 9:17
Цитата
где тот завод сейчас?
где, где, не будем нарываться на рифму, должно же быть хоть что то похожее, что бы поменьше переделок.
Работник
24.12.2013, 9:27
Смотрите по каталогу. Хотя бы и сдесь http://www.elfar.ru/catalog_35.html И вибирайте по размерам для крепежа и основания. В том числе смотрите и 6-10 кВ. Конечно по току так же не превышайте.
с2н5он
24.12.2013, 10:04
Цитата(Сергей Г @ 24.12.2013, 10:17)
должно же быть хоть что то похожее, что бы поменьше переделок.
Дело Ваше, только сильно сомневаюсь, что найдёте