Возник воопрос о примененении полиэтиленовой гофры в качестве защиты от механических повреждений кабельной продукции, раньше применяли металлорукав, но его надо заземлять, а эту гофру вроде не надо, но вот комиссия указала как замечание, ни какого пункта не вынесено, но указано что гофра только защищает кабель от КЗ соседнего, а не исполняет роль мехзащиты, в ПУЭ указано что необходима мехзащита, а каким образом нет, мы выбрали гофру.
ТБшник не опытный, уперся, сам не может обосновать и мы не можем конкретный факт правильности предоставить.
Что скажите? Можно использовать гофру полиэтиленовую ?
с2н5он
Не может обосновать, посылайте. А почему мех.защита нужна?
Гость_Вовка_*
Ну защита от технологического персонала.
Да и на подстанциях у нас везде гофра, хотя объект огорожен и доступа туда нет.
Sinus
Цитата
Не может обосновать, посылайте.

Ага. пусть учит мат часть.
Roman D
Пластиковая гофра не является мехзащитой.
Олега
От ударов и сжатия вполне даже защищает. Разумеется от адекватных.
К примеру гофрированные трубы из самозатухающего ПВХ-пластиката ДКС
Легкие - >350 Н/5см
Тяжелые - >750 Н/5см
Сверхтяжелые - >1250 Н/см
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Выбираем способ прокладки, к нему соответствующую трубу.


Цитата(Гость_Вовка_ @ 11.10.2013, 13:00) *
..о примененении полиэтиленовой гофры в качестве защиты от механических повреждений кабельной продукции, раньше применяли металлорукав, ...комиссия указала как замечание, ... что гофра только защищает кабель от КЗ соседнего, а не исполняет роль мехзащиты, ..Можно использовать гофру полиэтиленовую ?

Огорчу
1. Не дотягивает полиэтилен до характеристик м/рукава
Гибкая труба из ПНД имеет следующие характеристики:
Легкая >125 Н/5см, удар>2
Тяжелая >320 Н/5см, удар>6
Металлорукав для ориентира от Копос >750 Н/5см:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вроде бы тяжелую ПНД в закрытых помещениях кое где использовать можно, однако фиг.
2. Область применения гофр.ПНД по каталогам:
Скрытая прокладка в несгораемых материалах - в штробах стен, стяжке полов, в монолитном бетоностроении
От КЗ соседнего кабеля гофр.ПНД не защищает (не обладает локализующей способностью).
М/рукав локализует только до сечения меди 2,5 мм2.
Гость_Вовка_*
Понял спасибо. Таблицы ПУЭ 2.1.2 мне хватило.
Издателей ПУЭ наказатьбы, печатают не полные книги, отдельные разделы, ищи их потом по всей конторе, а наши материальшики рады заказывать эти дешовки.

На счет каталогов, пускай хвалят своё болото, буду заниматься на даче или где для себя то буду читать, а на производстве только нормативные документы, каталог не покажешь.

Олега
Цитата(Гость_Вовка_* @ 14.10.2013, 7:04) *
Таблицы ПУЭ 2.1.2 мне хватило.

Вот и славно. только про уровни необходимой защиты в той табличке ни пол-слова icon_lol.gif

Полный вариант ПУЭ качните в нете и читайте на здоровье.

Характеристики продукции, указанные в каталогах, подтверждают сертификаты. В них указаны нормативы - ГОСТы. Можете показывать где хотите.