Nomatter
Два вопроса:
1. Допускается ли оставлять запас провода (СИП) в виде бухты на опоре по 0,4 кВ если да то сколько витков допускается?
2. Отключит ли рехфазный автоматический выключатель (типа ВА ... или зарубежные аналоги с ном. токами 250-400 А) ток однофазного КЗ на землю?
За ранне спасибо за овтеты.
lanchakov
Цитата(Nomatter @ 21.11.2013, 13:24) *
2. Отключит ли рехфазный автоматический выключатель (типа ВА ... или зарубежные аналоги с ном. токами 250-400 А) ток однофазного КЗ на землю?

Нужно посчитать. Нужно знать сопротивление заземлителя и сопротивление провода.
Если примем сопротивление заземлителя 4 Ом, а сопротивление провода близким 0 то ток К.З. будет 220/4=55 ампер. Ответ=не отключит.
Работник
1. Запрета не встречал. Значит можно. Количество витков - сколько нужно, а вот диаметр их строго нормируется icon_smile.gif В этой шутке есть доля правды.
2. Нужно знать кроме номинального тока, характеристику или уставку расцепителя автомата, и параметры для расчета тока КЗ (мощность источника питания, сечение , матерьял жил, длина до источника).
Цитата
Если примем сопротивление заземлителя 4 Ом, а сопротивление провода близким 0 то ток К.З. будет 220/4=55 ампер. Ответ=не отключит.

Как правило, система заземления TN-C-S, а не описаная Вами ТТ. При ТТ защита автоматами не применяется, обязательно применяют УЗО. При TN-C-S сопротивление заземляющего устройства практически не влияет на ток КЗ, т.к. он протикает по нулевому проводу. При этом его сопротивление совсем не равно 0 и значительно влияет на величину тока КЗ.
с2н5он
Цитата(Nomatter @ 21.11.2013, 14:24) *
Два вопроса:
1. Допускается ли

если опора расчитана на данную нагрузку
Nomatter
Цитата(с2н5он @ 21.11.2013, 15:53) *
если опора расчитана на данную нагрузку

На механическую нагрузку или электрическую? Просто интересует допускается ли оставлять запас провода который питает потребители, действующий.
Sinus
Если ВЛИ действующая, и по ней уже питается потребитель то нельзя на опоре оставлять запас. Опора не склад.
Но технически сделать можно.
Nomatter
Цитата(Sinus @ 22.11.2013, 2:09) *
Но технически сделать можно.

А с точки зрения технических нормативов не подскажете (можно или нет)? Просто нашел в ПУЭ что оставлять запас в виде витков при прокладке кабельных линий в траншее не допускается, а вот что касается ВЛ/ВЛИ, вроде не находил запретов в отношении запаса в виде витков (колец) СИПа например.
с2н5он
Цитата(Nomatter @ 22.11.2013, 0:22) *
На механическую нагрузку или электрическую?

механическую, для примера
ну а так - можно, даже есть устройства для крепления, правда наиболее часто сиё делается у связистов
Sinus
Цитата
А с точки зрения технических нормативов не подскажете (можно или нет)?

Не подскажу. Причина в том, что опора не склад. Я не хочу что бы где то ссылались на меня для того что бы сделать - шмурдяк.
с2н5он
так на опоре и не складируют СИП, он же рабочий, естесственно чуство меры д.б. и не нужно вешать равный по длине всей линии
Гость сочувствующий
Цитата(Nomatter @ 21.11.2013, 13:24) *
Два вопроса:
.

Давайте ориентироваться вот на этот пункт ПУЭ: "2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения."
haramamburu
Цитата(Гость сочувствующий @ 23.11.2013, 13:27) *
Давайте ориентироваться вот на этот пункт ПУЭ: "2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения."
Ну да... на каждой опоре будем делать "кольца" из абонентских ответвлений... icon_biggrin.gif
Гость сочувствующий
Цитата(haramamburu @ 23.11.2013, 14:58) *
Ну да... на каждой опоре будем делать "кольца" из абонентских ответвлений... icon_biggrin.gif

Ну вот скажите, пожалуйста, где здесь про " "кольца" из абонентских ответвлений... ", если речь идёт о "запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения", сколько по Вашему нужно иметь запаса для повторного подключения?
haramamburu
Цитата(Гость сочувствующий @ 23.11.2013, 16:21) *
Ну вот скажите, пожалуйста, где здесь про " "кольца" из абонентских ответвлений... ",
Тогда и ссыль на этот пункт ПУЭ был ни к чему!
Вопрос был про "кольца" и точка! А не про запас для повторных подключений.
Гость сочувствующий
Цитата(haramamburu @ 23.11.2013, 16:26) *
Тогда и ссыль на этот пункт ПУЭ был ни к чему!
Вопрос был про "кольца" и точка! А не про запас для повторных подключений.

Ну да, "кольца" это "кольца", а не запас.
haramamburu
Цитата(Работник @ 21.11.2013, 14:42) *
Как правило, система заземления TN-C-S, а не описаная Вами ТТ.
Вы тоже не правы... КЗ автором рассматривается не фазой и зануленным корпусом ... а именно на "чистую землю"... да - фактически ТТ получается... и не вставками это "прослеживается"...
Гость сочувствующий
Цитата(haramamburu @ 23.11.2013, 16:26) *
Тогда и ссыль на этот пункт ПУЭ был ни к чему!
Вопрос был про "кольца" и точка! А не про запас для повторных подключений.

Ну и дословно, цитирую "1. Допускается ли оставлять запас провода (СИП) в виде бухты на опоре по 0,4 кВ если да то сколько витков допускается?" - где кольца?
savelij®
Цитата(Гость сочувствующий @ 24.11.2013, 14:35) *
... где кольца?

Вероятно, тут... icon_wink.gif
Цитата
Бухта (кабельная) — особый способ укладки кабеля (троса, верёвки) в виде колец или витков.
Nomatter
Цитата(Гость сочувствующий @ 23.11.2013, 17:21) *
Ну вот скажите, пожалуйста, где здесь про " "кольца" из абонентских ответвлений... ", если речь идёт о "запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения", сколько по Вашему нужно иметь запаса для повторного подключения?

Больше всего интересует при нагрузке по луюбому есть какой то норматив колец зависящий от сечения и нагрузки воизбежения перегрева бухты из-за увеличения индуктивности из-за эти самых витков
Работник
Цитата
Вы тоже не правы... КЗ автором рассматривается не фазой и зануленным корпусом ... а именно на "чистую землю"... да - фактически ТТ получается... и не вставками это "прослеживается"...

Да, если вопрос рассматривать дословно - автомат не сработает.