Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите собрать щиток 1ф счётчика
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


ВадимШ
Форумчане, подскажите пожалуйста такую тему, мне надо собрать щиток-на дом выделено 4кВт. Какие автоматы использовать до счётчика и после а так же надо ли выполнять защиту соединительных проводов кембриками?
Благодарю за советы!
Master665
Чет я недопонял,требуетса совет или выполнить монтаж?Ставте двухполюсные автоматы на 16ампер,один до счётчика,а другой после него,счётчик советую меркурий 201,естественно кабелем ввг 2*2,5 делать разводку,утановить лучше в специальный защитный ящик(забыл название научное) и кембрики там нигде не нужны...
Shturman1
при выделенных 4 кВт на дом автомат до счетчика не более 20 А. на свет автоматы на 10 А на розетки автоматы на 16 А плюс дифзащита. На единичные мощные приемники свои линии от щитка.
Вопрос про кембрики и соединительные провода не понял. Уточните вопрос
ВадимШ
Думаю от автомата до счётчика спрятать провода в кембрики.
Вообщем спасибо всем ответившим!
Shturman1
Цитата
Вообщем спасибо всем ответившим!

вопросы на этом закончились? Вам все понятно?
ВадимШ
Спасибо, вполне понятно.
FRAER
Кембрики зачем, просто изолированными проводами делайте
Master665
Цитата(FRAER @ 22.12.2013, 9:01) *
проводами делайте

Провод имеет один слой изоляции а кабель два слоя,может он хотел двухжильный провод засунуть в кембрик получив тем самым аналог кабеля?
FRAER
зачем эти замуты внутри щитка-то?
Master665
У меня аналогичный вопрос,особенно если всё это внутри специального бокса?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.