Здрасте, подскажите какой щит можно поставить на улице. В щит будет вводится ВВГ-5х35, а разветвлятся на ВВГ-5х35 и ВВГ-5х35. Типоразмер, и какие клемники или ещё что то?
FRAER
Ну выбирайте, с учетом расчетного тока на вводе, степени защиты и сколько и какого оборудования внутри будет

Степень защиты как минимум IP54.
lavpvl
Цитата(FRAER @ 23.12.2013, 14:32) *
Ну выбирайте, с учетом расчетного тока на вводе, степени защиты и сколько и какого оборудования внутри будет

Степень защиты как минимум IP54.

Щит(коробка) будет просто разветвительная, какую коробку выбрать, и как развести внутри щита будет заходить 3 кабеля 5х35, а выходить 6 кабелей 5х35 (какие клемники выбрать или как то ещё)?
Alexdovgal
А апаратов защиты не предвидится ?
lavpvl
Цитата(Alexdovgal @ 23.12.2013, 15:24) *
А апаратов защиты не предвидится ?

Думаю не ставить, задача была подключить мачту освещения на аэродроме, должно подходить к ней 3 кабеля и эти же 3 кабеля идти на следующую мачту, итого 6. А 6 кабелей 5х35 не влезает в мачту, вот и решили рядом поставить разветвительный щит(коробку).
Sinus
Цитата
Щит(коробка) будет просто разветвительная,

Пустой шкаф IP54, во внутрь (руками установить) медные шины на изоляторах, дрелью насверлить отверстий под болтовое крепление наконечников кабелей к шинам.
Alexdovgal
другого варианта не вижу ,Sinus 100% прав
lavpvl
Цитата(Sinus @ 23.12.2013, 15:35) *
Пустой шкаф IP54, во внутрь (руками установить) медные шины на изоляторах, дрелью насверлить отверстий под болтовое крепление наконечников кабелей к шинам.

Напишите пожалуйста марку шкафа размер какой будет и какие шины, если не сложно, спасибо.
savelij®
Цитата(lavpvl @ 23.12.2013, 15:34) *
Думаю не ставить, задача была подключить мачту освещения на аэродроме...

А у нас на аэродромах теперь можно колхозить без проекта?... icon_wink.gif
Alexdovgal
для начала надо понять 3 кабеля, которые пиают устанавливаемую коробку -это одна группа или три разных линии
savelij®
Если ошибки при постановке задачи не было, тогда лучше ставить, как предложил Sinus. Только на каждое разветвление свой бокс, то есть на каждой мачте три ШМП IP54.
lavpvl
Цитата(Alexdovgal @ 23.12.2013, 15:50) *
для начала надо понять 3 кабеля, которые пиают устанавливаемую коробку -это одна группа или три разных линии

Это 3 разных линии(аварийное и 2 рабочих освещения), 3 кабеля все 5х35.
Alexdovgal
три щита 400*500*200, шина примерно 20*4 -1,2-1,5 м на 1 щит, изолятор высотой 40 мм-8 шт на 1 щит.
lavpvl
Цитата(Alexdovgal @ 23.12.2013, 16:02) *
три щита 400*500*200, шина примерно 20*4 -1,2-1,5 м на 1 щит, изолятор высотой 40 мм-8 шт на 1 щит.

Спасибо, а в один щит всё это добро нельзя засунуть?
shpinel
У аварийного должна быть отдельная от рабочего освещения трасса. Следовательно и разные боксы. У аварийки - пожаростойкие.

И кабель на аварийку - FRLS.

Действительно, что с проектом?