Ипытание , Протокол |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ипытание , Протокол |
21.12.2013, 9:06
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 14.3.2007 Из: ШАРЛЫК Пользователь №: 8373 |
Всем привет. Очень нужен заводской протокол испытаний кабеля 6кВ и номер барабана. Кабель прошёл ипытания, но ростехнадзор требует зтот документ. без него не дают разрешения на пуск. если у кого есть дайте пожайлуста. Кабель смотан с барабана(кусок)
|
|
|
|
21.12.2013, 9:58
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
А почему именно заводской? Разводят они вас по-моему.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
21.12.2013, 10:15
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22794 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
РТН может требовать только сертификат, остальное "хотелки", требуйте обоснование.
И темы не нужно дублировать. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
21.12.2013, 10:42
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 14.3.2007 Из: ШАРЛЫК Пользователь №: 8373 |
Есть ли акой докумет который я могу предоставить РТН чтоб он от меня отстал. продублировал извеняюсь так получилось.
|
|
|
|
21.12.2013, 12:55
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22794 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Какой документ?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
21.12.2013, 19:13
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Берите у тех у кого покупали кабель (завод изготовитель) и протокол перед монтажными (на барабане) делает лаборатория.
-------------------- |
|
|
23.12.2013, 7:41
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
Ссылаются они на требование ПТЭЭП 2.4.2
Цитата При сдаче в эксплуатацию КЛ напряжением до и выше 1000 В, кроме документации, предусмотренной строительными нормами и правилами и отраслевыми правилами приемки, должна быть оформлена и передана заказчику следующая техническая документация: ... Кроме перечисленной документации, при приемке в эксплуатацию КЛ напряжением 110 кВ и выше монтажной организацией должны быть дополнительно переданы заказчику:.... протоколы заводских испытаний кабелей, муфт и подпитывающей аппаратуры; |
|
|
|
23.12.2013, 7:55
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22794 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
6 и свыше 110 - почувствуйте разницу
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
23.12.2013, 8:47
Сообщение
#9
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
Цитата 6 и свыше 110 - почувствуйте разницу Да действительно. Что-то я просмотрел. Пусть автор требует ссылку на документы. |
|
|
Гость_Гость_ser37991_*_* |
23.12.2013, 21:17
Сообщение
#10
|
Гости |
на какой документ
|
|
|
|
23.12.2013, 22:47
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22794 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
На основании чего РТН требует, название документа, № пункта и т.п.
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_КК_*_* |
25.12.2013, 20:09
Сообщение
#12
|
Гости |
На основании чего РТН требует, название документа, № пункта и т.п. Могу лишь предположить Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07 6. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ПО КАБЕЛЬНЫМ ЛИНИЯМ 6.1. К документам по кабельным линиям напряжением 1 - 220 кВ относятся: а) акт приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей (форма 14 а); б) протокол осмотра и проверки изоляции кабелей, на барабане перед прокладкой (форма 15); в) протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах (форма 16); г) акт осмотра кабельной канализации в траншее и каналах перед закрытием (форма 17); д) журнал прокладки кабелей (форма 18); е) журнал разделки кабельных муфт напряжением выше 1000 В (форма 19). 6.2. Протокол испытаний силового кабеля напряжением выше 1000 В представляется только в случае отсутствия протокола заводских испытаний (или его копии). Испытание выполняется заказчиком в соответствии с требованием п. 1.8.40 ПУЭ-7. 6.3. К форме 17 строительная организация (генеральный подрядчик) представляет приложение-схему привязки наружных кабельных трасс на местности с указанием горизонтальных и вертикальных отметок. |
|
|
25.12.2013, 22:12
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22794 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Могу лишь предположить 1. Сомневаюсь, что испрашивающий член Ассоциации «Росэлектромонтаж» 2. И даже, если является, то причём здесь РТН? Там про них вообще ни слова -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
25.12.2013, 22:32
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата б) протокол осмотра и проверки изоляции кабелей, на барабане перед прокладкой (форма 15); Ну так об этом и говорили - вызывайте лабораторию и пусть "проверяют". Причем тут заводские испытания? Пока барабан от производителя доедет до потребителя его сто раз повредить смогут. Вот сертификат, удостоверяющий что кабель предназначен именно для того, для чего вы его хотите использовать, может быть. А вообще как-то по колхозному написано. Что есть "проверка изоляции"? Вскрыть кабель и посмотреть есть там изоляция или её мыши съели?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
Гость_Гость_* |
25.12.2013, 22:53
Сообщение
#15
|
Гости |
Всем привет. Очень нужен заводской протокол испытаний кабеля 6кВ и номер барабана. Кабель прошёл ипытания, но ростехнадзор требует зтот документ. без него не дают разрешения на пуск. если у кого есть дайте пожайлуста. Кабель смотан с барабана(кусок) Так то требования не Российского РТН. Нашим инспекторам заводские испытания куска кабеля и № барабана, по внутреннему установленному образцу акта-приемки (хоть и неэнергообразованным товарищем составленным) просто не надо, там такой строчки нет....про зависпытания и № |
|
|
25.12.2013, 23:58
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22794 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Так то требования не Российского РТН. Неужели казахи Оренбург взяли? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_КК_*_* |
26.12.2013, 7:41
Сообщение
#17
|
Гости |
1. Сомневаюсь, что испрашивающий член Ассоциации «Росэлектромонтаж» 2. И даже, если является, то причём здесь РТН? Там про них вообще ни слова Не писал, что утверждаю, лишь высказал предположение. Тяжело гадать на кофейной гуще. РТН может потребовать акты состояния кабелей на барабанах в соответствии с п.2.4.2 ПТЭЭС или ПТЭЭП. Встречный вопрос. А ВСН 123-90 действует? |
|
|
Гость_Гость_* |
26.12.2013, 7:42
Сообщение
#18
|
Гости |
с2н5он,
Так пусть задавший вопрос и ответит, кто у него там резвится. Своих тоже защищать надо |
|
|
26.12.2013, 9:35
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22794 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
с п.2.4.2 ПТЭЭС или ПТЭЭП. Встречный вопрос. А ВСН 123-90 действует? Нет такого пункта в птээс, а в птээп опять про РТН мимо. ВСН 123-90 прямо никто не отменял, если не учитывать закон, отменивший все СНиПы, также сей документ ведомственный -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_КК_*_* |
26.12.2013, 10:54
Сообщение
#20
|
Гости |
Нет такого пункта в птээс, а в птээп опять про РТН мимо. ВСН 123-90 прямо никто не отменял, если не учитывать закон, отменивший все СНиПы, также сей документ ведомственный Извиняюсь, писал на память ссылку на пункт, но в какой нормативке подзабыл, поэтому и написал ПТЭЭС или ПТЭЭП. Сейчас глянул в книгу в ПТЭЭС п.5.8.7 А почему в ПТЭЭП про РТН мимо? поясните, не понял |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.5.2024, 10:38 |
|