Здрасте, подскажите какой щит можно поставить на улице. В щит будет вводится ВВГ-5х35, а разветвлятся на ВВГ-5х35 и ВВГ-5х35. Типоразмер, и какие клемники или ещё что то?
Ну выбирайте, с учетом расчетного тока на вводе, степени защиты и сколько и какого оборудования внутри будет
Степень защиты как минимум IP54.
Цитата(FRAER @ 23.12.2013, 14:32)

Ну выбирайте, с учетом расчетного тока на вводе, степени защиты и сколько и какого оборудования внутри будет
Степень защиты как минимум IP54.
Щит(коробка) будет просто разветвительная, какую коробку выбрать, и как развести внутри щита будет заходить 3 кабеля 5х35, а выходить 6 кабелей 5х35 (какие клемники выбрать или как то ещё)?
Alexdovgal
23.12.2013, 14:24
А апаратов защиты не предвидится ?
Цитата(Alexdovgal @ 23.12.2013, 15:24)

А апаратов защиты не предвидится ?
Думаю не ставить, задача была подключить мачту освещения на аэродроме, должно подходить к ней 3 кабеля и эти же 3 кабеля идти на следующую мачту, итого 6. А 6 кабелей 5х35 не влезает в мачту, вот и решили рядом поставить разветвительный щит(коробку).
Цитата
Щит(коробка) будет просто разветвительная,
Пустой шкаф IP54, во внутрь (руками установить) медные шины на изоляторах, дрелью насверлить отверстий под болтовое крепление наконечников кабелей к шинам.
Alexdovgal
23.12.2013, 14:45
другого варианта не вижу ,Sinus 100% прав
Цитата(Sinus @ 23.12.2013, 15:35)

Пустой шкаф IP54, во внутрь (руками установить) медные шины на изоляторах, дрелью насверлить отверстий под болтовое крепление наконечников кабелей к шинам.
Напишите пожалуйста марку шкафа размер какой будет и какие шины, если не сложно, спасибо.
savelij®
23.12.2013, 14:48
Цитата(lavpvl @ 23.12.2013, 15:34)

Думаю не ставить, задача была подключить мачту освещения на аэродроме...
А у нас на аэродромах теперь можно колхозить без проекта?...
Alexdovgal
23.12.2013, 14:50
для начала надо понять 3 кабеля, которые пиают устанавливаемую коробку -это одна группа или три разных линии
savelij®
23.12.2013, 14:51
Если ошибки при постановке задачи не было, тогда лучше ставить, как предложил Sinus. Только на каждое разветвление свой бокс, то есть на каждой мачте три ШМП IP54.
Цитата(Alexdovgal @ 23.12.2013, 15:50)

для начала надо понять 3 кабеля, которые пиают устанавливаемую коробку -это одна группа или три разных линии
Это 3 разных линии(аварийное и 2 рабочих освещения), 3 кабеля все 5х35.
Alexdovgal
23.12.2013, 15:02
три щита 400*500*200, шина примерно 20*4 -1,2-1,5 м на 1 щит, изолятор высотой 40 мм-8 шт на 1 щит.
Цитата(Alexdovgal @ 23.12.2013, 16:02)

три щита 400*500*200, шина примерно 20*4 -1,2-1,5 м на 1 щит, изолятор высотой 40 мм-8 шт на 1 щит.
Спасибо, а в один щит всё это добро нельзя засунуть?
У аварийного должна быть отдельная от рабочего освещения трасса. Следовательно и разные боксы. У аварийки - пожаростойкие.
И кабель на аварийку - FRLS.
Действительно, что с проектом?