Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

вольтметры в грщ

Romanich85
сообщение 14.11.2013, 6:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 14.2.2010
Пользователь №: 17351



Здравствуйте. Вопрос такой. Куда по правилам нужно подключать вольтметры на вводе в грщ(до вводного аппарата или после)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 14.11.2013, 6:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



ГРЩ на какое напряжение ? Схема ?
0.4 - и до автомата ( c контролем напряжения как между фазами , так и между фазой и нулем ) и на шины .
Может не обязательно вольтметр , световой индикатор фаз


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.11.2013, 9:06
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11201
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



До вводного коммутационного аппарата, с точки зрения ТБ, например, нельзя. А иначе как же: погасил ввод... и попал под напряжение. Каждый раз писать в наряде "под напряжением остались:" и работать вблизи частей?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 14.11.2013, 10:08
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



http://kristallooo.ru/catalog/?event=showP...225d28e08a6ca7c


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Romanich85
сообщение 14.11.2013, 10:53
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 14.2.2010
Пользователь №: 17351



Цитата(Roman D @ 14.11.2013, 10:06) *
До вводного коммутационного аппарата, с точки зрения ТБ, например, нельзя. А иначе как же: погасил ввод... и попал под напряжение. Каждый раз писать в наряде "под напряжением остались:" и работать вблизи частей?

Спасибо!Конечно безопаснее поставить после, бесспорно! А как быть с такими элементами как реле контроля фаз (для реализации АВР)? Они то должны до вводного аппарата подключаться.И они находятся под напряжением при его отключении.
И еще соображение. Не должны ли вольтметры показывать напряжение приходящей сети, а не только напряжение на шинах при включенном вводном аппарате.
Есть ли какие либо нормы для подключения показывающих приборов в ГРЩ?
Заранее спасибо!

Цитата(moshkarow @ 14.11.2013, 7:50) *
ГРЩ на какое напряжение ? Схема ?
0.4 - и до автомата ( c контролем напряжения как между фазами , так и между фазой и нулем ) и на шины .
Может не обязательно вольтметр , световой индикатор фаз

ГРЩ на 0,4 кВ. Даже если световой индикатор, то до или после вводного аппарата. (естественно на вольтметр или световой индикатор будет установлен свой автомат ампер на 6)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 14.11.2013, 10:57
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



можно сделать по схеме
разъединитель --- автомат и реле контроля фаз , вольтметр установить между ними.
Если вводной автомат отключен , АВР недолжно

Сообщение отредактировал moshkarow - 14.11.2013, 11:43


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 14.11.2013, 20:20
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Какое напряжение хотите контролировать туда и ставьте. Только цепь подключения защищайте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Romanich85
сообщение 15.11.2013, 11:19
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 14.2.2010
Пользователь №: 17351



Цитата(Сергей ДД @ 14.11.2013, 21:20) *
Какое напряжение хотите контролировать туда и ставьте. Только цепь подключения защищайте.

Интересует, как обычно делают. Контролируют напряжение приходящее с ТП до вводного аппарата (защита измер. цепей вольтметра разумеется предусматривается) или после вводного аппарата? Существуют ли нормы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 15.11.2013, 11:33
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Как правило на шинах контролируют. Да и удобнее, если потребуется измерить изоляциию вводного кабеля, не придеться их отключать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 19.11.2013, 5:12
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(Romanich85 @ 14.11.2013, 14:53) *
Спасибо!Конечно безопаснее поставить после, бесспорно! А как быть с такими элементами как реле контроля фаз (для реализации АВР)? Они то должны до вводного аппарата подключаться.И они находятся под напряжением при его отключении.

Реле контроля фаз обычно получают от щкафов собственных нужд, если это тп. В ГРЩ они также могут сидеть за вводными автоматами, т.к. они оба(вводные автоматы) включены. Логика довольно простая: отключаем один ввод, блокируем его включение механически и работаем на данной линии, пока питание осуществляется по другой не забыв конечно же про установку временного заземления и прочих правил.
Я считаю вольтметры можно устанавливать за вводным автоматом, а обесточивать его к примеру через предохранители, установленные на держателях на дин-рейке. Т.е. поменять вольтметр захотел, или на поверку сдать, предохранители вытащил и делай с вольтметром что хочешь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 0:34