Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Romanich85
Здравствуйте. Вопрос такой. Куда по правилам нужно подключать вольтметры на вводе в грщ(до вводного аппарата или после)?
moshkarow
ГРЩ на какое напряжение ? Схема ?
0.4 - и до автомата ( c контролем напряжения как между фазами , так и между фазой и нулем ) и на шины .
Может не обязательно вольтметр , световой индикатор фаз
Roman D
До вводного коммутационного аппарата, с точки зрения ТБ, например, нельзя. А иначе как же: погасил ввод... и попал под напряжение. Каждый раз писать в наряде "под напряжением остались:" и работать вблизи частей?
Romanich85
Цитата(Roman D @ 14.11.2013, 10:06) *
До вводного коммутационного аппарата, с точки зрения ТБ, например, нельзя. А иначе как же: погасил ввод... и попал под напряжение. Каждый раз писать в наряде "под напряжением остались:" и работать вблизи частей?

Спасибо!Конечно безопаснее поставить после, бесспорно! А как быть с такими элементами как реле контроля фаз (для реализации АВР)? Они то должны до вводного аппарата подключаться.И они находятся под напряжением при его отключении.
И еще соображение. Не должны ли вольтметры показывать напряжение приходящей сети, а не только напряжение на шинах при включенном вводном аппарате.
Есть ли какие либо нормы для подключения показывающих приборов в ГРЩ?
Заранее спасибо!

Цитата(moshkarow @ 14.11.2013, 7:50) *
ГРЩ на какое напряжение ? Схема ?
0.4 - и до автомата ( c контролем напряжения как между фазами , так и между фазой и нулем ) и на шины .
Может не обязательно вольтметр , световой индикатор фаз

ГРЩ на 0,4 кВ. Даже если световой индикатор, то до или после вводного аппарата. (естественно на вольтметр или световой индикатор будет установлен свой автомат ампер на 6)
moshkarow
можно сделать по схеме
разъединитель --- автомат и реле контроля фаз , вольтметр установить между ними.
Если вводной автомат отключен , АВР недолжно
Сергей ДД
Какое напряжение хотите контролировать туда и ставьте. Только цепь подключения защищайте.
Romanich85
Цитата(Сергей ДД @ 14.11.2013, 21:20) *
Какое напряжение хотите контролировать туда и ставьте. Только цепь подключения защищайте.

Интересует, как обычно делают. Контролируют напряжение приходящее с ТП до вводного аппарата (защита измер. цепей вольтметра разумеется предусматривается) или после вводного аппарата? Существуют ли нормы?
Работник
Как правило на шинах контролируют. Да и удобнее, если потребуется измерить изоляциию вводного кабеля, не придеться их отключать
scasi
Цитата(Romanich85 @ 14.11.2013, 14:53) *
Спасибо!Конечно безопаснее поставить после, бесспорно! А как быть с такими элементами как реле контроля фаз (для реализации АВР)? Они то должны до вводного аппарата подключаться.И они находятся под напряжением при его отключении.

Реле контроля фаз обычно получают от щкафов собственных нужд, если это тп. В ГРЩ они также могут сидеть за вводными автоматами, т.к. они оба(вводные автоматы) включены. Логика довольно простая: отключаем один ввод, блокируем его включение механически и работаем на данной линии, пока питание осуществляется по другой не забыв конечно же про установку временного заземления и прочих правил.
Я считаю вольтметры можно устанавливать за вводным автоматом, а обесточивать его к примеру через предохранители, установленные на держателях на дин-рейке. Т.е. поменять вольтметр захотел, или на поверку сдать, предохранители вытащил и делай с вольтметром что хочешь!