Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Ипытание
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Документация, статьи > Поиск документов


SER37991
Всем привет. Очень нужен заводской протокол испытаний кабеля 6кВ и номер барабана. Кабель прошёл ипытания, но ростехнадзор требует зтот документ. без него не дают разрешения на пуск. если у кого есть дайте пожайлуста. Кабель смотан с барабана(кусок)
uvk2
А почему именно заводской? Разводят они вас по-моему.
с2н5он
РТН может требовать только сертификат, остальное "хотелки", требуйте обоснование.
И темы не нужно дублировать.
SER37991
Есть ли акой докумет который я могу предоставить РТН чтоб он от меня отстал. продублировал извеняюсь так получилось.
с2н5он
Какой документ?
ez81
Берите у тех у кого покупали кабель (завод изготовитель) и протокол перед монтажными (на барабане) делает лаборатория.
ScorpionXXX
Ссылаются они на требование ПТЭЭП 2.4.2
Цитата
При сдаче в эксплуатацию КЛ напряжением до и выше 1000 В, кроме документации, предусмотренной строительными нормами и правилами и отраслевыми правилами приемки, должна быть оформлена и передана заказчику следующая техническая документация: ...
Кроме перечисленной документации, при приемке в эксплуатацию КЛ напряжением 110 кВ и выше монтажной организацией должны быть дополнительно переданы заказчику:....
протоколы заводских испытаний кабелей, муфт и подпитывающей аппаратуры;


с2н5он
6 и свыше 110 - почувствуйте разницу
ScorpionXXX
Цитата
6 и свыше 110 - почувствуйте разницу

Да действительно. Что-то я просмотрел. Пусть автор требует ссылку на документы.
Гость_ser37991_*
на какой документ
с2н5он
На основании чего РТН требует, название документа, № пункта и т.п.
Гость_КК_*
Цитата(с2н5он @ 23.12.2013, 22:47) *
На основании чего РТН требует, название документа, № пункта и т.п.

Могу лишь предположить
Инструкция
по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам
И 1.13-07

6. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ПО КАБЕЛЬНЫМ ЛИНИЯМ
6.1. К документам по кабельным линиям напряжением 1 - 220 кВ относятся:
а) акт приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей (форма 14 а);
б) протокол осмотра и проверки изоляции кабелей, на барабане перед прокладкой (форма 15);
в) протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах (форма 16);
г) акт осмотра кабельной канализации в траншее и каналах перед закрытием (форма 17);
д) журнал прокладки кабелей (форма 18);
е) журнал разделки кабельных муфт напряжением выше 1000 В (форма 19).
6.2. Протокол испытаний силового кабеля напряжением выше 1000 В представляется только в случае отсутствия протокола заводских испытаний (или его копии). Испытание выполняется заказчиком в соответствии с требованием п. 1.8.40 ПУЭ-7.
6.3. К форме 17 строительная организация (генеральный подрядчик) представляет приложение-схему привязки наружных кабельных трасс на местности с указанием горизонтальных и вертикальных отметок.
с2н5он
Цитата(Гость_КК_* @ 25.12.2013, 21:09) *
Могу лишь предположить

1. Сомневаюсь, что испрашивающий член Ассоциации «Росэлектромонтаж»
2. И даже, если является, то причём здесь РТН? Там про них вообще ни слова
uvk2
Цитата
б) протокол осмотра и проверки изоляции кабелей, на барабане перед прокладкой (форма 15);
Ну так об этом и говорили - вызывайте лабораторию и пусть "проверяют". Причем тут заводские испытания? Пока барабан от производителя доедет до потребителя его сто раз повредить смогут. Вот сертификат, удостоверяющий что кабель предназначен именно для того, для чего вы его хотите использовать, может быть. А вообще как-то по колхозному написано. Что есть "проверка изоляции"? Вскрыть кабель и посмотреть есть там изоляция или её мыши съели?
Гость
Цитата(SER37991 @ 21.12.2013, 9:06) *
Всем привет. Очень нужен заводской протокол испытаний кабеля 6кВ и номер барабана. Кабель прошёл ипытания, но ростехнадзор требует зтот документ. без него не дают разрешения на пуск. если у кого есть дайте пожайлуста. Кабель смотан с барабана(кусок)

Так то требования не Российского РТН. Нашим инспекторам заводские испытания куска кабеля и № барабана, по внутреннему установленному образцу акта-приемки (хоть и неэнергообразованным товарищем составленным) просто не надо, там такой строчки нет....про зависпытания и №
с2н5он
Цитата(Гость @ 25.12.2013, 23:53) *
Так то требования не Российского РТН.

Неужели казахи Оренбург взяли?
Гость_КК_*
Цитата(с2н5он @ 25.12.2013, 22:12) *
1. Сомневаюсь, что испрашивающий член Ассоциации «Росэлектромонтаж»
2. И даже, если является, то причём здесь РТН? Там про них вообще ни слова

Не писал, что утверждаю, лишь высказал предположение. Тяжело гадать на кофейной гуще.
РТН может потребовать акты состояния кабелей на барабанах в соответствии с п.2.4.2 ПТЭЭС или ПТЭЭП.
Встречный вопрос. А ВСН 123-90 действует?
Гость
с2н5он,
Так пусть задавший вопрос и ответит, кто у него там резвится. Своих тоже защищать надо
с2н5он
Цитата(Гость_КК_* @ 26.12.2013, 8:41) *
с п.2.4.2 ПТЭЭС или ПТЭЭП.
Встречный вопрос. А ВСН 123-90 действует?

Нет такого пункта в птээс, а в птээп опять про РТН мимо.
ВСН 123-90 прямо никто не отменял, если не учитывать закон, отменивший все СНиПы, также сей документ ведомственный
Гость_КК_*
Цитата(с2н5он @ 26.12.2013, 9:35) *
Нет такого пункта в птээс, а в птээп опять про РТН мимо.
ВСН 123-90 прямо никто не отменял, если не учитывать закон, отменивший все СНиПы, также сей документ ведомственный

Извиняюсь, писал на память ссылку на пункт, но в какой нормативке подзабыл, поэтому и написал ПТЭЭС или ПТЭЭП. Сейчас глянул в книгу в ПТЭЭС п.5.8.7
А почему в ПТЭЭП про РТН мимо? поясните, не понял
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.